高支模扣件钢管高架计算书(11.75米)

高支模扣件钢管高架计算书(11.75米)

2024-02-07
高支模板计算书

120mm厚板模板支架高18.35m计算书目录一、编制依据 (1)二、工程参数 (1)三、模板面板验算 (3)四、次楞木验算 (5)五、主楞验算 (7)六、可调托撑承载力验算 (9)七、风荷载计算 (10)八、立杆稳定性验算 (12)九、支撑结构地基承载力验算 (13)十、架体抗倾覆验算 (14)一、编制依据1、工程施工图纸及现场概况2、《建筑施工脚手架安全

2024-02-07
高支模确定

高支模的确定和荷载计算方法一、高支模的定义:水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m,或跨度大于18m, 均荷载大于15kN/m2,或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统。二、均荷载的计算方法:(一)荷载的组成均荷载=永久荷载(钢筋砼自重+模板木方的自重)×分项系数+施工均布活荷载×分项系数钢筋砼自重=板厚(m)×25KN/m3(25KN/m3为钢筋砼比重

2024-02-07
高支模计算方案

第一章工程概况第一节工程简况金碧海岸工程位于佛山市南海区里水镇草场村东侧,由佛山市南海新中建房地产发展有限公司兴建。本工程1~4号楼总建筑面积5万多平方米,其中4栋塔楼为住宅楼,高31层,联体地下室1层为车库。结构为钢筋砼框架结构体系,抗震设防烈度7级。第二节高支模部位和方案选择一、高支模部位本工程楼顶阁楼模板支撑体系属高支模体系。阁楼的梁板体系呈不规则的形

2020-03-21
高支模工程荷载计算及判定(已套入计算公式)

高支模工程荷载计算及判定(已套入计算公式)

2021-04-16
高支模板计算书

120mm厚板模板支架高18.35m计算书目录一、编制依据 (1)二、工程参数 (1)三、模板面板验算 (2)四、次楞方木验算 (4)五、主楞验算 (5)六、可调托撑承载力验算 (7)七、风荷载计算 (8)八、立杆稳定性验算 (9)九、支撑结构地基承载力验算 (11)十、架体抗倾覆验算 (11)一、编制依据1、工程施工图纸及现场概况2、《建筑施工脚手架安全技

2024-02-07
高支模的确定和荷载计算方法

高支模的确定和荷载计算方法一、高支模的定义:水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m,或跨度大于18m, 均荷载大于15kN/m2,或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统。二、均荷载的计算方法:(一)荷载的组成均荷载=永久荷载(钢筋砼自重+模板木方的自重)×分项系数+施工均布活荷载×分项系数钢筋砼自重=板厚(m)×25KN/m3(25KN/m3为钢筋砼比重

2024-02-07
高支模专项施工方案内附计算书

高支模专项施工方案内附计算书高支模专项施工方案目录一工程概况.................................................................................... 2二模板支撑设计 ........................................................

2024-02-07
高支模定义与荷载计算

高支模定义和荷载计算方法一、高支模的定义住建部“2009】87号文”:关于印发《危险性较大的分 部分项工程安全管理办法》的通知,附件二第定: 混凝土模板支撑工程搭8m 及以上;搭18m 及以上; 施工总荷载(均荷载)15KN/㎡及以上;集中线荷载20KN/m 及以上。 二、均荷载的计算方法: 均荷载=永久荷载(钢筋砼自重+模板木方自重)×分项系数+施 工均布

2024-02-07
高支模施工技术

高支模施工技术

2024-02-07
高支模计算讲解(讲的较全面)

高支模计算讲解(讲的较全面)

2024-02-07
高支模施工含计算书 免费

3.11.1 高支模施工方法及具体措施3.11.1.1高支模梁板设计情况##楼一层层高3100mm;300mm×800mm,2板厚楼一层层高5.1m,最大梁尺寸为#楼从;由于设备安装的需要, 3×800mm,板厚100mm最大梁尺寸为6.27m,300mm一层至四层都留有尺寸为13500m×24000m,大洞,屋顶板最大梁尺寸为#楼一层层高6.3m,最大梁尺

2024-02-07
高支模方案含计算式

**********************工程高支模施工专项方案编制人:审核人:审批人:目录一、编制依据 (2)二、工程概况 (2)2.1、工程简介 (2)2.2、模板支撑工程概况 (2)2.3、模板工程施工总体要求 (3)三、模板体系方案选择 (3)3.1、模板支撑布置方案 (3)3.2、排架搭设平面布置 (9)四、施工工艺技术 (9)4.1、施工工艺流

2024-02-07
高支模计算案例

模板计算案例1模板及支撑的选择本工程所有的支撑均采用φ48×3.5的钢管满堂脚手架支顶,连接用扣件。模板均采用18mm厚夹板,梁底模底垫80×80的木枋,具体如下∶所有楼板的满堂脚手架钢管立柱间距不大于1000×1000,截面宽小于等于500且梁高小于等于800的梁下设二排纵向支顶钢管,钢管间距为500×500,脚手架地面以上300位置设置纵横扫地杆,以上每

2024-02-07
高支模计算

梁模板(扣件钢管架)计算书中工程;工程建设地点:;属于结构;地上0层;地下0层;建筑高度:0m;标准层层高:0m ;总建筑面积:0平方米;总工期:0天。本工程由投资建设,设计,地质勘察,监理,组织施工;由担任项目经理,担任技术负责人。高支撑架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《混凝土结构设计规范》GB50010-2

2024-02-07
高支模确定

高支模的确定和荷载计算方法一、高支模的定义:水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m,或跨度大于 18m, 均荷载大于15kN/m2,或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统。二、均荷载的计算方法:(一)荷载的组成均荷载=永久荷载(钢筋砼自重+模板木方的自重)×分项系数+施工均布活荷载×分项系数钢筋砼自重=板厚(m)×25KN/m3(25KN/m3为钢筋砼比

2024-02-07
高支模计算书

板模板(扣件式)计算书计算依据:1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-20082、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-20113、《混凝土结构设计规范》GB 50010-20104、《建筑结构荷载规范》GB 50009-20125、《钢结构设计规范》GB 50017-2003一、工程属性二、荷载设计三、模板体系设计模板设计平面图)

2024-02-07
高支模板梁计算

高支模板梁计算

2024-02-07
高支模板体系设计计算书(非常完整)

模板体系设计计算书结构类型:框架;建筑高度:42.8m;(一)超高支模板支撑架计算书(1)板模板扣件钢管高支撑架计算书一、参数信息1.模板支架参数横向间距或排距(m):1.05;纵距(m):1.05;步距(m):1.50;立杆上端伸出至模板支撑点长度(m):0.20;模板支架搭设高度(m):16.48;采用的钢管(mm):Φ48×3.5 ;板底支撑连接方式:

2024-02-07
高支模计算

16.1米高钢管落地脚手架计算书响水天工·锦绣花园商住小区一期工程;工程建设地点: 响水县城黄海路和桃园路交叉口东北角,响水县第二中学东侧;属于框剪结构;建筑高度:36.2m;标准层层高:2.9m ;总建筑面积:51000平方米;总工期:380天。本工程由盐城市天工房地产开发有限公司投资建设,响水县建筑设计院设计,响水县建筑设计院地质勘察,江苏河海工程监理有

2024-02-07