330kV输电线路工程设计开题报告
330kV输电线路工程设计开题报告

毕业设计(论文)开题报告学生姓名:张子良学号:1003580237专业:土木工程(输电工程方向)设计(论文)题目:330KV输电线路工程设计(内蒙古——吉林)指导教师:侯景鹏2014年3月5日开题报告填写要求1.开题报告(含“文献综述”)作为毕业设计(论文)答辩委员会对学生答辩资格审查的依据材料之一。此报告应在指导教师指导下,由学生在毕业设计(论文)工作前期

2021-01-17
DL5168-2016-110KV-750KV架空输电线路施工质量检验及评定规程
DL5168-2016-110KV-750KV架空输电线路施工质量检验及评定规程

110KV〜750KV架空输电线路施工质量检验及评定规程DL/T5168-2016施行日期:2016 年7月1日目录110KV〜750KV架空输电线路施工质量检验及评定规程 (1)DL/T5168-2016 (1)表2.0.1 架空输电线路工程类别划分表 (3)表3.0.3 架空输电线路施工质量检验及评定范围划分表 (4)表A.0.1 路径复测记录表(线记1

2021-02-28
(完整版)110kv-750kv架空输电线路施工质量检验及评定规程(Word版)
(完整版)110kv-750kv架空输电线路施工质量检验及评定规程(Word版)

2基本规定2.0.1本标准将一条或一个施工标段的架空输电线路工程定为一个单位工程;每个工程分为若干个分部工程;每个分部工程分为若干个分部工程;每个分部工程分为若干个分项工程;每个分项工程中分为若干相同单元工程;每个单元工程中有若干检查(检验)项目。架空输电线路工程类别划分见表2.0.1。2.0.2 检查(检验)项目应按下列原则分类:1检查(检验)项目分为:主

2020-01-17
1000kv架空输电线路施工及验收规范
1000kv架空输电线路施工及验收规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除1000kv架空输电线路施工及验收规范篇一:标准和规范1.1标准和规范生产制造中除按施工图指定的规范执行之外,成交供应商还应执行下列标准(但不限于下列标准)的有效版本。在履行合同责任期间,如遇标准修订,则应执行新的标准。篇二:110~750kV架空输电线路设计技术规定(qgdw179-20xx)公司各单位:根据《国家电网公司技术

2024-02-07
110kV~750kV架空输电线路施工质量检验及评定规程
110kV~750kV架空输电线路施工质量检验及评定规程

附录A 线路施工质量检查记录表A.0.1 路径复测记录表(线记1)见表A.0.1表A.0.1 路径复测记录表(线记1)监理:专职质检员:施工负责人:检查人:A.0.2 普通基础和拉线基础分坑及开挖检查记录表(线记2)见表A.0.2表A.0.2 普通基础和拉线基础分坑及开挖检查记录表(线记2)监理:专职检查员:施工负责人:检查人:A.0.3 岩石、掏挖基础分坑

2020-07-06
DLT5168-2016-110KV-750KV架空输电线路施工质量检验及评定规程
DLT5168-2016-110KV-750KV架空输电线路施工质量检验及评定规程

110KV~750KV架空输电线路施工质量检验及评定规程DL/T5168-2016施行日期:2016年7月1日目录110KV~750KV架空输电线路施工质量检验及评定规程 (1)DL/T5168-2016 (1)表2.0.1 架空输电线路工程类别划分表 (3)表3.0.3 架空输电线路施工质量检验及评定范围划分表 (4)表A.0.1 路径复测记录表(线记1)

2021-04-30
110kv--500kv架空输电线路施工及验收规范笔记
110kv--500kv架空输电线路施工及验收规范笔记

110kV--500kV架空输电线路施工及验收规范笔记(一)基础工程1原材料:混凝土中掺入大石块宜为150-250mm,且不宜使用鹅卵石。2测量:测量仪器经纬仪最小角度读数不应大于1”3土石方工程:回填应分层夯实,每回填300mm夯实一次,坑口的地面应筑建防沉层且防沉层上部边宽不得小于坑口边宽。沉降后应及时补填夯实。石坑回填应以石子与土按3:1掺和夯实。接地

2024-02-07
架空输电线路施工质量检验及评定规程部分表格
架空输电线路施工质量检验及评定规程部分表格

表A.0.1 路径复测记录表格(线记1)监理:专职质检员:施工负责人:检查人:表A.0.2 普通基础和拉线基础分坑及开挖检查记录表(线记2)监理:专职质检员:施工负责人:检查人:表A.0.3岩石、掏挖基础分坑及开挖检查记录表(线记3)监理:专职质检员:施工负责人:检查人:表A.0.4 施工基础及电气开方检查记录表(线记4)监理:专职质检员:施工负责人:检查人

2024-02-07
架空输电线路施工初步认识图文详解
架空输电线路施工初步认识图文详解

架空输电线路施工初步认识图文详解01 何为输电线路输送电能的线路一般称为电力线路,其中由发电厂向电力负荷中心输送电能的线路以及电力系统之间的联络线路为输电线路,架设于变电(开关站)与变电站之间;由电力负荷中心向各个电力用户分配电能的线路为配电线路。故输电或者配电线路不能按电压等级来区分,只有看其功能作用,在一些地区110kV线路是分配给用户的配电线路,但在一

2024-02-07
110kV~750kV架空输电线路施工质量检验及评定规程
110kV~750kV架空输电线路施工质量检验及评定规程

架空输电线路工程类别划分表路径复测记录表(线记1)监理:专职质检员:施工负责人:检查人:普通基础和拉线基础分坑及开挖检查记录表(线记2)岩石、掏挖基础分坑及开挖检查记录表(线记3)监理:专职质检员:施工负责人:检查人:监理:专职质检员:施工负责人:检查人:监理:专职质检员:施工负责人:检查人:监理:接续施工负责人:测试负责人:测试员:监理:接续施工负责人:测

2024-02-07
(完整word版)DLT5168-2016《110kV~750kV架空输电线路施工质量检验及评定规程》部分表格.docx
附录A线路施工质量检查记录表A.0.1 路径复测记录表(线记1)见表A.0.1路径复测记录表(线记)表A.0.2 普通基础和拉线基础分坑及开挖检查记录表(线记2)见表A.0.2表A.0.2 普通基础和拉线基础分坑及开挖检查记录表(线记2)A.0.3 岩石、掏挖基础分坑及开挖检查记录表(线记 3)见表A.0.3A.0.3 岩石、掏挖基础分坑及开挖检查记录表(线

2024-02-07
110kV-750kV架空输电线路施工质量检验及评定规程
110kV-750kV架空输电线路施工质量检验及评定规程

110kV-750kV架空输电线路施工质量检验及评定规程附录A 线路施工质量检查记录表A.0.1 路径复测记录表(线记1)见表A.0.1表A.0.1 路径复测记录表(线记1)桩号塔号杆塔型式档距(m)线路转角塔位高程(m)桩位移(m)被跨越物(或地形凸起点)备注设计值实测值偏差值与临近杆塔最近水平距离桩号距离(m)

2024-02-07
DL5168-2016 110KV-750KV架空输电线路施工质量检验及评定规程
DL5168-2016 110KV-750KV架空输电线路施工质量检验及评定规程

110KV~750KV架空输电线路施工质量检验及评定规程DL/T5168-2016施行日期:2016年7月1日目录110KV~750KV架空输电线路施工质量检验及评定规程 (1)DL/T5168-2016 (1)表2.0.1 架空输电线路工程类别划分表 (3)表3.0.3 架空输电线路施工质量检验及评定范围划分表 (4)表A.0.1 路径复测记录表(线记1)

2024-02-07
DLT-《kV~kV架空输电线路施工质量检验及评定规程》部分表格.docx
DLT-《kV~kV架空输电线路施工质量检验及评定规程》部分表格.docx

DLT-《kV~kV架空输电线路施工质量检验及评定规程》部分表格.docx————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:23监理: 专职质检员: 施工负责人: 检查人:表A.0.1 路径复测记录表格(线记1)桩 号 塔 号铁 塔 型式档距(m )线路转角塔位高程 (

2024-02-07
(完整word版)DL5168-2016 110KV-750KV架空输电线路施工质量检验及评定规程
(完整word版)DL5168-2016 110KV-750KV架空输电线路施工质量检验及评定规程

110KV~750KV架空输电线路施工质量检验及评定规程DL/T5168-2016施行日期:2016年7月1日目录110KV~750KV架空输电线路施工质量检验及评定规程 (1)DL/T5168-2016 (1)表2.0.1 架空输电线路工程类别划分表 (3)表3.0.3 架空输电线路施工质量检验及评定范围划分表 (4)表A.0.1 路径复测记录表(线记1)

2024-02-07
PPT GB50233-2014 110~750KV架空输电线路施工及验收规范
PPT GB50233-2014 110~750KV架空输电线路施工及验收规范

5.0.16、接地沟宜选取为掺有石块及其他杂物的泥土回填并应夯实,回填后应 筑有防沉层,工程移交时回填土不得低于地面。6、基础工程6.1、一般规定6.1.1、杆塔基础和拉线基础的钢

2024-02-07
110KV-750KV架空输电线路设计规范-强制性条文word整理版
110KV-750KV架空输电线路设计规范-强制性条文word整理版

110KV-750KV架空输电线路设计规范-强制性条文word整理版GB 50545- 110KV~750KV架空输电线路设计规范强制性条文1.第5.0.4条:5.0.4 海拔不超过1000m时,距输电线路边相导线投影外20m处且离地2m高且频率为0.5MHz时的无线电干扰限值应符合表5.0.4的规定。表5.0.4 无线电干扰限值标称电压(kV) 110 2

2024-02-07
110kv-750kv架空输电线路施工质量检验及评定规程(Word版)
《110kV-750kV架空输电线路施工及验收规范》与《110-500kV架空送电线路施工及验收规范》差异
《110kV-750kV架空输电线路施工及验收规范》与《110-500kV架空送电线路施工及验收规范》差异

《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》与《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》差异综述1、增加了第二章术语、增加了第三章基本规定、在测量章节中删除了视距法测距,增加了卫星定位测量、在现场浇筑基础工程中,试块的养护修订为标准养护、在架线工程中删除了爆压工艺内容。总则1、第1.0.3条:架空输电线路工程应按照批准和经会审的设计文件施工。需

2024-02-07