穿心式电流互感器选择方法

穿心式电流互感器选择方法

2019-12-16
电流互感器的选型

电流互感器的选型在电压互感器选型的时候需要依据一次接线方式(包括Y型连接和V型连接)、一次电压的用电等级、二次线路对容量的要求以及对变换精度的要求来作出选择选择。电流互感器主要装配于不同的开关设备当中,电流互感器的型号不同,电流互感器在结构上往往也产生较大差异(包括铜排搭接形式、铁心、外形等及动热稳定的耐受能力)。例如中置式手车柜配备的电流互感器多为LZZB

2021-03-21
如何正确选择及使用电流互感器,民熔

如何正确选择及使用电流互感器,民熔1.前言近几年来,随着我国电力工业中城网及农网的改造,以及供电系统的自动化程度不断提高,电流互感器作为电力系统的一种重要电气设备,已被广泛地应用于继电保护、系统监测和电力系统分析之中。电流互感器作为一次系统和二次系统间联络元件,起着将一次系统的大电流变换成二次系统的小电流,用以分别向测量仪表、继电器的电流线圈供电,正确反映电

2020-08-03
如何正确选择及使用电流互感器

浅谈如何正确选择及使用电流互感器1.前言近几年来,随着我国电力工业中城网及农网的改造,以及供电系统的自动化程度不断提高,电流互感器作为电力系统的一种重要电气设备,已被广泛地应用于继电保护、系统监测和电力系统分析之中。电流互感器作为一次系统和二次系统间联络元件,起着将一次系统的大电流变换成二次系统的小电流,用以分别向测量仪表、继电器的电流线圈供电,正确反映电气

2024-02-07
电流互感器及电压互感器选择及导则培训演示

电流互感器及电压互感器选择及导则培训演示

2020-05-17
电流互感器选型及几种型号厂家的列举

AKH-0.66/K开口式电流互感器1.选型的标准1、低压供电客户的负荷电流为50 A以上时,电能表不宜直通,应采用电流互感器接入方式。2、选择电流互感器的一次额定电流,就是选择额定变比,应保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少应不小于30%。3、电流互感器二次连线须用单芯铜线,不能太长太细,截面积不少于4平方毫米。4、电流互感器运行中

2024-02-07
电流互感器中的变比选择

10kV变电所电源进线柜电流互感器变比选择表注:1电流互感器LCJ-10J型,精度为:0.5/10P,电流速断保护需要进行10%误差校验:LZZBJ-10 型为高压计量专用,精度为0.2S。2高压电动机出线应选二次侧额定电流为1A的电流互感器。用户10/0.4kV变电所高、低压侧电流互感器以及低压侧零序电流互感器变比选择表1

2024-02-07
电流互感器变比的选择

电流互干器该如何选择?[求助]:电流互干器该如何选择?好象没听说过要考虑短路电流的,如果发生短路,断路器应该瞬跳的,瞬时过电流应该对互感器影响不大吧,这是俺的个人理解,不知对否?根据负荷电流选择电流互感器,根据短路电流校验电流互感器的动热稳定。电流互感器变比的选择在10kV配电所设计的过程中,10kV电流互感器变比的选择是很重要的,如果选择不当,就很有可能造

2024-02-07
电流互感器选用参考

电流互感器选用参考1 10kV变压器高压端计量用电流互感器选用参考(一次电流计算:I=S/10/1.732):变压器容量kV A:100 160 200 250 315 400 500互感器变比:10/5 10/5 15/5 20/5 20/5 25/5 30/5变压器容量kV A:630 800 1000 1250 1600 2000互感器变比40/5 5

2024-02-07
高压电流互感器选型指南

高压电流互感器选型指南使用条件:1、温度-25~40℃;2、海拔高度≤1000m;3、地震烈度Ⅷ(8)度;4、污秽等级:户内不低于2级,户外不低于3级;5、户内需考虑:(1)环境空气无明显灰尘、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐等污秽;(2)湿度条件:24h内测得的相对湿度平均值不超过95%;24h 内水蒸气压力平均不超过2.2kPa;一个月内相对湿度平均值不超过90

2024-02-07
10kV电流互感器变比的选择

10kV电流互感器变比的选择在10kV配电所设计的过程中,10kV电流互感器变比的选择是很重要的,如果选择不当,就很有可能造成继电保护功能无法实现、动稳定校验不能通过等问题,应引起设计人员的足够重视。10kV电流互感器按使用用途可分为两种,一为继电保护用,二为测量用;它们分别设在配电所的进线、计量、出线、联络等柜内。在设计实践中,笔者发现在配变电所设计中,电

2024-02-07
电流互感器选择和应用原则

电流互感器选择和应用原则1、额定一次电压和电流电流互感器的额定一次电压应等于或大于回路的额定一次电压,绝缘水平应满足有关标准。电流互感器的额定一次电流(I pn )应根据其所属一次设备的额定电流或最大工作电流选择,并应能承受该回路的额定连续热电流(I cth )、额定短时热电流(I th )及动稳定电流(I dyn )。同时,额定一次电流的选择,应使得在额定

2024-02-07
电流互感器及电压互感器选择

电流互感器及电压互感器选择

2024-02-07
计量用电流互感器该如何选择

计量用电流互感器该如何选择电能计量装置主要由电能表、计量用电压互感器、电流互感器及二次回路等部分组成,电流互感器是能计量装置的重要组成部分,现介绍计量用电流互感器的选择原则和使用注意事项。1 选择的原则1.1额定电压的确定电流互感器的额定电压UN应与被测线路的电压UL相适应,即UN≥UL。1.2额定变比的确定通常根据电流互感器所接一次负荷来确定额定一次电流I

2024-02-07
10kV高压电流互感器与低压电流互感器的配置表

10kV高压电流互感器与低压电流互感器的配置表

2024-02-07
高压开关柜中电力互感器的选择及使用

高压开关柜中电力互感器的选择及使用摘要:文章主要探讨了高压开关柜电力互感器的作用、误差测量、以及互感器选择和运行等方面的问题。关键词:互感器选择使用中图分类号tm591 文献标识码:a 文章编号:1672-3791(2011)12(c)-0000-001互感器的作用在电力系统中,电力互感器作为一次主要元件在开关柜中应用极其广泛。所以互感器的使用及维护显得尤为

2024-02-07
电流互感器的选择标准

电流互感器选择与检验的原则时间:2011-09-30来源:作者:电工之家1 前言近几年来,随着我国电力工业中城网及农网的改造,以及供电系统的自动化程度不断提高,电流互感器作为电力系统的一种重要电气设备,已被广泛地应用于继电保护、系统监测和电力系统分析之中。电流互感器作为一次系统和二次系统间联络元件,起着将一次系统的大电流变换成二次系统的小电流,用以分别向测量

2024-02-07
高压电流互感器变比分析

高压电流互感器变比分析

2024-02-07
10kV电流互感器变比的选择 2

