如何正确选择及使用电流互感器

浅谈如何正确选择及使用电流互感器1.前言近几年来,随着我国电力工业中城网及农网的改造,以及供电系统的自动化程度不断提高,电流互感器作为电力系统的一种重要电气设备,已被广泛地应用于继电保护、系统监测和电力系统分析之中。电流互感器作为一次系统和二次系统间联络元件,起着将一次系统的大电流变换成二次系统的小电流,用以分别向测量仪表、继电器的电流线圈供电,正确反映电气

2024-02-07
电流互感器与电表的选配

电流互感器与电表的选配低压计量装置在实际工作中常常出现电流互感器(TA)和电能表选用不当、联用不妥的现象,给企业造成很大损失。特别在农村用电中,存在问题更为普遍。例如,有一个用电户安装了一台20kV·A变压器,电工在计量装置中配3只50/5A的TA,再联用一只DT8—25(50)的电能表,一个月下来只计得用电量450kW·h左右。像TA变比选大、配小、准确级

2024-02-07
400V低压电流互感器技术规范

江苏省电力公司低压电流互感器技术规范1、总则本规范适用于江苏省电力公司系统内交流50Hz、额定电压0.38kV的计量用电流互感器(浇注式)。本技术规范未明确之处,参照引用标准中相关标准执行。供方提供的设备运行使用寿命应不小于30年,并提供设备投运后3年的质保期,投标报价应包含质保期内系统的维护费用,包括硬件更换、维修,定期检查,保养,系统软件升级,以及卖方维

2024-02-07
电流互感器选型及几种型号厂家的列举

AKH-0.66/K开口式电流互感器1.选型的标准1、低压供电客户的负荷电流为50 A以上时,电能表不宜直通,应采用电流互感器接入方式。2、选择电流互感器的一次额定电流,就是选择额定变比,应保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少应不小于30%。3、电流互感器二次连线须用单芯铜线,不能太长太细,截面积不少于4平方毫米。4、电流互感器运行中

2024-02-07
电流互感器中的变比选择

10kV变电所电源进线柜电流互感器变比选择表注:1电流互感器LCJ-10J型,精度为:0.5/10P,电流速断保护需要进行10%误差校验:LZZBJ-10 型为高压计量专用,精度为0.2S。2高压电动机出线应选二次侧额定电流为1A的电流互感器。用户10/0.4kV变电所高、低压侧电流互感器以及低压侧零序电流互感器变比选择表1

2024-02-07
电流互感器选用参考

电流互感器选用参考1 10kV变压器高压端计量用电流互感器选用参考(一次电流计算:I=S/10/1.732):变压器容量kV A:100 160 200 250 315 400 500互感器变比:10/5 10/5 15/5 20/5 20/5 25/5 30/5变压器容量kV A:630 800 1000 1250 1600 2000互感器变比40/5 5

2024-02-07
低压计量型电流互感器的选型方法

根据一次电流及母线截面等参数选择对应的规格产品。一次导线穿越互感器窗孔。打开翻盖,通过压线片进行二次接线,二次接线引出后翻盖复位。计量电能可直接利用翻盖小孔加封铅印,以防窃电。工作电流长期不超过1.1倍额定值,允许在1.2倍额定值时短时使用,时间不超过1h;根据被测电流大小,选定额定电流比,一般选用比被测电流大2/3左右的额定电流;产品极性表示为:一次接线标

2024-02-07
电流互感器中的变比选择(优.选)

10kV变电所电源进线柜电流互感器变比选择表注:1电流互感器LCJ-10J型,精度为:0.5/10P,电流速断保护需要进行10%误差校验:LZZBJ-10 型为高压计量专用,精度为0.2S。2高压电动机出线应选二次侧额定电流为1A的电流互感器。用户10/0.4kV变电所高、低压侧电流互感器以及低压侧零序电流互感器变比选择表最新文件--------------

2024-02-07
低压电流互感器说明书

LMZ,LMK,SDH,LQZ系列电流互感器产品说明书保定尚源电力科技有限公司目录1,LMZ1/LMZJ1-0.5型电流互感器2,(BH)LMK2-0.66型电流互感器3,LMZ1-0.66型电流互感器4,SDH-0.66型电流互感器5,LQZ-0.66型电流互感器LMZ1/LMZJ1-0.5型电流互感器一,概述LMZ1-0.5 系列电流互感器供额定频率为5

2024-02-07
电表与互感器的选择与型号

电表与互感器的选择与型号一、电能表的定义电度表是用来自动记录用户电量的仪表,用以计算电费。所谓一度电(即1K w.h),表示功率为1000W的用电器用电1小时所耗用的电能。电度表有单相、三相之分。三相三线制用于动力,三相四线制用于照明或含三相用电设备的动力线路的计费。选用时应根据电源及负荷情况选择。1、单相直接接入电度表额定电流:1.5(6)A 1(2)A

2024-02-07
测量型低压电流互感器品种选型方法

测量型低压电流互感器品种及选型方法1、概述测量型低压电流互感器外壳采用阻燃、耐温140℃的进口聚碳酸酯注塑成形,铁芯采用取向冷轧硅钢带卷绕而成,二次导线采用高强度电磁漆包线,产品结构新颖,造型美观,安装方便,体积小,质量轻,准确度高,容量大。产品符合国标GB1208-2006。2、国主要品牌及型号国生产测量型低压电流互感器厂家、型号品牌繁多,主要常见的产品有

2021-04-30
低压计量型电流互感器品种及选型方法

2、国内主要品牌及型号国内生产测量型低压电流互感器厂家、型号品牌繁多,主要常见的产

2024-02-07
电流互感器的选择标准

电流互感器选择与检验的原则时间:2011-09-30来源:作者:电工之家1 前言近几年来,随着我国电力工业中城网及农网的改造,以及供电系统的自动化程度不断提高,电流互感器作为电力系统的一种重要电气设备,已被广泛地应用于继电保护、系统监测和电力系统分析之中。电流互感器作为一次系统和二次系统间联络元件,起着将一次系统的大电流变换成二次系统的小电流,用以分别向测量

2024-02-07
电表电流互感器电压互感器选型

计量用电流互感器该如何选择 互感器2009年11月07日电能计量装置主要由电能表、计量用电压互感器、电流互感器及二次回路等部分组成,电流互感器是能计量装置的重要组成部分,现介绍计量用电流互感器的选择原则和使用注意事项。1 选择的原则1.1额定电压的确定电流互感器的额定电压UN应与被测线路的电压UL相适应,即UN≥UL。1.2额定变比的确定通常根据电流互感器

2024-02-07
关于计量型低压电流互感器如何选型的总结

关于计量型低压电流互感器如何选型的总结

2024-02-07
电表与互感器的选择与型号

电表与互感器的选择与型号一、电能表的定义电度表是用来自动记录用户电量的仪表,用以计算电费。所谓一度电(即),表示功率为1000W的用电器用电1小时所耗用的电能。电度表有单相、三相之分。三相三线制用于动力,三相四线制用于照明或含三相用电设备的动力线路的计费。选用时应根据电源及负荷情况选择。1、单相直接接入电度表额定电流:(6)A 1(2)A 2(4)A (5)

2024-02-07
低压电流互感器样本-低压保护型电流互感器

低压电流互感器样本-低压保护型电流互感器

2024-02-07
电能表与电流互感器的合理选用

电能表与电流互感器的合理选用低压计量装置在实际工作中常常出现电流互感器(TA)和电能表选用不当、联用不妥的现象,给企业造成很大损失。特别在农村用电中,存在问题更为普遍。例如,有一个用电户安装了一台20kV·A变压器,电工在计量装置中配3只50/5A的TA,再联用一只DT8—25(50)的电能表,一个月下来只计得用电量450kW·h左右。像TA变比选大、配小、