消防水池容积计算方法

消防水池容积计算方法公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]消防水池的消防用水量可按下式确定Vf=(Qf-Ql)TxVf——消防用水量,立方米Qf——室内外消防用水量,升每秒Ql——水池连续补充水量,升每秒Tx——火灾延续时间,是指消防水泵开始从水池抽水到火灾基本被扑灭为止的一段时间,具体查规范。小区和普通建筑一般取2

2021-03-21
雨水蓄水池容积计算书

按设计规范,雨水储存设施的有效容积不宜小于集水面重现期1—2年的日雨水设计径流总量扣除设计初期径流弃流量。根据《绿色建筑评价标准》中规定,本设计的场地年径流总量控制率取70%,其对应的设计日降雨量为11.6mm,雨水设计径流总量按下式计算:W=10φc h y F式中W ——雨水储水池容积,m3 ;φc——雨量径流系数;取0.4h y——设计日降雨量,mm/

2020-07-06
07s906蓄水池说明

07s906蓄水池说明1.蓄水池根据上海市政工程设计研究院主编的04S803《圆形钢筋混凝土蓄水池》和05S804《矩形钢筋混凝土蓄水池》编制。2.本图适用于民用建筑和一般工业建筑及城镇的给排水工程。贮存常温无侵蚀性的水。蓄水池一般用于下列情况:2.1净水厂及城市供水系统清水池。2.2居住小区及民用建筑贮水池。2.3工厂区:市政供水虽能满足一天的生产、生活用

2021-03-21
消防水池容量确定计算

消防水池容量确定计算

2020-09-27
消防水池容量确定计算

消防水池容量确定计算

2019-12-13
计算题专项7-消防水池容积计算

计算题专项7-消防水池容积计算

2024-02-07
消防水池有效容积的计算

消防水池有效容积的计算消防水池的有效容积为:V a=(Q p-Q b)×t式中:V a——消防水池的有效容积(m3);Q p——消火栓、自动喷水灭火系统的设计流量(m3/h);Q b——在火灾延续时间内可连续补充的流量(m3/h);t——火灾延续时间(h)。大部分的出题都会加一句不考虑补水时间。[计算举例]消防水池的有效容积计算某多层丙类仓库地上3层,建筑高

2020-08-23
雨水调蓄池容积计算

雨水调蓄池容积计算

2020-10-07
消防水池最小容积的计算题

某综合楼,高45m,底部4层为商场,每层面积为3500㎡,上部为写字楼,每层面积为1500㎡。设有室内、外消火栓给水系统;自动喷水灭火系统(设计流量为30L/s);跨商场4层的中庭采用雨淋系统(设计流量为40L/s);中庭与商场防火分隔采用防护冷却水幕(设计流量为30L/s)。室内的消防用水需储存在消防水池中,市政管网有符合要求的两条水管向水池补水,补水量分

2021-06-24
消防水池容积计算

消防水池容积=360立方米水池平面积:80.5平方米所需水深:(360/80.5)=4.5m,水面到梁底净距=0.2m,水泵房层高=5.4m,所以(覆土+梁高)<0.7即可(5.4-4.5-0.2=0.7)水池容积的计算过程如下:1.消防用水量(消防水池储水量)= 室外消防用水量+ 室内消防用水量根据:《消防给水及消火栓系统技术规程》GB 50974-201

2024-02-07
蓄水池容积确定

用于屋顶的蓄水池资料:蓄水池是用人工材料修建、具有防渗作用的蓄水设施。蓄水池包括池身、进水管和出水管,池身为由净水蓄水池和待处理蓄水池组成的无间隙整体,净水蓄水池和待处理蓄水池之间设置过滤格栅,净水蓄水池的底面低于待处理蓄水池的底面。根据其地形和土质条件可以修建在地上或地下,即分为开敝式和封闭式两大类,按形状特点又可分为圆形和矩形两种,因建筑材料不同可分为:

2024-02-07
集水池容积计算

集水池容积的计算污水泵站集水池的容积,不应小于最大一台水泵5min的出水量。注意:如水泵机组为自动控制时,每小时开动水泵不得超过6次。雨水泵站集水池的容积,不应小于最大一台水泵30S的出水量。合流污水泵站集水池的容积,不应小于最大一台水泵30S的出水量。污泥泵房集水池的容积,应按一次排入的污泥量和污泥泵抽送能力计算确定。活性污泥泵房集水池的容积,应按排入的回

2024-02-07
消防水池容积计算

消防水池容积计算应该是室内消火栓Q1,室外消火栓Q2,喷淋系统Q3在火灾时间内的全部消防用水量.即三项流量乘以火灾延续时间之和.V=Q1*T1+Q2*T2+Q3*T3;T3一般为1小时,T2,T1一般为2小时或3(高层建筑)小时消防水池的容积,是按照满足两小时消防灭火用水量(自消、普消)的前提下,不含前10分钟的用水,水池的有效容积。在计算时,需要加上1.3

2024-02-07
消防水池有效容积的计算

消防水池有效容积的计算消防水池的有效容积为:Va=(Qp-Qb)×t式中:Va——消防水池的有效容积(m3);Qp——消火栓、自动喷水灭火系统的设计流量(m3/h);Qb——在火灾延续时间内可连续补充的流量(m3/h);t——火灾延续时间(h)。大部分的出题都会加一句不考虑补水时间。【计算举例】消防水池的有效容积计算某多层丙类仓库地上3层,建筑高度20m,建

2024-02-07
消防水池容量确定计算

消防水池容量确定计算

2024-02-07
蓄水池结构设计和施工.doc

蓄水池结构设计和施工蓄水池是用人工材料修建、具有防渗作用的蓄水设施。根据其地形和土质条件可以修建在地上或地下,即分为开敝式和封闭式两大类,按形状特点又可分为圆形和矩形两种,因建筑材料不同可分为:砖池、浆砌石池、混凝土池等。蓄水池布置原则和水窖基本相同。表1 蓄水池规格、容积表普通蓄水池容积一般为50~100m3,特殊情况蓄水量可达200m3,表1列出宁夏省蓄

2024-02-07
(完整版)消防水池容积计算

消防水池容积计算应该是室内消火栓Q1,室外消火栓Q2,喷淋系统Q3在火灾时间内的全部消防用水量.即三项流量乘以火灾延续时间之和.V=Q1*T1+Q2*T2+Q3*T3;T3一般为1小时,T2,T1一般为2小时或3(高层建筑)小时消防水池的容积,是按照满足两小时消防灭火用水量(自消、普消)的前提下,不含前10分钟的用水,水池的有效容积。在计算时,需要加上1.3

2024-02-07
雨水收集利用蓄水池容积计算书

雨水收集利用蓄水池容积计算书安庆凯旋尊邸雨水方案建议本项目为安庆市大桥开发区C-17地块项目,建筑总用地面积为133156 m2,总建筑面积为 m2,建筑基底总面积 m2。本次参评绿色建筑的为高层住宅项目,建筑面积为,用地面积为。一、可收集雨水量1、综合径流系数表1-1 综合径流系数计算表序号 1 2 3 下垫面分类面积占地比例径流系数屋面 3320 24%

2024-02-07
各类蓄水池规格及工程量、材料用量计算表1

各类蓄水池规格及工程量、材料用量计算表1

2024-02-07
干旱区雨水蓄水池容积的设计计算

干旱区雨水蓄水池容积的设计计算

2024-02-07