动力配电箱技术规范

动力配电箱技术规范一、总则1.动力配电箱技术要求1.1设备制造应遵循的规范和标准:GB4728.1~13 电气图用图形符号GB7251 低压成套开关设备1.2设备的环境运行条件1.2.1安装地点:室内1.2.2海拔高度:不低于1000米1.2.3地震烈度:8度1.2.4污秽等级:Ⅲ级1.3气象条件:最高温度:40℃最低温度:-20℃温差:15K环境相对湿度:

2019-12-13
配电箱技术要求

配电箱技术要求一、产品标准和规范1、参照标准在本技术规范中引用的标准和规范,应是尚在通用的或最新版本标准。所有提供设备的设计、制造、检验、测试、验收等标准应符合国际标准化组织及国际、国内相关行业已实施的标准。这些标准应包括但不限于(如下述内容中不为最新版本,请按最新版本采用):GB7251-《低压成套开关设备》。GB/13911-《金属涂覆和化学处理》GB1

2020-03-26
配电箱技术要求

动力照明系统乙供设备技术要求1低压配电箱低压配电箱包括:双电源切换箱、动力配电箱、照明配电箱、插座箱及手操箱。1.1动力、照明配电箱技术要求工作环境条件要求1)环境温度:-10︒C至+55︒C2)相对湿度:日平均值不超95%,月平均值不超过90%(25︒C),相对湿度应符合GB7251.1-1997及GB7251.3-1997标准3)海拔高度:小于1000米

2024-02-23
低压配电箱技术要求(正式)

编订:__________________单位:__________________时间:__________________低压配电箱技术要求(正式)Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The

2024-02-07
配电箱体技术要求

配电箱体技术要求

2020-12-04
配电箱招标技术要求

配电箱(柜)招标技术要求一、规范1、总则:1.1、本说明书是规定配电箱(柜)的设计、制造、检验、安装及测试之最低需求,投标方对本招标书中的技术要求不能满足时应以书面方式告知招标方。1.2、本说明书叙述制造厂对本设备所须供给和服务的范围,除了本说明外其它有需要而未述及的要件和服务制造厂也应提供。1.3、配电箱(柜)应完全符合当地供电部门的入网要求和规定,配电箱

2024-02-07
配电箱技术标准

配电箱技术标准一、项目概况:1.工程名称:北戴河国际酒店其中地上建筑面积:37320平方米;地下建筑面积:21200平方米;2.建设地点:秦皇岛市北戴河区,联峰路以北,滨海大道以西,育花路以南。3.建设单位:秦皇岛润秦房地产开发有限公司4.建设用地: 3.068公顷;建筑面积:58520平方米;其中地上建筑面积:37320平方米;地下建筑面积:21200平方

2024-02-07
配电箱技术要求

某学校实验综合楼配电箱招标技术规格和要求1.货物技术规格、参数与要求1.1动力、照明配电箱(柜)的所有技术指标必须符合规范及设计要求,符合国家标准GB7251。1.2所有的电气元件及技术参数必须符合设计要求,动力、照明配电箱板材的各种指标必须符合国家的有关要求,落地柜箱体用 2.0mm厚冷轧板制作,照明配电箱及控制箱大于等于600mm的用2.0mm厚冷轧钢板

2024-02-07
低压配电柜技术规范

低压配电柜技术规范设备、材料的设计、制造、检查和试验必须符合国家相关标准的规范,要求供货方需提供符合本技术书及有关国标、行业标准的优质产品。1、技术指标1.1指标文件GB1497 《低压电器基本标准》GB7251 《低压成套开关设备和控制设备》JB1284 《低压断路器》JB4012 《低压开关隔离器、开关、隔离开关及熔断器组合电器》JB2455 《低压接触

2024-02-07
配电箱规范和技术要求

第二章规范和技术要求二、规范和技术要求(一)规范1、总则:1.1、本说明书是规定400V非标箱的设计、制造、检验、安装及测试之最低需求,投标方对本招标书中的技术要求不能满足时应以书面方式告知招标方。1.2、本说明书叙述制造厂对本设备所须供给和服务的范围,除了本说明外其它有需要而未述及的要件和服务制造厂也应提供。1.3、配电箱(柜)应符合当地供电部门的入网要求

2024-02-07
配电箱规范和技术要求

第二章规和技术要求二、规和技术要求(一)规1、总则:1.1、本说明书是规定400V 非标箱的设计、制造、检验、安装及测试之最低需求,投标方对本招标书中的技术要求不能满足时应以书面方式告知招标方。1.2、本说明书叙述制造厂对本设备所须供给和服务的围,除了本说明外其它有需要而未述及的要件和服务制造厂也应提供。1.3、配电箱(柜)应符合当地供电部门的入网要求和规定

2024-02-07
低压配电柜技术规范

低压配电柜技术规范-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII唐山三友化工股份有限公司热电分公司南厂厂用电气系统优化项目低压开关柜采购技术规范1.总的要求1.1本规范提出了唐山三友热电有限公司南厂厂用电气系统优化项目电气系统中厂用配电室低压交流配电柜本体及其附属设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技

2024-02-07
配电箱技术性能及国家规范和标准

配电箱技术性能及国家规范和标准

2024-02-07
配电箱技术性能及国家规范和标准

技术性能及国家规范和标准:1、GB50254-1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》2、GB2682-1981 《电工成套装置中指示灯和按钮颜色》3、GB2681-1981 《电工成套装置中导线颜色》4、GB4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》5、GB7251-1987 《低压成套开关设备》6、GB9466.1-1997 《低压成套开

2024-02-07
新版GGD低压配电柜技术规范.pdf

GGD系列低压配电柜技术规范.概述1.1 GGD型交流低压配电柜是根据能源部、广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的低压开关柜。1.2 本开关柜具备以下特点:分断高、动热稳定性好、电气方案灵活、系列性、实用性强、防护等级高等。1.3 本技术规范引用了GGD型低压开关柜《技术条件》。2.引用标准2.1 GB7251.1-97《低压

2024-02-07
配电箱技术规范

总体要求和结构必须具有十年以上运行业绩,提供同类设备近五年的主要供货记录。配电、控制柜(箱)的设计应包括功能单元,控制保护以及仪表设备,对每个装置留有适当的空间便于进线和出线电缆的接线、扩展、固定件的维修及部分元件的调换,还要考虑到今后的调试和安装。配电控制柜(箱)在最大短路故障时应能承受由此引起的电气、热及机械应力。在故障条件下所产生的气体通过压力释放口排

2024-02-07
配电箱规范和技术要求

XXXX商住小区配电箱(柜)技术要求“XXXX商住小区”供电系统配电箱(柜)众多,控制复杂,其采购安装由不同的施工企业完成。为保证配电箱(柜)采购安装质量的协调统一、顺利通过建设单位,设计单位,监理单位、质检站等单位验收,同时方便后期运行维护,特制订本技术要求。未尽事宜,按相关行业、国家标准执行。1、配电箱技术性能及国家规范和标1.1、GB7251.1-20

2024-02-07
配电箱技术标准2016

配电箱(柜)技术标准一般要求1.1、配电箱、柜的所有技术指标必须符合规范及设计要求。应明确生产的产品执行的标准国家标准GB7251、1.2、所有的电气元件及技术参数必须符合设计要求如需更改必须按正规工程资料洽商表格的要求填写并经设计院、建设单位、监理、施工单位及厂方代表共同签字认可。否则由此产生的损失由供货单位负责。2、箱柜体部分2.1配电箱、柜的板材的各种

2024-02-07
配电箱(柜)技术指标规范及要求(1)

配电箱(柜)技术指标规范及要求(1)-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII配电箱(柜)技术指标规范及要求1、一般要求:1.1、配电箱(柜)的所有技术指标必须符合规范及设计要求。生产人应明确生产的产品执行的标准(国家标准GB7251、行业标准、企业标准),并根据所依据的标准提供相应的国标、行标或企标(企

2024-02-07
低压配电箱技术要求

低压配电箱技术要求1.一般要求1)须按施工图纸内相关技术参数,选取及配置合适的设备,满足本工程的使用功能。(图纸中各设备数量为暂定,最终投标时以施工图纸及机电安装的合同为准)2)须保证所提供设备为原厂生产的全新合格产品。3)有关设备,无论在运送、储存及施工安装期间,应采取正确的保护设施,以确保设备在任何情况下不受破损。4)相关设备及配件上须附有原厂标志铭牌、