(完整版)支架承载力计算

支架竖向承载力计算:按每平方米计算承载力,中板恒载标准值:f=2.5*0.4*1*1*10=10KN ;活荷载标准值N Q = (2.5+2 )*1*1=4.5KN ;则:均布荷载标准值为:P1=1.2*10+1.4*4.5=18.3KN ;根据脚手架设计方案,每平方米由2根立杆支撑,单根承载力标准值为100.3KN ,故:P1=18.3/2=9.15KN或

2021-03-21
模板支架受力分析计算

模板支架受力分析计算

2021-01-22
支架地基承载力验算

地基承载力、支架验算及预压方案一、设计方案及选用材料:材料选择及拼装形式:我部采用LDJ轮扣式多功能脚手架拼装现浇箱梁满堂红支架,支保架拼装具体形式为:柱距和排距均为0.9m,而步距为1.2m和0.6m,在底模下支撑力杆步距为0.6m,箱梁翼缘板下支撑力杆步距为1.2m。二、地基处理及计算:采用人工配合挖掘机对支保架基础进行开挖,除去淤泥,然后用自卸汽车外运

2020-01-27
盘扣式脚手架详细计算书

盘扣式脚手架计算书计算依据:1、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》 JGJ231-20102、《建筑地基基础设计规范》GB50007-20113、《建筑结构荷载规范》GB50009-20124、《钢结构设计规范》GB50017-2003一、脚手架参数二、荷载设计风荷载体型系数μs 1.02搭设示意图盘扣式脚手架剖面图盘扣式脚手架立面图盘扣式脚手架平

2024-02-07
现浇支架结构计算(加地基承载力验算)

支架现浇箱梁结构受力验算一、计算依据:(1)《无碴轨道现浇预应力混凝土简支梁》(2)《钢结构设计规范》GB50017-2003(3)《路桥施工计算手册》二、计算参数:工字钢截面特性钢管截面特性方木截面特性二、计算荷载:施工人员及设备荷载:q2=2.5 kN/m2;振捣混凝土时产生的荷载:q3=2.0kN/m2;模板支架自重荷载:q1=3.0kN/m2;新浇筑

2024-02-07
碗扣支架承载力计算书示范

碗扣支架承载力计算书满堂支架承载力计算书(30+45*2+30联)一、编制说明:高架桥第七联为30+45*2+30m,施工采用满堂支架,梁高从1.8m到2.5m渐变,腹板宽度由0.45m到0.7m渐变,为保证支架承载力满足施工要求,而编制计算书。二、编制依据:1、公路施工手册《桥涵》三、支架承载力计算书:1、翼缘板:1)砼重量:1/2×(0.55+0.22)

2024-02-07
桥梁支架承载力验算2014

桥梁支架承载力验算2014

2020-08-25
门式支架承载力计算书

戴港互通现浇箱梁支架计算书一、HR型可调重型门式支架稳定承载力计算根据JGJ128-2000《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(以下简称规范)5.2.1之规定,现计算一榀HR100A型重型门架稳定承载力设计值如下:N d----门架稳定承载力设计值i-----门架立杆换算截面回转半径I-----门架立杆换算截面惯性矩h 0----门架高度,ho=1900

2024-04-15
支架承载力计算

支架竖向承载力计算:按每平方米计算承载力,中板恒载标准值:f=2.5*0.4*1*1*10=10KN ;活荷载标准值N Q = (2.5+2 )*1*1=4.5KN ;则:均布荷载标准值为:P1=1.2*10+1.4*4.5=18.3KN ;根据脚手架设计方案,每平方米由2根立杆支撑,单根承载力标准值为100.3KN ,故:P1=18.3/2=9.15KN或

2024-02-07
支架计算

支架计算

2024-02-07
脚手架承载力计算

脚手架承载力计算规范规定:当在双排脚手架上同时有2个及以上操作层作业时,在同一跨距内各操作层的施工均布荷载标准值总和不得超过5.0KN/㎡(只需要验证这个就好)一)基本荷载值钢脚手板:0.3KN/m2施工人员材料荷载:3.5KN/m2脚手杆自重:0.25KN/m2(二)纵横向水平杆计算MGK=0.55KN/M2*1.52/24=0.052KN.MMQK=3.

2024-02-07
支架承载力计算

支架竖向承载力计算:按每平方米计算承载力,中板恒载标准值:f=2.5*0.4*1*1*10=10KN ;活荷载标准值N Q = (2.5+2 )*1*1=4.5KN ;则:均布荷载标准值为:P1=1.2*10+1.4*4.5=18.3KN ;根据脚手架设计方案,每平方米由2根立杆支撑,单根承载力标准值为100.3KN ,故:P1=18.3/2=9.15KN或

2024-02-07
支架承载力验算

S102支架承载力验算一、箱梁腹板底模板、纵、横梁及立杆计算立杆纵向间距60cm ,横向间距30cm 。腹板梁高h=7.8m ,宽度0.8m ,钢筋混凝土单位容重326KN /m γ=,模板每米宽,每米长上的荷载:钢筋混凝土:217.8*26202.8/g h KN m γ===;施工人员:2r 2.0/g KN m =;倾倒混凝土时产生冲击荷载和振捣混凝土

2024-02-07
模板支架计算

箱梁模板支架计算书弄广分离立交桥为3-22m等宽截面,根据箱梁截面特点,即取:一、横梁及实腹板段底模板支架计算计算参数:模板支架搭设高度为,立杆的纵距b=,立杆的横距l=,立杆的步距h=。面板厚度12mm,剪切强度mm2,抗弯强度mm2,弹性模量mm2。木方100×100mm,间距200mm,剪切强度mm2,抗弯强度mm2,弹性模量mm2。梁顶托采用100×

2024-02-07
支架承载力计算

支架竖向承载力计算:按每平方米计算承载力,中板恒载标准值:f=2.5*0.4*1*1*10=10KN ;活荷载标准值N Q = (2.5+2 )*1*1=4.5KN;贝均布荷载标准值为:P仁1.2*10+1.4*4.5= 18.3KN根据脚手架设计方案,每平方米由2根立杆支撑,单根承载力标准值为100.3KN,故:P1=18.3/2=9.15KN或根据中板总

2024-02-07
关于支架承载力计算

支架竖向承载力计算:按每平方米计算承载力,中板恒载标准值:f=2.5*0.4*1*1*10=10KN ;活荷载标准值N Q = (2.5+2 )*1*1=4.5KN ;则:均布荷载标准值为:P1=1.2*10+1.4*4.5=18.3KN ;根据脚手架设计方案,每平方米由2根立杆支撑,单根承载力标准值为100.3KN ,故:P1=18.3/2=9.15KN或

2024-02-07
支架承载力计算Word版

最新模板支架受力分析要点讲解讲课讲稿

模板支架受力分析要点讲解(1)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》对模板支架计算规定:1) 、模板支架立杆轴向力设计值不组合风荷载时:N=1.2刀NGk+1.4E NQk组合风荷载时:N=1.2刀NGk+0.85X 1.4刀NQk式中刀NGk模板支架自重、新浇砼自重与钢筋自重标准值产生的轴向力总和;刀NQk--工人员及施工设备荷载标准值、振捣砼时产生的

2024-02-07