电线截面电流计算公式

电线截面电流计算公式(供参考)导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。导线线径一般按如下公式计算:铜线: S= IL / 54.4*U`铝线: S= IL / 34*U`式中:I——导线中通过的最大电流(A)L——导线的长度(M)U`——充许的电源降(V)S——导线

2019-12-21
建筑电气设计相关计算公式大全

一、常用的需要系数负荷计算方法1、用电设备组的计算负荷(三相):有功计算负荷 Pjs=Kx·Pe(Kw);无功计算负荷 Qjs=Pjs·tgψ(Kvar);视在功率计算负荷Sjs=√ ̄Pjs2+ Qjs2(KVA);计算电流 Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。式中:Pe---用电设备组额定容量(Kw);Cosψ---电网或供电的功率因数余弦值(见

2020-04-15
电缆与电线的电流计算公式

电缆及电线的电流计算公式1、电线的载流量是这样计算的:对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。对于70、95mm2的导线可将其截面积数乘以2.5倍。对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。看你的开关是多少安的用

2020-03-07
三相电机的电流计算公式

三相电机的电流计算公式如果一台排风扇是三相电机,它的标签上只写了电压380V,功率是4KW,还有转速,那么怎么计算它的电流呢?公式是什么呢A=KW/(1.732*0.38*COS) COS=功率因数第 2.0.1条电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级,并应符合下列规定:一、符合下列情况之一时,应为一级负荷:1

2019-12-10
实用的电气计算公式

掌握实用得计算公式就是电气工作者应具备得能力,但公式繁多应用时查找不方便,下面将整理与收集得一些常用得实用公式与口诀整理出来,并用实例说明与解释。1、照明电路电流计算及熔丝刀闸得选择口诀:白炽灯算电流,可用功率除压求;日光灯算电流,功率除压及功率因数求(节能日光灯除外);刀闸保险也好求,一点五倍额定流;说明:照明电路中得白炽灯为电阻性负荷,功率因数cosΦ=

2019-12-09
电气相关计算公式

电气相关计算公式一电力变压器额定视在功率Sn=200KVA,空载损耗Po=0.4KW,额定电流时的短路损耗PK=2.2KW,测得该变压器输出有功功率P2=140KW时,二次则功率因数2=0.8。求变压器此时的负载率和工作效率。解:因P22×100%2÷(Sn×2)×100%=140÷(200×0.8)×100%=87.5%=(P2/P1)×100%P1=P2

2024-02-07
电气常用的计算公式和经验公式

电气常用的计算公式和经验公式0.成套设备的额定电流:开关设备和控制设备的额定电流是在规定的使用和性能条件下,开关设备和控制设备应该能够持续通过的电流的有效值。指该设备中一次设备额定电流中最小的额定电流。如一台KYN28-12中配置VS1-12/1250-31.5 LZZBJ9-10 400/5 则该设备额定电流为400A.如果该设备为馈出柜,则下引母线按40

2024-02-07
实用的电气计算公式

掌握实用的计算公式是电气工作者应具备的能力,但公式繁多应用时查找不方便,下面将整理和收集的一些常用的实用公式和口诀整理出来,并用实例说明和解释。1、照明电路电流计算及熔丝刀闸的选择口诀:白炽灯算电流,可用功率除压求;日光灯算电流,功率除压及功率因数求(节能日光灯除外);刀闸保险也好求,一点五倍额定流;说明:照明电路中的白炽灯为电阻性负荷,功率因数cosΦ=1

2024-02-07
电气相关计算公式

一电力变压器额定视在功率Sn=200KVA,空载损耗Po=,额定电流时的短路损耗PK=,测得该变压器输出有功功率P2=140KW时,二次则功率因数2=。求变压器此时的负载率和工作效率。解:因P2=×Sn×2×100%=P2÷(Sn×2)×100%=140÷(200×)×100%=%=(P2/P1)×100%P1=P2+P0+P K=140++2×=(KW)所

2024-02-07
电气开关电流整定值计算资料

电气开关整定值低防开关整定计算一、过流保护:1、整定原则:过流整定选取值I过流应依据开关可调整范围略大于或等于所带设备额定电流Ie。如果低防开关带皮带负荷,为躲过皮带启动电流,过流整定值I过流应依据开关可调整范围取所带设备额定电流Ie的1.5倍。低防总开关过流整定值考虑设备同时运行系数和每台设备运行时的负荷系数(取同时系数Kt=0.8-0.9,负荷系数取Kf

2024-02-07
电气专业常用电流的计算

电气专业常用电流的计算

2024-02-07
电气开关电流整定值计算

电气开关整定值低防开关整定计算一、过流保护:1、整定原则:过流整定选取值I过流应依据开关可调整围略大于或等于所带设备额定电流Ie。如果低防开关带皮带负荷,为躲过皮带启动电流,过流整定值I过流应依据开关可调整围取所带设备额定电流Ie的1.5倍。低防总开关过流整定值考虑设备同时运行系数和每台设备运行时的负荷系数(取同时系数Kt=0.8-0.9,负荷系数取Kf=0

2024-02-07
电气计算公式

电气计算公式

2024-02-07
电气电流计算公式

.例如:PS=43.4KW 功率KX=O.9 穿管温度pjs=39.1kwco s∮=0.8ljs=74.2AS(功率)计算公式:I=√3U COS∮39.1KW×1000=39100计算:=1.732×380×0.8=526.53=39100÷526.53=74.26A;.

2024-02-07
三相电流计算公式

三相电流计算公式I=P/(U*1.732)所以1000W的线电流应该是1.519A。功率固定的情况下,电流的大小受电压的影响,电压越高,电流就越小,公式是I=P/U 当电压等于220V时,电流是4.545A,电压等于380V时,电流是2.63A,以上说的是指的单相的情况。380V三相的时候,公式是I=P/(U*1.732),电流大小是1.519A三相电机的电

2024-02-07
推荐:电气基础知识:电流互感器的倍率如何计算

电气基础知识:电流互感器的倍率如何计算我们首先应根据负荷的大小确定互感器的倍率,然后将一次线按要求从互感器的中心穿绕,注意不能以绕在外圈的匝数为绕线匝数,应以穿入电流互感器内中的匝数为准。最大变流比为150/5的电流互感器,其一次最高额定电流为150A,如需作为50/5的互感器来用,导线应穿绕150/50=3匝,即内圈穿绕3匝,此时外圈为仅有2匝(即不论内圈

2024-02-07
电气电流计算公式

电气电流计算公式 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-例如:PS= 功率KX= 穿管温度pjs=co s∮=ljs=74.2AS(功率) 计算公式:I=√3U COS∮×1000=39100计算:=×380×==39100÷=74.26A

2024-02-07
电气开关电流整定值计算要点

电缆额定电流的计算方法1 10 下五 100 上2 即:2.54 6 安全载流量按5A 计算。120150 185以每平方2A 计算。计算。3 70 95两倍半 即:穿管8折,高温9折,既穿管又高温按0.72即:按绝缘导线的1.5倍计算。 即:铜线的安全载流量是按上一级铝线的安全 载流量计算的如:6平方的铜线可按10平方的铝线计算。7三相四线线制中零线的截面

2024-02-07
电流计算公式

各种电机额定电流的计算1、电机电流计算:对于交流电三相四线供电而言,线电压是380,相电压是220,线电压是根号3相电压对于电动机而言一个绕组的电压就是相电压,导线的电压是线电压(指A相B相C相之间的电压,一个绕组的电流就是相电流,导线的电流是线电流当电机星接时:线电流=相电流;线电压=根号3相电压。三个绕组的尾线相连接,电势为零,所以绕组的电压是220伏当

2024-02-07