常用电气计算公式及法则

常用电气计算公式及法则

2021-01-22
建筑电气设计相关计算公式大全

一、常用的需要系数负荷计算方法1、用电设备组的计算负荷(三相):有功计算负荷 Pjs=Kx·Pe(Kw);无功计算负荷 Qjs=Pjs·tgψ(Kvar);视在功率计算负荷Sjs=√ ̄Pjs2+ Qjs2(KVA);计算电流 Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。式中:Pe---用电设备组额定容量(Kw);Cosψ---电网或供电的功率因数余弦值(见

2020-04-15
电气设计相关计算公式大全

电气设计相关计算公式大全一、常用的需要系数负荷计算方法1、用电设备组的计算负荷(三相):有功计算负荷Pjs=Kx·Pe(Kw);无功计算负荷Qjs=Pjs·tgψ(Kvar);视在功率计算负荷Sjs=√ ̄Pjs2+ Qjs2(KVA);计算电流Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。式中:Pe---用电设备组额定容量(Kw);Cosψ---电网或供电的

2024-02-07
电气常用公式

母线连接处的允许温升、伸缩节安装跨数、钢构允许温度电力工程电气设计P356 建筑物年预计雷击次数计算指导书P414雷击分类指导书P413雷电流表格规范合P75手册P776与避雷器相关参数表规范补P22等电位联结导体的最小截面手册P826电涌保护器的选择和配合要求手册P827绝缘配合的表格规范合P54标称电压及最高电压各级电压线路输送能力手册P3135KV及以

2024-02-07
实用的电气计算公式

掌握实用得计算公式就是电气工作者应具备得能力,但公式繁多应用时查找不方便,下面将整理与收集得一些常用得实用公式与口诀整理出来,并用实例说明与解释。1、照明电路电流计算及熔丝刀闸得选择口诀:白炽灯算电流,可用功率除压求;日光灯算电流,功率除压及功率因数求(节能日光灯除外);刀闸保险也好求,一点五倍额定流;说明:照明电路中得白炽灯为电阻性负荷,功率因数cosΦ=

2019-12-09
电气常用计算公式

转自博客“自由空间”(想来自由空间不会见怪吧!),因觉得比较有用,特在此整理收藏。1、三相异步电机计算公式2、直流电动机计算公式3、直流电路计算公式4、交流电路计算公式5、变压器计算公式

2024-02-07
电气设计相关计算公式大全

电气设计相关计算公式大全注:因根号属于特殊字符,所以根号下的式子采用了例如A=√ ̄b+c的形式,表示A等于根号下b+c。同期系数K∑值表:计算负荷表(参考格式):计算举例(方法参照如上计算):Pjs=Kx·Pe(Kw);Qjs=Pjs·tgψ(Kvar);Sjs=√ ̄Pjs2+Qjs2(KVA);Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。提示:按设备组计

2024-02-07
电气专业常用公式

电气专业常用公式一、估算施工用变压器的容量:S=K X×ΣP机/cosФS——视在功率K X——需要系数(一般取0.5)cosФ——平均的功率因数( 一般取0.7)二、线路导线截面的选择:1、按允许电流选择:I= K X×ΣP机×1000/3×U线×cosФ2、按允许电压降选择:S=K X×Σ(P×L)/C×△U S——导线的截面积(㎜2)K X——需要系数

2024-02-07
电气相关计算公式

电气相关计算公式一电力变压器额定视在功率Sn=200KVA,空载损耗Po=0.4KW,额定电流时的短路损耗PK=2.2KW,测得该变压器输出有功功率P2=140KW时,二次则功率因数2=0.8。求变压器此时的负载率和工作效率。解:因P2=×Sn×2×100%=P2÷(Sn×2)×100%=140÷(200×0.8)×100%=87.5%=(P2/P1)×10

2024-02-07
电气常用的计算公式和经验公式

电气常用的计算公式和经验公式0.成套设备的额定电流:开关设备和控制设备的额定电流是在规定的使用和性能条件下,开关设备和控制设备应该能够持续通过的电流的有效值。指该设备中一次设备额定电流中最小的额定电流。如一台KYN28-12中配置VS1-12/1250-31.5 LZZBJ9-10 400/5 则该设备额定电流为400A.如果该设备为馈出柜,则下引母线按40

2024-02-07
实用的电气计算公式

掌握实用的计算公式是电气工作者应具备的能力,但公式繁多应用时查找不方便,下面将整理和收集的一些常用的实用公式和口诀整理出来,并用实例说明和解释。1、照明电路电流计算及熔丝刀闸的选择口诀:白炽灯算电流,可用功率除压求;日光灯算电流,功率除压及功率因数求(节能日光灯除外);刀闸保险也好求,一点五倍额定流;说明:照明电路中的白炽灯为电阻性负荷,功率因数cosΦ=1

2024-02-07
电气设计导则_电力常用计算公式)

附件A常用计算公式目录厂用电率计算厂用电负荷计算方法变压器容量选择电压调整计算母线电压偏移计算电动机起动及自起动电压校验成组电动机自起动时厂用母线电压的校验电动机容量选择计算低压电器选择及校验条件低压电器保护配合F-C设计计算规定:厂用电率计算厂用电率是发电厂的一项重要的经济指标,其数值的大小是指发电厂本身所消耗的电能占同一时间内全部发电量的百分数。(一)在

2024-02-07
实用的电气计算公式

1、照明电路电流计算及熔丝刀闸的选择口诀:白炽灯算电流,可用功率除压求;日光灯算电流,功率除压及功率因数求(节能日光灯除外);刀闸保险也好求,一点五倍额定流;说明:照明电路中的白炽灯为电阻性负荷,功率因数cosΦ=1,用功率P单位瓦除以电压等于其额定电流。日光灯为电感性负荷,其功率因数cosΦ为0.4-0.6(一般取0.5),即P/U/cosΦ=I。例1:有

2024-02-07
实用的电气计算公式

掌握实用的计算公式是电气工作者应具备的能力,但公式繁多应用时查找不方便,下面将整理和收集的一些常用的实用公式和口诀整理出来,并用实例说明和解释。1、照明电路电流计算及熔丝刀闸的选择总电流匸选刀闸:QS=IX (1.1~1.5)=15A选熔丝:IR=I X(1.1~1.5)=10 X 1.1= 11A(取系数1.1)QS ---- 刀闸IR ---- 熔丝答:

2024-02-07
继续修正-注册电气师公式计算总结

标准一 110kV-750kV架空输电线路设计规范公式一导、地线在弧垂最低点的最大张力:max,pp c cTT T KK≤:导、地线的拉断力;:导、地线的设计安全系数。1)导、地线在弧垂最低点的设计安全系数不应小于2.5,悬挂点的设计安全系数不应小于2.25.地线的设计安全系数不应小于导线的设计安全系数。2)导、地线在稀有风速或稀有覆冰气象条件时,弧垂最低

2024-02-07
电工电气必备,常用计算公式与单位

电工常用单位与公式1、电功表示电流在一段时间内通过某一电路,电场力所做的功。电能转化成多种其他形式能的过程也可以说是电流做功的过程,有多少电能发生了转化就说电流做了多少功,即电功是多少。电流做功的多少跟电流的大小、电压的高低、通电时间长短都有关系。加在用电器上的电压越高、通过的电流越大、通电时间越长,电流做功越多。W表示功,功的单位是:焦耳(J)W=PtP-

2024-02-07
电气相关计算公式

一电力变压器额定视在功率Sn=200KVA,空载损耗Po=,额定电流时的短路损耗PK=,测得该变压器输出有功功率P2=140KW时,二次则功率因数2=。求变压器此时的负载率和工作效率。解:因P2=×Sn×2×100%=P2÷(Sn×2)×100%=140÷(200×)×100%=%=(P2/P1)×100%P1=P2+P0+P K=140++2×=(KW)所

2024-02-07
电气相关计算公式

电气工程电工常用计算公式及应

电气工程电工常用计算公式及应

2024-02-07
电工计算公式大全

⑴串联电路P(电功率)U(电压)I(电流)W(电功)R(电阻)T(时间)电流处处相等I1=I2=I总电压等于各用电器两端电压之和U=U1+U2总电阻等于各电阻之和R=R1+R2U1:U2=R1:R2总电功等于各电功之和W=W1+W2W1:W2=R1:R2=U1:U2P1:P2=R1:R2=U1:U2总功率等于各功率之和P=P1+P2⑵并联电路总电流等于各处电