镀锌钢管配管施工工艺

镀锌钢管配管施工工艺1、编制原因:为保证工期,在紧定管进货不及时的时候,采取用镀锌管代替紧定管的权宜措施。2、工艺流程:管子切断套丝煨弯随土建施工进行分层分段配管接线盒安装套管焊接A、管子切断:配管前根据图纸要求的实际尺寸将管线切断,大批量的管线切割时,可采用型钢切割机,利用砂轮片切割,操作时用力要均匀、平稳,不能过猛。小批量的钢管一般采用钢锯进行切断,对切

2020-05-10
镀锌钢管敷设施工工艺标准

钢管敷设施工工艺标准暗管敷设工艺流程(一)工艺流程暗管敷设预制加工测定盒、箱位置稳注盒箱管路连接暗管敷设方式变形缝处理地线连接验收(二)施工工艺1、暗管敷设(1)敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理。(2)暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲;埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距不应小于15。(3)进入落地式配电箱的电线管路

2020-01-04
镀锌钢管施工工艺

镀锌钢管施工工艺文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]3操作工艺暗管敷设基本要求:1)敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理2)暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲:埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距不应小于15mm3)进入落地式配电箱的电线管路,排列应整齐,管口应高出基础面不

2024-02-07
镀锌钢管施工工艺设计

镀锌钢管施工工艺1范围本工艺标准适用于照明与动力配线的钢管明、暗敷设及吊顶内和护墙板内钢管敷设工程2施工淮备2.1材料要求:2.1.1镀锌钢管(或电线管)壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象除镀锌管外其它管材需预先除锈刷防腐漆(埋入现浇混凝土时,可不刷防腐漆,但应除锈)镀锌管或刷过防腐漆的钢管外表层完整,无剥落现象,应具有产品材质单和合格证2.1

2024-02-07
镀锌钢管施工工艺

镀锌钢管施工工艺1范围本工艺标准适用于照明与动力配线的钢管明、暗敷设及吊顶内和护墙板内钢管敷设工程2施工淮备2.1材料要求:2.1.1镀锌钢管(或电线管)壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象除镀锌管外其它管材需预先除锈刷防腐漆(埋入现浇混凝土时,可不刷防腐漆,但应除锈)镀锌管或刷过防腐漆的钢管外表层完整,无剥落现象,应具有产品材质单和合格证2.1

2024-02-07
电气配管施工方案

电气配管方案1、本工程按图纸施工,安装预埋人员按预留预埋图进行施工,不得随意破坏建筑物钢筋及防水工程。若有矛盾会同土建技术人员与业主、监理协调处理。在楼地坪内错、漏、堵塞或设计增加埋管,必须在未作面层前补埋,墙体预留设备孔洞,由设计和业主现场而定。2、电气配管工程,线管下料切断后,管口处应用锉刀进行修整,使其平整光滑、无毛刺,断面与管的轴线垂直。3、线管在混

2019-12-08
镀锌钢管配管技术交底修订稿

镀锌钢管配管技术交底 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

2024-02-07
电气配管JDG管施工工艺

1. 编制依据、图集(见下表)。1.1 主要施工规范、规程1.2主要图集1.3主要标准我国现行的的安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定,以及北京市建筑工程施工现场安全标准管理标准3、施工部署3.1 技术准备(1)施工前应对图纸审核,了解各部位的管材、盒子选择,做法和技术要求。(2)隔墙工程配管及吊顶内配管施工应按各道工序进行验收,合格后方可进行下道工序施

2024-02-07
镀锌钢管施工工艺标准

3操作工艺暗管敷设基本要求:1)敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理2)暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲:埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距不应小于15mm3)进入落地式配电箱的电线管路,排列应整齐,管口应高出基础面不小于50mm4)埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础,在穿过建筑物基础时,应加保护管5)预制加工: 根据

2024-02-07
镀锌钢管施工工艺

镀锌钢管施工工艺2、1施工工艺施工准备→材料检查验收→测量下料→套丝上管件→防腐处理→焊接(法兰)连接→试压冲洗→系统调试。2、2施工淮备2.2.1材料要求1、镀锌钢管(或电线管)壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺与凹扁现象除镀锌管外其它管材需预先除锈刷防腐漆(埋入现浇混凝土时,可不刷防腐漆,但应除锈)镀锌管或刷过防腐漆得钢管外表层完整,无剥落现象,应具

2024-02-07
电气配管及管道预埋工程施工方案

电气配管及管道预埋工程施工方案一、总则预留预埋施工严格执行图纸设计要求及国家施工规范规定。二、工程特点本工程内部设施比较完备、技术设备多,工程量大且工艺复杂、质量要求高,加上工期紧迫。为此,密切配合土建,合理安排施工计划势在必行。三、目前状况根据现行施工图纸及会审记录结合土建施工计划,目前安装主要配合土建主体施工进行预留预埋。电气部分主要是暗配管及盒箱预埋预

2024-02-07
薄壁镀锌钢管(JDG、KBG)敷设工程施工工艺标准

薄壁镀锌钢管(JDG、KBG)敷设工程施工工艺标准(J604-2004)1范围可用于新建和和改造工程中的照明、动力、电话、消防等系统的管路敷设(材质为JDG、KBG、薄壁镀锌钢管),可进行明敷设、暗敷设,可敷设于墙体内,也可敷设于吊顶内。不适用于腐蚀性场所和爆炸危险环境。1范围可用于新建和和改造工程中的照明、动力、电话、消防等系统的管路敷设(材质为JDG、K

2024-02-07
墙体配管专项施工方案

目录一、编制依据 (1)二、工程概况 (1)三、施工部署 (1)1.施工准备 (1)2.物质准备 (1)3.技术准备 (2)4.组织准备 (2)四、砌体内电气配管施工方案及工艺 (3)4.1 配管规格要求 (3)4.2 工艺流程 (3)4.2.1 弹线定位 (3)4.2.2 墙体开槽 (3)4.2.3 配管加工 (5)4.2.4 箱、盒固定 (5)4.2.5

2024-02-07
镀锌钢管施工工艺

镀锌钢管施工工艺2.1施工工艺施工准备→材料检查验收→测量下料→套丝上管件→防腐处理→焊接(法兰)连接→试压冲洗→系统调试。2.2施工淮备2.2.1材料要求1、镀锌钢管(或电线管)壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象除镀锌管外其它管材需预先除锈刷防腐漆(埋入现浇混凝土时,可不刷防腐漆,但应除锈)镀锌管或刷过防腐漆的钢管外表层完整,无剥落现象,应具

2024-02-07
二次配管施工方案模板

配管安装施工方案目录一、工程概况 (2)二、施工准备 (2)三、工艺流程 (3)四、管路敷设 (3)五、金属软管的安装 (11)六、质量标准与施工要求 (12)七、成品保护 (14)二次配管施工方案一、工程概况:本方案属盐城城南新区医院南部新建工程配管安装施工方案。本工程地下61400㎡, 地上142100㎡, 总计面积20350㎡; 建筑高度为89.5m,

2024-02-07
镀锌线管施工工艺

镀锌钢管(线管)施工工艺1范围本工艺标准适用于照明与动力配线的钢管明、暗敷设及吊顶内和护墙板内钢管敷设工程2施工准备2.1材料要求?2.1.1镀锌钢管(或电线管)壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象除镀锌管外其它管材需预先除锈刷防腐漆(埋入现浇混凝土时,可不刷防腐漆,但应除锈)镀锌管或刷过防腐?漆的钢管2.1.2?品合格证2.1.32.1.42.

2024-02-07
镀锌线管施工工艺

镀锌钢管(线管)施工工艺1范围本工艺标准适用于照明与动力配线的钢管明、暗敷设及吊顶内和护墙板内钢管敷设工程2施工准备2.1材料要求2.1.1镀锌钢管(或电线管)壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象除镀锌管外其它管材需预先除锈刷防腐漆(埋入现浇混凝土时,可不刷防腐漆,但应除锈)镀锌管或刷过防腐漆的钢管外表层完整,无剥落现象,应具有产品材质单和合格证

2024-02-07
镀锌钢管施工工艺

(2)暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲;埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距不应小于15mm。(3)进入落地式配电箱的电线

2024-02-07