施工--配管、配线施工方案

电子器件厂房建设项目-洁净室(一)系统工程配管、配线施工方案建设单位:总包单位:施工单位:编制:审核:批准:目录一、工程概况................................................................ 错误!未定义书签。二、编制依据 (1)三、施工准备 (1)四、材料要求 (3)五、电气器材平面及标高测量定

2020-07-06
PVC穿线管敷设现场施工工艺

P V C穿线管敷设施工工艺PVC穿线管敷设施工工艺保护电线用的塑料管及其配件必须有阻燃处理的材料制成,塑料管外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂标,且不应敷设在高温和易受机械损伤的场所1.按照设计图加工好支架,吊架、包箍、铁件及弯管。(1)阻燃塑料管敷设与煨弯对环境温度的要求如下:阻燃塑料管及其配件的敷设,安装和煨弯制作,均应在原材料规定的允许环境

2020-05-19
电气配管及管内穿线施工工程方法及方案(6)

电气配管及管内穿线施工工程方法及方案(9527)1)施工流程a.暗管敷设的施工程序为:施工准备→预制加工管煨弯→测定盒箱位置→固定盒、箱→管路连接→变形缝处理→接地处理b.明管敷设的施工程序为:施工准备→预制加工管煨弯、支架、吊架→确定盒、箱及固定点位置→支架、吊架固定→盒箱固定→管线敷设与连接→变形缝处理→接地处理c.塑料电气暗管敷设的施工程序为:施工准备

2021-01-08
暗配管的施工方案

暗配管专项施工方案一、墙柱内的管路敷设:墙、柱内钢管的敷设应与土建施工配合,在墙、柱钢筋绑扎时,根据设计图纸要求,确定盒、箱的位置,并根据盒、箱的尺寸大小以及钢筋的绑扎情况,与土建协同敷设,较大的箱体敷设时需土建断筋后进行,并应固定牢固相应加筋,以免影响结构强度。小的盒可直接坐稳于钢筋间,并固定牢固。盒、箱与模板的定位关系应根据墙面装饰的要求来决定。墙体内的

2020-05-03
穿线施工方案

穿线施工方案管内穿线的施工方案1 施工准备1.1 施工材料1.1.1各种规格导线、钢绞线、焊锡或导电膏、铜线压接管、高压胶布、黑胶布等。1.2 主要机具及设备•剥线钳、压线钳、尖嘴钳、电炉、焊锡锅、焊勺、电工刀、兆欧表、万能表以及一些常见手头工具等。1.3 作业条件1.3.1建筑结构工程必须经过结构验收,符合结构要求和规范的规定,在建筑物的抹灰及地面工程结束

2021-03-21
管内穿线(缆)工程施工方法

管内穿线(缆)工程施工方法管内穿线(缆)工程施工方法安装工艺流程:选择导线→穿带线→扫管→放线及继线→导线与带线的绑扎带护口→穿线→导线接头→接头包扎→导线检查绝缘摇测(1)穿线前应首先穿带线检查管路是否畅通,管路的走向及盒、箱的位置是否符合设计及施工图的要求;检查所敷设电缆的规格与设计是否相同,例行外观检查和各项试验;1KV 以下电缆,用摇表测线间及对地的

2020-05-25
配管穿线施工方案

一、工程概况:北京西直门综合交通枢纽及配套服务用房工程位于西直门立交桥西北角,高粱桥路东侧,建成后将成为北京市标志性建筑之一。工程建设规模为26万平方米,包括A、B、C、D四个塔楼,裙楼和地下三层连为一个整体。A塔楼从地下二层起与B、C、D区域分开,地上18层,檐高59.55米,又称为T4塔楼,主要为办公楼;B、C、D区域塔楼从地下三层至地上六层裙楼连为一个

2024-02-07
电线穿管施工工艺

电气配管及穿线工艺一、施工程序1 )暗管敷设的施工程序为:施工准备T |预制加工管煨弯T |测定盒箱位置T固定盒、箱T管路连接T变形缝处理T地线跨接2)明管敷设的施工程序为:施工准备T预制加工管煨弯、支架、吊架T确定盒、箱及固定点位置>支架、吊架固定I盒箱固定T管线敷设与连接变形缝处理T地线跨接3)管内穿线施工程序:施工准备 T选择导线T穿带线T活扫管路放线

2024-02-07
电气配管及管内穿线施工方案

电气配管及管内穿线施工方案1 施工程序1)暗管敷设的施工程序为:施工准备→预制加工管煨弯→测定盒箱位置→固定盒、箱→管路连接→变形缝处理→地线跨接2)明管敷设的施工程序为:施工准备→预制加工管煨弯、支架、吊架→确定盒、箱及固定点位置→支架、吊架固定→盒箱固定→管线敷设与连接→变形缝处理→地线跨接3)管内穿线施工程序:施工准备→选择导线→穿带线→清扫管路→放线

2024-02-07
配管穿线安装施工方法和技术措施

一、配管穿线安装施工方法和技术措施1)配管(1)敷设在多尘或潮湿场所的电线保护管、管口及其各连接处均应密封;(2)当线路暗配时,电线保护管宜沿最近的路线敷设,并应减少弯曲;(3)进入落地式配电箱的电线保护管,排列整齐,管口宜高出配电箱基础面50~80mm;(4)电线保护管的弯曲处,不应有折皱凹陷和裂缝,且弯曲程度不应大于管外径的10%;(5)电线保护管的弯曲

2024-02-07
电线管预埋安装施工工艺

本页为作品封面,下载后可以自由编辑删除,欢迎下载!!!精品文档【精品word文档、可以自由编辑!】(1)塑料管不应有折扁、裂缝,管内无杂物,切断口应平整,管口应刮光;(2)塑料电线管的连接采用胶水粘接,在管接头两端应与楼板底筋绑扎牢固;(3)塑料管粘接必须牢固严密,并在管道口塞上塑料管塞,防止灌桨、塞管;(4)砼楼板、墙及砖结构内各种开关、插座底盒、灯位接线

2024-02-07
管内穿线施工工序工艺

管内穿线施工工序工艺一、施工工序:选择导线→扫管→穿带线→放线及断线→导线与带线得绑扎→带护口→穿线→接头包扎→绝缘测试。二、施工工艺:1。选择导线(1)根据设计图纸,正确选择导线规格型号及数量。(2)相线、零线及保护地线得颜色加以区分,双色线做保护地线,淡蓝色为工作零线,黄、绿红为相线。(3)穿在管内绝缘导线得额定电压等级不低于450v。2。扫管(1)清扫

2024-02-07
电线穿管施工实用工艺

电气配管及穿线工艺一、施工程序1→→→→→→2)→→→→3)→→→→→→→→→→二、主要施工方法和技术要求1、暗管敷设(1)暗管敷设的基本要求为:敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处应作密封处理;电线管路应沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲,埋入墙或混凝土的管子,离表面的净距离不应小于15mm;埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础。(2)预制加工:①钢

2024-02-07
管内穿线安装工程施工工艺

管内穿线安装工程1 范围本工艺标准适用于照明配线工程的管内穿线安装工程。2 施工准备2.1 材料要求:2.1.1 绝缘导线:导线的型号,规格必须符合设计要求,并有产品出厂合格证。2.1.2 镀锌铁丝或钢丝:应顺直无背扣、扭接等现象,并具有相应的机械拉力。2.1.3 护口:应根据管径的大小选择相应规格的护口。2.1.4 螺旋接线钮:应根据导线截面和导线的根数选

2024-02-07
电气安装配管穿线工程施工方案

电气安装配管穿线工程施工方案电气安装配管穿线工程施工方案1)配管(1)敷设在多尘或潮湿场所的电线保护管、管口及其各连接处均应密封;(2)当线路暗配时,电线保护管宜沿最近的路线敷设,并应减少弯曲;(3)进入落地式配电箱的电线保护管,排列整齐,管口宜高出配电箱基础面50~80mm;(4)电线保护管的弯曲处,不应有折皱凹陷和裂缝,且弯曲程度不应大于管外径的10%;

2024-02-07
配管穿线施工方案

一、工程概况:北京西直门综合交通枢纽及配套服务用房工程位于西直门立交桥西北角,高粱桥路东侧,建成后将成为北京市标志性建筑之一。工程建设规模为26万平方米,包括A B、C、D四个塔楼,裙楼和地下三层连为一个整体。A塔楼从地下二层起与B、C、D区域分开,地上18层,檐高59.55米,又称为T4塔楼,主要为办公楼;B、C D区域塔楼从地下三层至地上六层裙楼连为一个

2024-02-07
电气配管及电气穿管施工方案

一、电气配管分项工程1.材料要求(1)钢管电线管壁厚均匀,焊缝均匀,无裂痕、砂眼、棱眼、棱刺和凹扁现象,有产品合格证和材质化验报告。(2)管箍(束结)使用通丝的丝扣清晰不乱扣,镀锌完整,无剥落,无裂痕,两端光滑无毛刺,有产品合格证。(3)铁制的灯头盒、开关盒、接线盒等板材不小于1.2mm,镀锌层无脱落,无变形开焊,敲落孔洞完整无缺,面板安装孔及地线焊接齐全,

2024-02-07
配管穿线施工方案

水电工艺标准 水电排管穿线的施工工艺要求

水电工艺标准水电排管穿线的施工工艺要求:1.布线的原则:横平竖直.使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。2.插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直

2024-02-07