消防水泵安装方案

消防水泵安装方案一、编制依据本方案是依据以下资料编制的:1、**************消防泵房管道平面布置图;2、山东省双轮集团提供的消防水泵技术资料;3、国家现执行規范;《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB0231-98《石油化工

2020-08-13
立式消防水泵安装图文说明

立式消防水泵安装图文说明1、所有消防水泵基础均高出地坪200mm,楼板预留插筋,待消防水泵到货后现场胶注;2、管道穿钢筋混凝土壁处须预埋防水套管,防水套管做法见国标图“02S404刚性防水套管”防水套管应比所注管径大2号;3、泵房内立式多级消防水泵出水管须采用弹性吊架,参见国标“03S402”4、消防水池设水位控制器,能与相应的水泵及控制系统连接实现自动控制

2024-02-07
最新整理消防水泵和稳压泵安装施工作业指导书.docx

最新整理消防水泵和稳压泵安装施工作业指导书消防水泵机组的水泵、电动机及配电启动控制设备的规格、型号、技术性能应符合设计要求,产品应有出厂合格证及安装使用说明书。安装工作宜具备一定技能和经验的钳工和管工共同承担。每一组消防水泵均应设工作泵和备用泵,备用泵的工作能力应与工作泵的工作能力相等。消防水泵应采用自灌式吸水,一组消防水泵的吸水管不应少于两路,当其中一路损

2024-02-07
XBD-125L消防泵的安装尺寸

XBD-125L消防泵的安装尺寸L B H Cl*Bl A CZ*BZ 4一中dl4一中18 XBD 1 .4/40一1 25L 125--125A 520 430 840 190*280 170 1 50*240XBD2.0/40一1 25L 12卜125} }520 430 840 190*280 170 150*240XBD2.3/40一1 25L 1

2024-03-03
消防水泵和稳压泵安装

消防水泵和稳压泵安装目录一般要求 ........................................... 2 ,吸水管和附件的安装 .................................. 2 ,消防水泵出水管及其附件安装(在泵安装完毕后进行) (3)泵基础及附件安装 ...............................

2024-02-07
NFPA中文固定消防泵安装规范

NFPA中文固定消防泵安装规范

2024-02-07
消防水泵安装施工组织设计

水泵安装施工组织设计(一)施工规范本消防工程涉及水、电和设备安装,我公司将严格按照以下规范进行实施:1、《建筑给排水及采暖工程施工质量及验收规范》(GBJ50242-2002)2、《电气安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》(GB50258-96)3、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96)4、《电气装置安装工程电力变压器、滤

2024-02-07
消防泵的安装要求

消防泵的安装要求1.安装前检查水泵的完好情况。2.泵安装位置应尽可能靠近水源处。3.泵与底座安装有两种方式,一种是直接装在水泥基础上的刚性连接,另一种是采用JGD型减振器安装的柔性连接。4.直接安装可将泵安放基础上垫高30~40毫米(准备充填水泥浆之用),然后进行校正,并穿好地脚螺栓,充填水泥砂浆,经3~5天水泥干涸后,重新校正,待水泥完全干涸后,拧紧地脚螺

2024-02-07
消防水泵接合器及室外消火栓安装

消防水泵接合器及室外消火栓安装1)材料质量要求室外消火栓、消防接合器、阀门等产品型号的选用应遵守设计要求。严格检查消火栓、接合器等各处开关是否灵活、严密、吻合,所配带的附属设备配件是否齐全。产品要具有生产合格证和消防主管部门的认可证书2)操作工艺消火栓和消防水泵接合器的阀门安装见本标准阀门安装工艺。消火栓管道的安装分支管安装和干管安装两种形式,要根据现场的实

2024-02-07
消防水泵要求及安装完成现场效果图

选择和应用应符合规定1.消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求;2.消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任一点运行所需功率的要求;3.当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵;4.流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线、零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%;5

2024-02-07
消防水泵安装方案

消防水泵安装方案.工程消防水泵安装施工方案消防水泵安装方案制依据编一、本方案是依据以下资料编制的:消防泵房管道平面布置图;**************1、山东省双轮集团提供的消防水泵技术资料;、2 国家现执行規范;3、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98GB50231《机械设备安装工程施工及验收通用规范》98-GB0231《机械设备

2024-02-07
消防水泵接合器布置安装要点

消防水泵接合器布置安装要点《建筑设计防火规范》第8. 6. 1条规定"超过四层的厂房和库房、高层工业建筑、设有消防管网的住宅及超过五层的其它民用建筑,其室内消防管网应设有消防水泵接合器",《高层民用建筑设计防火规范》7. 4. 5规定"室内消火栓和自动喷水灭火系统应设水泵接合器"。这些规范强制性的规定了消防水泵接合器的设置要求,在日常工作中接触到许多工程设计

2024-02-07
20-21最新消防水泵安装与调试方法

消防水泵安装与调试方法一、消防水池、消防水箱的施工、安装1、消防水池、消防水箱的施工和安装,应符合《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141—2008)、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002)的有关规定。2、消防水池、消防水箱应设置于便于维护,通风良好、不结冰、不受污染的场所。在寒冷的场所,消防水箱应保温或在水箱间设

2024-02-07
消防泵房现场施工方法

精心整理一、编制依据1.施工图纸和技术要求2.有关施工及验收规范《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013《建筑电气工程施工质量验收规范》?GB50303-2002《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013第一节1(1)(2)、核对有关专业图纸,查看各种管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当,及时与设计人员研究解决。(3)、检查预埋

2024-02-07
消防泵安装要求

消防泵安装要求 1.安装前检查水泵的完好情况。 2.泵安装位置应尽可能靠近水源处。 3.泵与底座安装有两种方式,一种是直接装在水泥基础上的刚性连接,另一种是采用JGD 型减振器安装的柔性连接。 4.直接安装可将泵安放基础上垫高30~40毫米(准备充填水泥浆之用),然后进行校正,并穿好地脚螺栓,充填水泥砂浆,经3~5天水泥干涸后,重新校正,待水泥完全干涸后,拧

2024-02-07
教你看图安装XBD立式消防泵

教你看图安装XBD立式消防泵书面说明XBD16/40-150GDLc安装步骤:1、首先拿到XBD16/40-150GDL立式消防泵安装图纸我们要确认水泵需做水泥基础,且水泥基础需按照图纸标明的尺寸制作。且需按图纸预留孔大小预埋螺栓孔。2、核对水泵进出口高度及总高。并根据设备压力确认管路最低承压。3、根据水泵进出口口径确定配对法兰,根据地脚口径确认地脚螺栓及减

2024-02-07
消防水泵要求及安装完成现场效果图

选择和应用应符合规定1.消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求;2.消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求;3.当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵;4.流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线、零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%;

2024-02-07
消防水泵和安装施工技术交底

消防水泵施工技术交底工程名称:交底日期:年月日

2024-02-07
消防泵的安装要求

消防泵的安装要求 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-消防泵的安装要求1.安装前检查的完好情况。2.泵安装位置应尽可能靠近水源处。3.泵与底座安装有两种方式,一种是直接装在水泥基础上的刚性连接,另一种是采用JGD 型减振器安装的柔性连接。4.直接安装可将泵安放基础上垫高30~40毫米(准备充填

2024-02-07
消防泵房施工方案

一、编制依据1.施工图纸和技术要求2.有关施工及验收规范《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300—2013《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002《智能建筑工程质量验收规范》 GB50339-2013《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-92(2007版)《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013《建设工程

2024-02-07