110KV CVT 交接试验

工程名称:安装位置:1.铭牌:2.绝缘电阻测试:温度: ℃湿度: % 试验日期:年月日3.绕组电阻测试: 温度℃试验日期:年月日4.变比检查: 试验日期:年月日5.极性检查:A与1a、2a、da同极性。工程名称:安装位置:6.电容值及介损测试:湿度: %试验日期: 年 月 日7.交流耐压试验: 试验日期: 年 月 日9. 试验结果:试验人员: 试验负责人:C

2020-01-07
10KV单相干式电压互感器交接试验报告

10KV单相干式电压互感器交接试验报告

2019-12-16
110kV母线电容式电压互感器交接试验作业指导书 (3)

编号:Q/×××××变电站110kV××线××电容式电压互感器交接试验作业指导书编写:年月日审核:年月日批准:年月日试验负责人:试验日期年月日时至年月日时××供电公司×××1适用范围本作业指导书适用于××变电站110kV××线××电容式电压互感器现场交接试验。2引用文件GB 4703--2001 电容式电压互感器JB/T 8169--1999 耦合电容器及电

2021-03-21
110kV电压互感器试验报告(DOC)

工程名称: 湛江110kV横山输变电工程试验日期:2015年09月24日安装位置:110kV 1M母线PT(A相)1.铭牌:型号TYD【3】110/3-0.02H额定一次电压(kV)110/3额定电容(μF)0.02 出厂编号138185 二次绕组额定电压(V) 输出容量(VA) 准确级1a-1n 100/350 0.22a-2n 100/350 0.5da

2024-02-07
电压互感器交接试验

互感器试验报告互感器试验报告试验报告试验报告试验报告互感器试验报告互感器试验报告试验报告试验报告试验报告

2024-02-07
10kV SYH间隔干式电压互感器(全绝缘)交接试验报告

10kV 干式电压互感器高压试验报告变电站:XXXXXXXXXXXV变电站试验日期:2017.5.11设备名称SYH间隔干式电压互感器试验性质交接环境温度18℃环境湿度20% 型号JDZX9-10G 额定一次电压V 10000/√3制造厂大连北方互感器集团有限公司生产日期2016.8二次绕组1a1n 2a2n dadn额定二次电压V 100/√3 100/√

2024-02-07
220kV电容式电压互感器交接试验报告

工程名称: 220kV桑浦变电站工程安装位置:220kVⅠ母PT间隔 A相1.铭牌:2.绝缘电阻测试:温度: 35℃湿度: 55 % 试验日期: 2009年08月22日3.绕组电阻测试: 温度 35℃试验日期:2009年08月22日4.变比检查: 试验日期:2009年08月22日5.极性检查:A与1a、2a、3a、da同极性。6.电容值及介损测试:A湿度:5

2024-02-07
35kV电压互感器试验(交接)

35kV电压互感器试验(交接)

2024-02-07
110kV电磁式电压互感器交接试验作业指导书

编号:Q/×××××变电站110kV××线××电磁式电压互感器交接试验作业指导书编写:年月日审核:年月日批准:年月日试验负责人:试验日期年月日时至年月日时××供电公司×××1适用范围本作业指导书适用于××变电站110kV××线××电磁式电压互感器现场交接试验。2引用文件GB 1207--1997 电压互感器GB 50150 --1991 电气装置安装工程电气

2024-02-07
配电设备交接试验项目和要求

4测 量绕组连同套管的绝缘电阻绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的70%使用2500V兆欧表测量1min时的绝缘电阻值。当测量温度与产品出厂试验时的温度不符合时,可按下述公式校正到20

2024-02-07
电压互感器交接试验

互感器试验报告互感器试验报告试验报告试验报告试验报告互感器试验报告互感器试验报告试验报告试验报告试验报告

2024-02-07
220kV电容式电压互感器交接试验报告

工程名称: 220kV桑浦变电站工程安装位置:220kVⅠ母PT间隔 A相1.铭牌:型号WVB3220-10H 额定一次电压(kV)220/√3 额定电容(pF)10000出厂编号182438 二次绕组额定电压(V) 输出容量(VA) 准确级1a-1n 100/√3 150 0.22a-2n 100/√3 150 0.53a-3n 100/√3 150 3P

2024-02-07
电磁式电压互感器试验方法..

2.介质损耗角正切值试验末端屏蔽法接线图:2.介质损耗角正切值试验末端屏蔽法测试特点: 由于 X端及底座法兰接地, 小瓷套及接线 端子绝缘板受潮、脏污、裂纹所产生的测 量误差都被屏

2024-02-07
220kV电容式电压互感器交接试验报告讲解

工程名称: 220kV桑浦变电站工程安装位置:220kVⅠ母PT间隔 A相1.铭牌:型号WVB3220-10H 额定一次电压(kV)220/√3 额定电容(pF)10000出厂编号182438 二次绕组额定电压(V) 输出容量(VA) 准确级1a-1n 100/√3 150 0.22a-2n 100/√3 150 0.53a-3n 100/√3 150 3P

2024-02-07
电容式电压互感器交接试验报告

电容式电压互感器交接试验报告

2024-02-07
220kV电容式电压互感器交接试验报告材料

工程名称: 220kV桑浦变电站工程安装位置:220kVⅠ母PT间隔 A相1.铭牌:2.绝缘电阻测试:温度: 35℃湿度: 55 % 试验日期: 2009年08月22日3.绕组电阻测试: 温度 35℃试验日期:2009年08月22日4.变比检查: 试验日期:2009年08月22日5.极性检查:A与1a、2a、3a、da同极性。6.电容值及介损测试:A湿度:5

2024-02-07
电压互感器交接试验作业指导书

电压互感器交接试验作业指导书编码:LSKJS-08二○一七年十月作业指导书签名页目录1. 适用范围 (1)2. 编写依据 (1)3. 作业流程 (2)4. 安全风险辨析与预控 (3)5. 作业准备 (4)6.作业方法 (5)6.1 作业条件检查 (5)6.2 试验方法 (5)7. 质量控制措施及检验标准 (5)7.1质量控制措施 (5)1. 适用范围本作业指

2024-02-07
10KV变电站交接试验报告

结论:合格结论:合格结论:合格结论:合格结论:合格结论:合格结论:合格结论:合格审核:校阅:试验:结论:合格审核:校阅:试验:结论:合格审核:校阅:试验:结论:合格审核:校阅:试验:结论:合格审核:校阅:试验:10kV电压互感器交接试验报告结论:合格审核:校阅:试验:10kV系统图结论:合格审核:校阅:试验:接地电阻试验报告结论:合格审核:校阅:试验:结论:

2024-02-07
10kV及以下电力变压器交接试验细则

一、试验细则1目的用于电力变压器交接试验。2范围电压等级为10kV及以下的三相电力变压器。3责任和权限3.1负责试验技术的主管施工员应在试验工作前负责编写试验技术方案;并依据经批准的试验方案进行试验;负责对试验报告中数据的正确性进行审核;对试验数据中的疑点进行复核;必要时,通知该项试验人员重新复试。对试验报告中的试验项目、数据是否符合规范要求负责。3.2参加

2024-02-07
GIS交接试验讲义详解

6.2 主回路电阻的测试• GIS各元件安装完成后,一般在抽真空充SF6气体之前进 行主回路电阻测量。 • 测量主回路的电阻,可以检查主回路中的联结和触头接触 情况,应采用直流压降

2024-02-07