发电机失磁跳闸原因分析及防止对策(2021年)

发电机失磁跳闸原因分析及防止对策(2021年)Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management.( 安全管理 )单

2021-04-11
发电机失磁保护介绍(材料详实)

发电机失磁保护介绍1 概述同步发电机是根据电磁感应的原理工作的,发电机的转子电流(励磁电流)用于产生电磁场。正常运行工况下,转子电流必须维持在一定的水平上。发电机失磁故障是指励磁系统提供的励磁电流突然全部消失或部分消失。同步发电机失磁后将转入异步运行状态,从原来的发出无功功率转变为吸收无功功率。对于无功功率容量小的电力系统,大型机组失磁故障首先反映为系统无功

2024-02-07
发电机失磁后的处理措施

发电机失磁后的处理措施发电机失磁后的象征:发电机定子电流和有功功率在瞬间下降后又迅速上升,而且比值增大,并开始摆动。(2)发电机失磁后还能发一定的有功功率,并保持送出的有功功率的方向不变,但功率表的指针周期性摆动。(3)定子电流增大,其电流表指针也周期性摆动。(4)从送出的无功功率变为吸收无功功率,其指针也周期性的摆动。吸收的无功功率的数量与失磁前的无功功率

2024-02-07
从保护试验中认识失磁保护

从保护试验中认识失磁保护失磁保护:发电机失磁保护是发电机继电保护的一种。定义:是指发电机的励磁突然消失或部分消失,当发电机完全失去励磁时,励磁电流将逐渐衰减至零。由于发电机的感应电势Ed 随着励磁电流的减小而减小,因此,其励磁转矩也将小于原动机的转矩,因此引起转子加速,使发电机的功角δ增大。当δ超过静态稳定极限角时,发电机与系统失去同步,此时发电机保护装置动

2024-02-07
发电机失磁保护.

发电机失磁微机保护的研究摘要:介绍了现阶段的发电机失磁保护装置、发电机失磁保护的4种主要判据,并针对阻抗Ⅱ段和低电压判据延时较长的不足,提出利用发电机功率变化量作为失磁保护辅助加速判据。还研究了失磁保护方案存在的问题,针对相应的问题提出微机失磁保护新方案,并对新方案进行了介绍。关键词:失磁保护;失磁保护判据;功率变化量;辅助加速判据;微机失磁保护新方案。0

2024-02-07
发电机失磁保护

发电机失磁保护的典型配置方案

发电机失磁保护的典型配置方案1 引言励磁系统是同步发电机的重要组成部分,对电力系统及发电机的稳定运行有十分重要的影响。由于励磁系统相对较为复杂,主要包括励磁功率单元和励磁控制部分,因而励磁故障的发生率在发电机故障中是较高的。加强失磁保护的研究,找到一个合理而成熟可靠的失磁保护配置方案是十分必要的。由于失磁保护的判据较多,闭锁方式和出口方式也较多,因此失磁保护

2024-02-07
发电机失磁保护介绍

第二十一讲发电机失磁保护

第二十一讲发电机失磁保护

2024-02-07
发电机失磁保护的整定计算

发电机失磁保护的整定计算目前,国内生产及应用的微机型失磁保护的类型主要有两类,一类是机端测量阻抗+转子低电压型;另一类是发电机逆无功+定子过电流型。一、机端测量阻抗+转子低电压型失磁保护的整定计算该型失磁保护用于判断发电机失磁或励磁降低到不允许的程度的判据主要有机端测量阻抗元件及转子低电压元件,失磁的危害判别元件只有系统低电压元件。此外,为提高失磁保护动作可

2024-02-07
发电机失磁保护介绍

润海水电站发电机大修发电机保护装置校验报告人员:付兴文、邱忠全、资利时间:2012年11月1日—2012年11月5日编写:邱忠全初审:陈平复审:易龙欧阳海水电管理局修试部润海电站大修项目部2012年11月7日润海水电站发电机大修发电机保护校验报告1装置铭牌参数2装置外观及结构检查3绝缘及耐压检查绝缘检查屏内耐压试验4装置特性检查开入量检查4.1.1压板开入检

2024-02-07
失磁保护

发电机失磁保护的典型配置方案1引言励磁系统是同步发电机的重要组成部分,对电力系统及发电机的稳定运行有十分重要的影响。由于励磁系统相对较为复杂,主要包括励磁功率单元和励磁控制部分,因而励磁故障的发生率在发电机故障中是较高的。加强失磁保护的研究,找到一个合理而成熟可靠的失磁保护配置方案是十分必要的。由于失磁保护的判据较多,闭锁方式和出口方式也较多,因此失磁保护的

2024-02-07
发电机失磁保护实验

实验五 发电机失磁保护一、实验目的1. 理解失磁保护的动作原理;2. 掌握失磁保护的逻辑组态。二、实验原理发电机励磁系统故障使励磁降低或全部失磁,从而导致发电机与系统间失步,对机组本身及电力系统的安全造成重大危害。因此大、中型机组要装设失磁保护。对机端有单独断路器,较小容量的机组,失磁保护采用静稳阻抗发信号,异步阻抗出口跳机端断路器的保护方案,直接针对发电机

2024-02-07
发电机失磁保护与欠励保护配合分析

独立电网发电机失磁与欠励限制整定配合探讨山东魏桥铝电有限公司李现宝周继红【摘要】针对某电厂发电机失磁保护及励磁调节器低励限制保护功能的配合问题,本文根据独立电网不同发展时期的不同情况在励磁低励限制特性及失磁保护定值两方面细致分析、精确调整,保证了电网电压稳定和机组安全运行。【关键词】发电机组失磁异步运行励磁系统低励限制及保护1.前言发电机保护中设有失磁保护,

2024-02-07
发电机低励失磁保护介绍PPT课件

发电机低励失磁保护介绍PPT课件

2024-02-07
发电机失磁保护

发电机失磁保护一、什么是发电机的失磁及失磁的原因发电机正常运行过程中,励磁突然全部或者部分消失,称为发电机失磁。发电机运行过程中突然失磁,主要是由于励磁回路断路所引起。一般励磁回路的断路,是由于灭磁开关受振动而跳闸、磁场变阻器接触不良、励磁机磁场线圈断线、整流子严重冒火以及自动电压调整器故障等原因所引起。二、发电机失磁的电气特征和机端测量阻抗(等有功阻抗圆、

2024-02-07
发电机失磁保护实验

西门子7UM62发电机失磁保护校验方法

西门子7UM62发电机失磁保护校验方法发表时间:2019-09-11T09:48:38.047Z 来源:《中国电业》2019年第10期作者:潘劲松张云振[导读] 失磁指的是同步发电机的励磁小于特定功率水平下同步发电机稳定运行所需要的励磁值,这里的励磁极限决定了发电机的静态稳定特性。(淮沪煤电有限公司田集电厂,安徽淮南 232098)摘要失磁保护或称为欠励磁保

2024-02-07
