电力变压器交接试验标准

第六章电力变压器第6.0.1条电力变压器的试验项目,应包括下列内容:一、测量绕组连同套管的直流电阻;二、检查所有分接头的变压比;三、检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性;四、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;五、测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tgδ;六、测量绕组连同套管的直流泄漏电流;七、绕组连同套管的交流耐压试验;八、绕组连同套

2021-04-11
电力变压器试验项目和标准说明

电力变压器试验项目及标准说明1 绝缘油试验或SF6气体试验;2 测量绕组连同套管的直流电阻;3 检查所有分接头的电压比;4 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性;5 测量与铁心绝缘的各紧固件(连接片可拆开者)及铁心(有外引接地线的)绝缘电阻;6 非纯瓷套管的试验;7 有载调压切换装置的检查和试验;8 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;

2019-12-03
电力变压器试验项目及标准说明

电力变压器试验项目及标准说明1 绝缘油试验或SF6气体试验;2 测量绕组连同套管的直流电阻;3 检查所有分接头的电压比;4 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性;5 测量与铁心绝缘的各紧固件(连接片可拆开者)及铁心(有外引接地线的)绝缘电阻;6 非纯瓷套管的试验;7 有载调压切换装置的检查和试验;8 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;

2024-02-07
国标规定变压器试验项目

国标规定变压器试验项目变压器例行试验01所有变压器例行试验例行试验是每台变压器都要承受的试验。变压器例行试验项目包括:a、绕组电阻测量b、电压比测量和联结组标号检定c、短路阻抗和负载损耗测量d、空载损耗和空载电流测量e、绕组对地及绕组间直流绝缘电阻测量f、绝缘例行试验g、有载分接开关试验h、液浸式变压器压力密封试验i、充气式变压器油箱压力密封试验j、内装电流

2024-02-07
电力变压器试验规范标准[详]

电力变压器试验记录试验单位:试验人:审核:电力变压器、消弧线圈和油浸电抗器试验规程第1条电力变压器、消弧线圈和油浸式电抗器的试验项目如下:一、测量线圈连同套管一起的直流电阻;二、检查所有分接头的变压比;三、检查三相变压器的结线组别和单相变压器引出线的极性;四、测量线圈连同套管一起的绝缘电阻和吸收比;五、测量线圈连同套管一起的介质损失角正切值tgδ;六、测量线

2024-02-07
电力设备试验等收费项目和收费标准

【经营服务价格政策】德清县电力设备试验等收费项目和收费标准自2005年6月1起,德清县电力实业有限责任公司为客户提供电力设备试验、维修等服务的收费项目和收费标准如下:1、继电保护试验收费标准2、预防性试验收费标准3、投产大修试验收费标准4、配变试验收费标准10Kv配变试验收费标准35Kv配变试验收费标准注:1、以上收费标准均含人工费2、现场试验不含汽车费;现

2024-02-07
变压器试验项目及标准

变压器试验项目及标准

2024-02-07
变压器试验项目及标准

变压器变压器试验项目和标准测试仪表的精度要求;测量电压、电流和电阻均应使用准确度不低于0.5级的仪表和仪用互感器;测量功率应使用不低于1.0级的低功率因数功率表(1)变压器试验项目。变压器试验项目见表3—39表3—39 变压器试验项目专业资料整理变压器及以下变压器无需进行。630KVA 容量为①及以下变压器仅需测量空载电流。容量为630KVA②表示可免。表示

2024-02-07
500kV主变压器试验项目和标准

500kV主变压器试验项目和标准

2024-02-07
电力变压器交接试验项目

电力变压器交接试验项目————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:电力变压器交接试验项目电力变压器:电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)通过铁芯导磁作用变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的电气设备,电力变压器通常用kVA

2024-02-07
电力变压器试验项目及标准说明

电力变压器试验项目及标准说明1 绝缘油试验或SF6气体试验;2 测量绕组连同套管的直流电阻;3 检查所有分接头的电压比;4 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性;5 测量与铁心绝缘的各紧固件(连接片可拆开者)及铁心(有外引接地线的)绝缘电阻;6 非纯瓷套管的试验;7 有载调压切换装置的检查和试验;8 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;

2024-02-07
2014国家电网变压器试验标准

变压器试验项目清单10kV级例行试验绕组直流电阻互差:线间小于2%,相间小于4%;电压比误差:主分接小于0.5%,其他分接小于1%;绝缘电阻测试:2500V摇表高压绕组大于或等于1000MΩ,其他绕组大雨或等于500MΩ;局部放电测量(适用于干式变压器)工频耐压试验感应耐压试验空载电流及空载损耗测试短路阻抗及负载损耗测试绝缘油试验噪声测试密封性试验(适用于油

2024-02-07
变压器主要试验项目

变压器主要试验项目监理技术记录编号:监理人员:日期:说明:1、试验时均为绕组连同套管状态进行;2、GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》,简称“国标”,《江苏省电力设备交接预防性试验规程》,简称“省标”;3、在绝缘检查监督方面“省标”略高于“国标”,建议与电力公司生技部及各供电公司绝缘监督专职汇报;4、绝缘油试验见“变压器油控制质量

2024-02-07
电力变压器试验标准与操作规程

变压器试验标准与操作规程1.设备最高电压、变压器绕组的额定耐受电压KV2.标志缩写含义SI: Switching impulse,操作冲击耐受电压;LI: Lighning impulse,雷电全波冲击耐受电压;LIC: Chopped Lighting impulse,雷电截波冲击耐受电压;;)Partial discharge (, 局部放电;AC 长时

2024-02-07
电力设备预防性试验项目及周期标准

电力设备预防性试验项目及周期标准1 电力变压器和电抗器表1 电力变压器和电抗器的试验项目及周期1)运行设备的油中H2与烃类气体含量(体积分数)超过下列任何一项值时应引起注意:总烃含量大于150×10-6H2含量大于150×10-6C2H2含量大于5×10-6 (500kV变压器为1×10-6)2)烃类气体总和的产气速率大于h(开放式)和h(密封式),或相对产

2024-02-07
国标规定变压器试验项目

国标规定变压器试验项目一变压器例行试验01所有变压器例行试验例行试验是每台变压器都要承受的试验。变压器例行试验项目包括:a、绕组电阻测量b、电压比测量和联结组标号检定c、短路阻抗和负载损耗测量d、空载损耗和空载电流测量e、绕组对地及绕组间直流绝缘电阻测量f、绝缘例行试验g、有载分接开关试验h、液浸式变压器压力密封试验i、充气式变压器油箱压力密封试验j、内装电

2024-02-07
110KV变压器预防性试验标准化作业指导书

□重大编号:□一般变压器预防性试验标准化作业指导书编制:管吉聪审核:审批:一. 适用范围本作业指导书适应于青岛LNG接收站2台110kV电力变压器预防性试验。二. 引用的标准和规程《石油化工设备维护检修规程》《电力设备预防性试验规程》DL/T596­1996《电力安全工作规程(变电部分)》三. 试验仪器、仪表及材料1.预防性试验所需仪器及设备材料:序号大修时

2024-02-07
干式变压器出厂试验项目及标准

干式变压器出厂试验项目及标准一、绝缘电阻测量:二、绕组电阻测量:对于2500KV A及以下的配电变压器,其不平衡率相为4%,线为2%:630KV A及以上的电力变压器,其不平衡率相(有中性点引出时)为2%,线(无中性点引出时)为2%。三、变压比试验和电压矢量关系的效定。四、阻抗电压、(主分接)、短路阻抗和负载损耗测量五、空载损耗及空载电流测量六、外施耐压试验

2024-02-07
变压器试验项目和标准

变压器试验项目和标准测试仪表的精度要求;测量电压、电流和电阻均应使用准确度不低于0.5级的仪表和仪用互感器;测量功率应使用不低于1.0级的低功率因数功率表(1)变压器试验项目。变压器试验项目见表3—39表3—39 变压器试验项目

2024-02-07
电力变压器现场试验项目及标准

电力变压器现场交接试验方案(依据GB 50150-2006编制)试验序号试验项目标准要求备注1 测量绕组连同套管的直流电阻1. 所有分接。.2. 三相项电阻不平衡率3. 同温下于出厂比较不超2%由于变压器结构等原因,差值超过本条第二款时,可只按本条第3款进行比较。2 检查所有分接头的变压比检查所有分接头的变压比,与制造厂铭牌数据相比应无明显差别,且应符合变压

2024-02-07