电压互感器二次回路多点接地分析

《继电保护》课程报告电压互感器二次回路多点接地分析及防范措施姓名:xxxx学号:xxxx学科专业:电气工程年级:xxxx学期:xxxx完成时间:xxxx综合评语成绩学分任课教师评卷时间电压互感器二次回路多点接地分析及防范措施xxxx摘要:随着电力系统不断发展,电力设备的更新换代越来越快,在对变电站内继电保护及安全自动装置的基建、大修、改造后,因施工过程中造成

2020-04-29
变电所二次回路的操作过电压正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal.变电所二次回路的操作过电压正式

2024-02-07
常见的电流电压二次回路图..

一.相序错误导致的电压互感器二次回路断线问题(一)故障现象2007年9月21日,220 kV FX变电站110 kV XD线在进行热倒母线刀闸操作过程中(110 kV XD线标准运行方式下运行于110 kV Ⅰ号母线),当值班人员合上110 kV XD线Ⅱ号母线侧隔离开关时,该站所有110 kV线路保护装置,Ⅰ号、Ⅱ号主变中后备保护装置均发出PT断线告警信号

2024-02-07
变电站电压互感器(PT)二次回路原理及缺陷处理思路

变电站电压互感器(PT)二次回路原理及缺陷处理思路

2024-02-07
常见的电流电压二次回路图

一.相序错误导致的电压互感器二次回路断线问题(一)故障现象2007年9月21日,220 kV FX变电站110 kV XD线在进行热倒母线刀闸操作过程中(110 kV XD线标准运行方式下运行于110 kV Ⅰ号母线),当值班人员合上110 kV XD线Ⅱ号母线侧隔离开关时,该站所有110 kV线路保护装置,Ⅰ号、Ⅱ号主变中后备保护装置均发出PT断线告警信号

2024-02-07
KV及以上电压等级变电站二次回路

KV及以上电压等级变电站二次回路

2024-02-07
常见的电流电压二次回路图解读

一.相序错误导致的电压互感器二次回路断线问题(一)故障现象2007年9月21日,220 kV FX变电站110 kV XD线在进行热倒母线刀闸操作过程中(110 kV XD线标准运行方式下运行于110 kV Ⅰ号母线),当值班人员合上110 kV XD线Ⅱ号母线侧隔离开关时,该站所有110 kV线路保护装置,Ⅰ号、Ⅱ号主变中后备保护装置均发出PT断线告警信号

2024-02-07
电压互感器二次回路短路故障的处理

电压互感器二次回路短路故障的处理作者:丁义来源:《沿海企业与科技》2011年第09期[摘要]电力系统在运行过程中常会遇到电压不稳定的状况,电压、电流过高或过低均会给系统性能造成很大的破坏。为了防止系统的电压值、电流值超出线路承受的标准范围,常常用互感器作为调控装置,对两者按照标准要求调控处理后才能正常运行系统。电压互感器在使用期间会受到故障的影响,导致互感器

2024-02-07
二次回路(看图方法电流电压接线)模板

二次回路(看图方法电流电压接线)模板

2024-02-07
电压二次回路.

电压二次回路.

2024-02-07
继电保护 电压二次回路图识绘

继电保护 电压二次回路图识绘

2024-02-07
变电所二次回路的操作过电压

变电所二次回路的操作过电压集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-变电所二次回路的操作过电压电网在运行中,往往由于电气设备绝缘的老化或损坏以及外力破坏等原因,致使电网运行不正常。如中性点不接地系统的单相接地或设备过负荷等,或是发生电力事故时,要求能及时地发出信号或警报,通知运行值班人员进行处理,或能自动

2024-02-07
查找二次回路故障的基本方法

查找二次回路故障的基本方法1、确定故障回路电气设备的二次回路可分为测量仪表、监察装置、信号回路、控制回路、保护回路等。在上述回路发生异常时,一般可采用直观检查法,即先检查交流进线保险,直流总保险,再检查各分路熔断器是否熔断,在未确认熔断回路故障点和故障原因,且没有排除故障以前,禁止投入已熔断的保险。直观检查不能确定故障回路时(如直流接地),可采用拉开线路开关

2024-02-07
A.1 110kV电压并列二次回路原理图集

A.1 110kV电压并列二次回路原理图集

2024-02-07
常见的电流电压二次回路图

一.相序错误导致的电压互感器二次回路断线问题故障现象(一)2007年9月21日,220 kV FX 变电站110 kV XD线在进行热倒母线刀闸操作过程中(110 kV XD线标准运行方式下运行于110 kVⅠ号母线),当值班人员合上110 kV XD 线Ⅱ号母线侧隔离开关时,该站所有110 kV线路保护装置,Ⅰ号、Ⅱ号主变中后备保护装置均发出PT断线告警信

2024-02-07
电压二次回路.共36页文档

电压二次回路.共36页文档

2024-02-07
220KV及以上电压等级变讲义电站二次回路

220KV及以上电压等级变讲义电站二次回路

2024-02-07
二次回路

变配电站二次回路知识总结1)二次回路种类变配电站二次回路包括:测量、保护、控制与信号回路部分。测量回路包括:计量测量与保护测量。控制回路包括:就地手动合分闸、防跳联锁、试验、互投联锁、保护跳闸以及合分闸执行部分。信号回路包括开关运行状态信号、事故跳闸信号与事故预告信号。2)测量回路测量回路分为电流回路与电压回路。电流回路各种设备串联于电流互感器二次侧(5a)

2024-02-07
电压二次回路.

电压二次回路.

2024-02-07
常见的电流电压二次回路图

一.相序错误导致的电压互感器二次回路断线问题(一)故障现象2007年9月21日,220 kV FX变电站110 kV XD线在进行热倒母线刀闸操作过程中(110 kV XD线标准运行方式下运行于110 kV Ⅰ号母线),当值班人员合上110 kV XD线Ⅱ号母线侧隔离开关时,该站所有110 kV线路保护装置,Ⅰ号、Ⅱ号主变中后备保护装置均发出PT断线告警信号

2024-02-07