气体灭火系统设计规范

气体灭火系统设计规范气体灭火系统设计规范Code for design of gas fire extinguishing systems标准号:GB 50370-发布日期:年 03 月 02 日实施日期:年 05 月 01 日发布单位:中华人民共和国建设部 / 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局出版单位:中国计划出版社摘要:本规范是根据建设部建标 [

2024-02-07
气体灭火系统设计规范(GB 50370-2005)

气体灭火系统设计规范(GB 50370-2005)

2024-02-07
气体灭火系统设计

七氟丙烷等其他灭火系统设计一、系统设计参数气体灭火系统设计参数和设置要求1、防护区的设置要求(1)防护区的划分——防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区;采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800㎡,且容积不宜大于3600m3;采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500㎡,且容积不宜大于1600m3

2024-02-07
气体灭火系统设计规范

七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范1 总则第1.0.1条 为了合理设计七氟丙烷灭火系统,减少火灾危害,保护人身及财产的安全,制定本规范。第1.0.2条 本规范适用于工业和民用建筑中新建、改建、扩建工程设置的七氟丙烷全淹没灭火系统。第1.0.3条 七氟丙烷灭火系统的设计,应做到安全可靠、技术先进、经济合理.第 1.0.4条 七氟丙烷灭火系统

2024-02-07
气体灭火系统设计参数

第一章气体灭火系统设计参数气体灭火系统的设计应以《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007)等国家现行规范和标准为依据,根据保护对象、系统设置类型、灭火剂种类等不同,确定设计基本参数。一、防护区的设置要求(一)防护区的划分防护区的划分应根据封闭空间的结构特点和位置来划分,防护区划分应符合下列

2024-02-07
气体灭火系统设计规范_条文说明

气体灭火系统设计规范条文说明1. 总则 ............................................................ 392. 术语与符号 ...................................................... 41.2.1术语3.1 一般规定 ................

2024-02-07
气体灭火系统设计全参数

第一章气体灭火系统设计参数气体灭火系统的设计应以《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007)等国家现行规范和标准为依据,根据保护对象、系统设置类型、灭火剂种类等不同,确定设计基本参数。一、防护区的设置要求(一)防护区的划分防护区的划分应根据封闭空间的结构特点和位置来划分,防护区划分应符合下列

2024-02-07
气体灭火系统设计规范

气体灭火系统设计规范《气体灭火系统设计规范》标准号: GB 50370-发布日期:年 03 月 02 日实施日期:年 05 月 01 日发布单位:中华人民共和国建设部/ 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局出版单位:中国计划出版社摘要:本规范是根据建设部建标 [ ]269 5- 文《——年度工程建设国家标准制定、修订计划》要求编制完成的。本规范共分六章内容

2024-02-07
机房气体灭火系统解决设计方案

通信机房气体灭火系统解决方案一、机房火灾危险主要因素(1)机房电气的消防安全,必须在设计时就要充分考虑,但是就目前机房建设而言,许多项目业主都以总包的形式包给专业的机房建设公司,合同中涵盖所有装修、主设备、软件以及消防设施,基本达到交钥匙工程,业主对消防的要求基本上是“消防部门验收过关,万事大吉!”,这种消防观念基本上是停留在被动消费层面,我国的消防管理力量

2024-02-07
机房气体灭火系统设计要求

机房气体灭火系统设计要求机房气体灭火系统设计要求当前在机房消防设计中一般都采用:吊顶内采用点型定温和点型感烟探测器,因为吊顶内一般都安装有照明设备,这些设备老化后也极易产生不安全因素;吊顶下也采用点型定温和点型感烟探测器;地板内一般布置缆式线性定温探测器,因为点型探测器已经在此种工况内不能发挥它的正常作用。这种设计方法在国内非常普遍,消防审核及验收应该是没有

2024-02-07
气体灭火系统设计

气体灭火系统设计12020年4月19日QL110型固定式气溶胶自动灭火系统简明设计气体灭火系统的设计,应遵循国家有关方针和政策,做到安全可靠,技术先进,经济合理。依据《GB503070- 》气体灭火系统设计规范,七氟丙烷灭火系统简明设计如下:一、防护区的设置1.防护区划分应符合下列规定:1.防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可

2024-02-07
气体灭火装置系统设计方案

气体灭火装置系统设计方案12020年4月19日混合气体灭火装置系统方案混合气体灭火系统简介混合气体灭火系统具有以下灭火特点:保护环境:混合气体灭火剂是由大气层中的氮气(N2)、氩气(Ar)和二氧化碳(CO2)三种气体以52%、40%、8%的比例混合而成,故它的释放只是将这些天然的气体放回大气层,对臭氧耗损潜能值(ODP)值为零、温室效应潜能值(GWP)为零,

2024-02-07
气体灭火系统设计参数

第一章气体灭火系统设计参数气体灭火系统的设计应以《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007)等国家现行规范和标准为依据,根据保护对象、系统设置类型、灭火剂种类等不同,确定设计基本参数。一、防护区的设置要求(一)防护区的划分防护区的划分应根据封闭空间的结构特点和位置来划分,防护区划分应符合下列

2024-02-07
气体灭火系统设计规范

1. 总则1.0.1 为合理设计气体灭火系统,减少火灾危害,保护人身和财产的安全,制定本规范。1.0.2 本规范适用于新建、改建、扩建的工业和民用建筑中设置的七氟丙烷、IG541混合气体和热气溶胶全淹没灭火系统的设计。1.0.3 气体灭火系统的设计,应遵循国家有关方针和政策,做到安全可靠,技术先进,经济合理。1.0.4 设计采用的系统产品及组件,必须符合国家

2024-02-07
气体灭火系统设计要求规范

气体灭火系统设计规Code for design of gas fire extinguishing systems标准号:GB 50370-2005发布日期:2006 年03 月02 日实施日期:2006 年05 月01 日发布单位:中华人民国建设部/ 中华人民国国家质量监督检验检疫总局出版单位:中国计划摘要:本规是根据建设部建标[2002]269 5-

2024-02-07
气体灭火系统设计方案

工程编号:市城市轨道交通7号线BT项目气体消防系统安装工程投标文件(7312-4标段)技术标部分投标人(盖章):法定代表人或其委托代理人(签字或盖章):日期:年月日1.3气体灭火系统施工技术要求一、气体灭火系统施工及验收标准和规所有安装容(包括但不限于),必须参照《地铁设计规》(GB50157-2013)、《气体灭火系统设计规》(GB50370-2005)、

2024-02-07
无管网式气体灭火系统设计

目录一.装置简介 (1)二.产品特点 (1)三.灭火机理 (2)四.适用范围 (2)五.装置的控制方式、工作原理及动作控制流程图 (2)六.装置的主要技术性能指标 (6)七.柜式装置结构示意图、实体照片及外形尺寸 (7)八.装置主要部件的技术性能指标 (9)九.装置的设计 (16)十.装置的检查和维护 (22)十一.注意事项 (24)一、装置简介柜式七氟丙烷

2021-02-01
气体灭火系统施工方案

工程编号:深圳市城市轨道交通7号线BT项目气体消防系统安装工程投标文件(7312-4标段)技术标部分投标人(盖章):法定代表人或其委托代理人(签字或盖章):日期:年月日气体灭火系统施工技术要求一、气体灭火系统施工及验收标准和规范所有安装内容(包括但不限于),必须参照《地铁设计规范》(GB50157-2013)、《气体灭火系统设计规范》(GB50370-200

2024-02-07
气体灭火设计方案详细案例知识分享

气体灭火设计方案详细案例气体灭火设计方案详细案例QQ空间发表日期:2013-10-08 14:45:58 浏览次数:2231“我们经常会遇到做个《气体灭火设计方案》给到客户-业主、甲方、总包审核、沟通、商讨确认方案的可行性等,从而进入施工阶段”本文以七氟丙烷灭火系统做个详细案例供大家参考!第一部分:工程概况:该工程为某商业大厦地下二层气体消防工程,首先明确建

2020-06-30
机房消防报警系统设计及气体灭火防护(正式)

编订:__________________单位:__________________时间:__________________机房消防报警系统设计及气体灭火防护(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Opera

2024-02-07