中央空调循环水泵选择方法介绍

中央空调循环水泵选择方法介绍一问题的提出在中央空调系统中,循环水泵夏季输送冷冻水,冬季输送热水至空调末端装置。工程设计应按照空调系统水流量和系统阻力选择性能良好的水泵。有关暖通空调设计手册都有详细设计计算方法。问题在于实际工程设计时,某些工程师未按照计算方法进行设计计算,而是凭经验想当然,对系统以及某些空调设备、配件等新产品缺乏认真研究,结果导致所选择的水泵

2020-02-22
循环泵扬程的估算方法

循环泵扬程的估算方法水泵扬程的计算公式本来就是估算,所以还不如彻底估算冷冻水泵扬程计算方法空调闭式水系统的扬程计算公式为:H=1.2∑△h,其中1.2为附加安全系数。而∑△h为管路总阻力损失。那么,∑△h是怎么计算的?对闭式水系统:∑△h=Hf+Hd+Hm。Hf、Hd——水系统沿程阻力和局部阻力损失Pa。Hm——设备阻力损失Pa。估算方法1:暖通水泵的选择:

2019-12-31
空调循环泵的选择

空调循环泵的选择1、循环水泵容量过大的原因如下:1.1 设计冷负荷偏大设计冷负荷是选择设备的主要依据,所以正确地计算建筑冷负荷对整个空调系统的设计十分重要。目前,教科书及设计手册中提供的空调负荷计算方法不论是计算围护结构的墙壁负荷,还是门窗负荷,其计算结果都是针对某一具体房间而言。然而,空调系统设备容量是依据整个建筑的冷负荷确定。由于建筑内各房间的朝向、位置

2020-07-22
空调水泵选型

空调水泵选型

2019-12-20
空调循环水泵的选择

空调循环水泵的选择1 循环水泵容量过大的问题循环水泵容量过大在我国是普遍存在的问题,其容量常常达到实际需要的2-4倍,造成工程投资和运行费用的严重浪费。其主要原因如下:1.1 设计冷负荷偏大设计冷负荷是选择设备的主要依据,所以正确地计算建筑冷负荷对整个空调系统的设计十分重要。目前,教科书及设计手册中提供的空调负荷计算方法不论是计算围护结构的墙壁负荷,还是门窗

2020-12-26
暖通空调系统水泵的使用与选型

暖通空调系统水泵的使用与选型1、冷水泵:在冷水环路中,驱动水进行循环流动的装置。我们知道,空调房间内的末端(如风机盘管,空气处理机组等)需要冷水机组提供的冷水,但是冷水由于阻力的限制不会自然流动,这就需要水泵驱动冷水进行循环以达到换热的目的。2、冷却水泵:在冷却水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,冷却水在进入冷水机组后带走制冷剂一部分热量,而后流向冷

2024-02-07
空调循环水泵+回流泵控制原理图

1# 泵 停 止2# 泵 启 动2# 泵 启 动1# 回 水 泵 启 动1# 回 水 泵 停 止2# 回 水 泵 启 动2# 回 水 泵 停 止SB10 SB2 SB4 SB6 S

2024-02-07
普通中央空调水泵变频改造节能方案

普通中央空调水泵变频改造节能方案普通中央空调水泵变频改造节能方案:在中央空调系统中,冷冻水泵和冷却水泵的容量是根据建筑物最大设计热负荷选定的,且留有一定的设计余量。在没有使用调速的系统中,水泵一年四季在工频状态下全速运行,只好采用节流或回流的方式来调节流量,产生大量的节流或回流损失,且对水泵电机而言,由于它是在工频下全速运行,因此造成了能量的大大浪费。由于四

2024-02-07
空调循环水泵安装使用注意事项

空调循环水泵安装使用注意事项在使用中央空调循环水泵,中央空调热水泵,空调冷冻水泵,空调冷却水泵之前,请注意以下事项说明并且请严格按此要求遵循,1.中央空调循环水泵在生产期间均经过严格检验才出厂,泵腔体已经过标准静压测试,组装完毕后经过中央空调循环水泵专用测试设备测试,在安装好中央空调循环水泵,中央空调热水泵,空调冷冻水泵,空调冷却水泵后对循环系统进行压力测试

2024-02-07
RK系列空调循环泵电子样本

该系列泵型谱分档合理,能保证系统所需运行工况在泵的高效区内;为方便用户使用,创新出 立、卧式两种安装共 16 种进出水方位的变化。其综合性能领先于其它同类型泵,填补了国内空白。先进

2024-02-07
空调冷水循环泵选用简析

空调冷水循环泵选用简析摘要:本文介绍了冷水循环泵在设计选用及运行维护时的注意事项,介绍了水泵流量、扬程等主要参数的计算选取方法,并列举了如何使冷水循环泵降低运行能耗的措施。关键词:循环泵;水系统;能耗;扬程;损失1 冷水循环泵在空调水系统中的重要作用空调冷水系统利用循环泵将冷水从制冷机房输送到各空调设备,以实现空调冷热量的交换、转移,达到空气调节目的。循环水

2024-02-07
广一KTB制冷空调泵_空调冷却水循环泵选型样本手册

3KTB型制冷空调泵 Air-condition Pumps Type KTB制冷空调泵AIR-CONDITION PUMP TYPEKTB广州市第一水泵厂GUANGZHOU NO.1 PUMP WORKS广州广一泵业有限公司GUANGZHOU GUANG YI PUMPING CO.,LTD.1用途 ApplicationKTB型泵是我公司专为空调制冷系统

2024-02-07
空调系统循环水泵杨程计算

一、冷水泵扬程为管路、管件阻力、冷水机组的蒸发器阻力和末端设备的表冷器阻力之和。所有系统的水泵扬程,均应对计算值附加5%-10%的裕量。1.管路、管件(取冷冻机房内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为50 kPa)2.蒸发器3.末端(风盘+电动阀)(5+5+8+3+4)*1.1=二、冷却水泵所需扬程Hp=hf+hd+hm+hs+ho式中hf,hd——冷却

2024-02-07
空调循环泵流量

空调循环泵流量、扬程的估算方法今有一项目客户反映空调系统制热效果不理想。希望我方共同配合、查找故障原因。现场情况是这样的:生活水箱、生活泵、两组空调模块,共八台。空调循环泵、均在四楼平台管路较长、弯头、阀门较多。与设计图纸比对,也许设计的疏忽。经判断,空调循环泵设计的流量、扬程偏小,作为水泵厂家,现将空调循环泵流量、扬程的估算方法与网友共同探讨、分享:流量的

2024-02-07
冷水机组及空调循环泵控制原理

精品文档开机前准备项目 1.检查冷却水、冷冻水系统所有阀门是否处于正常开启状态。 2.开启冷冻、冷却水电动蝶阀和泵,检查机组冷却水、冷冻水流量正常,无异常响声。 3.检查三相电源是

2024-02-07
(优选)冷水机组及空调循环泵控制原理.

图解高压蒸汽低压蒸汽高压液态制冷 剂低压液态制冷 剂பைடு நூலகம்三、Carrier冷水机组介绍3.1.1 压缩机3.1.2 压缩机能量调节3.1.33.1.43.1.5、

2024-02-07
中央空调冷冻水系统循环水泵的选择

人员错误地 认为造成 此现象 的原 因是循环 水泵 的容 量太小 ,结 果 工况 A为 :162 m3/h,27 mI-I2O,则并 联 运行 时 的单 机工 况 B为 : 只简单

2024-02-07
中央空调循环水泵的选择

暖通空调系统水泵分类与选型计算

暖通空调系统水泵分类与选型计算1、冷冻水泵在冷冻水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,空调房间内的末端(如风机盘管,空气处理机组等)需要冷水机组提供的冷水,但是冷冻水由于阻力的限制不会自然流动,这就需要水泵驱动冷冻水进行循环以达到换热的目的。2、冷却水泵在冷却水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,冷却水在进入冷水机组后带走制冷剂一部分热量,而后流

2024-02-07