电力电缆的交接与预防性试验

电力电缆的交接与预防性试验

2020-06-11
电力电缆线路的预防性试验规程

电力电缆线路的预防性试验规程Final approval draft on November 22, 2020电力电缆线路的预防性试验规程1.1对电缆的主绝缘作直流耐压试验或测量绝缘电阻时,应分别在每一相上进行。对一相进行试验或测量时,其它两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地。1.2新敷设的电缆线路投入运行3~12个月,一般应作1次直流耐压试验,以后再

2020-11-28
电力电缆线路交接试验标准

电力电缆线路交接试验标准一、电力电缆的试验项目,包括下列内容:1.测量绝缘电阻;2.直流耐压试验及泄漏电流测量;3.交流耐压试验;4.测量金属屏蔽层电阻和导体电阻比;5.检查电缆线路两端的相位;6.充油电缆的绝缘油试验;7.交叉互联系统试验。注:①橡塑绝缘电力电缆试验项目应按本条第1、3、4、5和7条进行。当不具备条件时,额定电压U0/U为18/30kV及以

2020-07-04
电力电缆线路预防性实验规程

电力电缆预防性实验规程1、对电缆的主绝缘作直流耐压试验或测量绝缘电阻时应分别在每一相上进行。对一相进行试验或测量时其它两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地。2、新敷设的电缆线路投入运行3~12个月,一般应作1次直流耐压试验,以后再按正常周期试验。3、试验结果异常,但根据综合判断允许在监视条件下继续运行的电缆线路,其试验周期应缩短,如在不少于6个月时间内

2024-02-07
电缆试验规定.docx

电缆的电气试验(电缆组)一、电缆的电气试验项目、周期和标准(一)、电缆的试验项目和周期1、电缆在敷设前要做检查性试验,除按设计要求检查电缆的型号、规格外,还要用摇表检查一下绝缘情况,合格后才准进行施工。电缆在现场敷设完毕,送电之前必须进行一次电气试验,以验证电缆在敷设后是否合乎运行标准要求。如果发现问题,应及时处理,再经试验,直至合格为止,才准投入运行。2、

2024-02-07
电力电缆试验规程

11电力电缆线路11.1一般规定11.1.1对电缆的主绝缘作直流耐压试验或测量绝缘电阻时,应分别在每一相上进行。对一相进行试验或测量时,其它两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地。11.1.2新敷设的电缆线路投入运行3~12个月,一般应作1次直流耐压试验,以后再按正常周期试验。11.1.3试验结果异常,但根据综合判断允许在监视条件下继续运行的电缆线路,其

2024-02-07
电力电缆试验规程

11 电力电缆线路一般规定11.1.1 对电缆的主绝缘作直流耐压试验或测量绝缘电阻时,应分别在每一相上进行。对一相进行试验或测量时,其它两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地。11.1.2 新敷设的电缆线路投入运行3~12个月,一般应作1次直流耐压试验,以后再按正常周期试验。11.1.3 试验结果异常,但根据综合判断允许在监视条件下继续运行的电缆线路,其

2024-02-07
电力电缆线路交接试验规程

电力电缆线路交接试验规程

2024-02-07
电力电缆试验规程

11电力电缆线路11.1 一般规定11.1.1 对电缆的主绝缘作直流耐压试验或测量绝缘电阻时,应分别在每一相上进行。对一相进行试验或测量时,其它两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地。11.1.2 新敷设的电缆线路投入运行3~12个月,一般应作1次直流耐压试验,以后再按正常周期试验。11.1.3 试验结果异常,但根据综合判断允许在监视条件下继续运行的电缆

2024-02-07
电缆电气试验标准化作业指导方案

本word文档可编辑修改电缆电气试验一.适用范围1.本指导书适用于10kV电缆的交接、预防性试验。二.引用的标准和规程GB50150-91电气设备交接试验标准DL/T596-96《电力设备预防性试验规程》三.试验仪器、仪表及材料序号试验所用设备(材料)数量1 ZC11-5 2500V兆欧表1块2 5KVA 交直流耐压测试仪1套3 微安表1块4 数字万用表1块

2024-02-07
QCSG114002-2011电力设备预防性试验规程

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准Q/CSG114002-2011电力设备预防性试验规程2011-10-26发布2011-10-26实施中国南方电网有限责任公司发布Q/CSG114002-2011目次前言 ........................................................................

2024-02-07
电力电缆试验规程

电力电缆试验规程精选文档TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-11 电力电缆线路一般规定11.1.1 对电缆的主绝缘作直流耐压试验或测量绝缘电阻时,应分别在每一相上进行。对一相进行试验或测量时,其它两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地。11.1.2 新敷设的电缆线路投入运行3~12个月,一般应作

2024-02-07
20kV电力电缆技术要求规范

20kV电力电缆技术规目录1 规性引用文件 (1)2 技术参数及要求 (1)3 使用环境条件表 (8)4 试验 (8)5 产品标志、包装、运输和保管 (10)20kV电力电缆技术规1 规性引用文件本标准引用了下列标准的有关条文,当这些标准修订后,使用本标准者应引用下列标准最新版本的有关条文。GB 311.1 高压输变电设备的绝缘配合GB 2952 电缆的护层

2024-02-07
电力电缆试验规程

电力电缆试验规程集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-11电力电缆线路11.1一般规定11.1.1对电缆的主绝缘作直流耐压试验或测量绝缘电阻时,应分别在每一相上进行。对一相进行试验或测量时,其它两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地。11.1.2新敷设的电缆线路投入运行3~12个月,一般应作1次直

2024-02-07
电力电缆试验规范

高压电力电缆试验报告低压馈电线路(电缆)试验记录电力电缆试验规程第1条电力电缆的试验项目如下:一、测量绝缘电阻;二、直流耐压试验并测量泄漏电流;三、检查电缆线路的相位。第2条测量绝缘电阻。绝缘电阻值不作规定。第3条直流耐压试验并测量泄漏电流。一、直流耐压试验标准见表1。1、电力电缆直流耐压试验标准表1表中:U为标准电压等级的电压。2、电除尘器用直流电缆敷设后

2024-02-07
电力设备预防性试验规程(QCSG114002-2011)

电力设备预防性试验规程(QCSG114002-2011)

2024-02-07
电力电缆试验规程.doc

11电力电缆线路一般规定11.1.1对电缆的主绝缘作直流耐压试验或测量绝缘电阻时,应分别在每一相上进行。对一相进行试验或测量时,其它两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地。11.1.2新敷设的电缆线路投入运行3~12 个月,一般应作1 次直流耐压试验,以后再按正常周期试验。11.1.3试验结果异常,但根据综合判断允许在监视条件下继续运行的电缆线路,其试验

2024-02-07
电力电缆试验规范

电力电缆试验规范Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT高压电力电缆试验报告试验日期:年月日试验人员:试验负责人:低压馈电线路(电缆)试验记录电力电缆试验规程第1条电力电缆的试验项目如下:一、测量绝缘电阻;二、直流耐压试验并测量泄漏电流;三、检查电缆线路的相位。第2条测量绝缘电阻。绝缘电阻值不作

2024-02-07
电力电缆试验规程

南方电网公司《电力设备预防性试验规程》2011版

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准Q/CSG114002-2011电力设备预防性试验规程2011-10-26发布2011-10-26实施中国南方电网有限责任公司发布Q/CSG114002-2011目次前言 ........................................................................

2024-02-07