低压断路器选型应用

低压断路器选型应用之我见摘要:建筑低压配电系统中广泛使用低压断路器,笔者根据多年来的工作经验,对低压断路器造型及应用方面提出了几点建议,可供同行工程人员参考。关键字:断路器;选择;影响;应用低压断路器是低压配电系统中主要的保护电器之一,是保证配电网安全、可靠、经济运行和人身安全及人们生产和生活用电的关键设备。下面主要从漏电断路器的选择及在工程中的应用方面进行

2020-09-17
断路器选用原则

断路器选用原则:1 低压断路器的额定电流和额定电压应不小于线路的正常工作电压和计算负荷电流(所有负载工作时的总电流,根据实际情况乘以系数)2 热脱扣器的整定电流应等于所控制负载的额定电流。3 电磁脱扣器的瞬时脱扣整定电流应大于负载正常工作是可能出现的峰值电流。用于控制电动机的断路器,其顺时脱扣整定电流应大于或等于(1.5-1.7)倍的电动机启动电流。4 欠压

2020-04-29
低压断路器选型技能资料

低压断路器选型技能一选型原则:1.断路器的额定工作电压≥线路额定电压。2.断路器的额定工作电流≥线路计算负载电流。3.断路器的极限短路分断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(一般按有效值计算)。4.断路器的极数选择根据电力线路相数来确定:单相电路选择1P或2P的断路器;三相电路选择3P或4P的断路器。5.断路器的额度工作电流应该下一级断路器的额度工作电流。6

2020-10-22
断路器一般选用原则.

低压断路器(空气开关)典型产品低压断路器主要分类方法是以结构形式分类,即开启式和装置式两种。开启式又称为框架式或万能式,装置式又称为塑料壳式。断路器一般选用原则(1)断路器的额定工作电压≥线路额定电压。(2)断路器的额定电流≥线路负载电流。(3)断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(按有效值计算)。(4)线路末端单相对地短路电流≥1.25倍

2020-02-05
低压断路器选用规则及示例

(1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(2)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(3)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(4)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流;(5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电

2021-07-28
ABB低压断路器的选择

ABB低压断路器的选择1进线及分段开关的选择1.1保护的配置用于变压器低压侧的进线开关,由于高压侧已经有较完善的保护,通常只需配置过载保护和短路短延时保护;因为与下级配合问题,不能设速断保护;选用PR122/P 有L、S、I三段保护的电子脱扣器完全满足要求。分段开关的过载保护已没有意义,可设定与进线相同,便于与进线开关互换;短延时保护动作值与进线同,但时间定

2024-02-07
低压断路器及选型

低压断路器一、低压断路器的分类低压断路器(曾称自动开关)就是一种不仅可以接通与分断正常负荷电流与过负荷电流,还可以接通与分断短路电流的开关电器。低压断路器在电路中除起通断控制作用外,还具有保护功能,如过负荷、短路、欠压与漏电保护等。低压断路器可以手动直接操作与电动操作,有的还可以实现远方遥控操作。低压断路器的分类:低压断路器的分类方式很多按结构形式可分为:框

2024-02-07
低压断路器如何选型

低压断路器如何选型低压断路器如何选型低压电器选型的一般原则:1、低压电器的额定电压应不小于回路的工作电压,即Ue≥Ug。2、低压电器的额定电流应不小于回路的计算工作电流,即Ie≥Ig。3、设备的遮断电流应不小于短路电流,即Izh≥Ich4、热稳定保证值应不小于计算值。5、按回路起动情况选择低压电器。如,熔断器和自动空气开关就需按起动情况进行选择。断路器的选型

2024-02-07
变频器选型---如何正确选择中小型断路器

如何正确选择中小型断路器配电(线路)、电动机和家用电器等的过电流保护断路器,因保护对象(如变压器、电线电缆、电动机和家用电器等)的承受过载电流的能力(包括电动机的起动电流和起动时间等)有差异,选用的断路器的保护特性不同。1.1配电用断路器的选择配电用断路器是指在低压电网中专门用于分配电能的断路器,包括电源总断路器和负载支路断路器。在选用这一类断路器时,需特别

2020-10-25
低压断路器选型原则和整定原则

低压断路器选型原则和整定原则低压断路器在设计选型时,需要考虑地通用性原则主要有:①根据低压配电系统地负载性质、故障类别和对线路保护地要求,来确定选用地断路器类型,并符合国家现行地有关标准.②断路器地额定电压、额定频率应与所在回路地标称电压及标称频率相适应.③断路器地额定电流不应小于所在回路地负载计算电流.④断路器应适应所在场所地环境条件.⑤断路器应满足短路条

2024-02-07
低压断路器选型技能讲课教案

低压断路器选型技能低压断路器选型技能一选型原则:1.断路器的额定工作电压≥线路额定电压。2.断路器的额定工作电流≥线路计算负载电流。3.断路器的极限短路分断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(一般按有效值计算)。4.断路器的极数选择根据电力线路相数来确定:单相电路选择1P或2P的断路器;三相电路选择3P或4P的断路器。5.断路器的额度工作电流应该下一级断路器

2024-02-07
刍议低压断路器选型及应用

刍议低压断路器选型及应用摘要:本文笔者主要分析了几种低压断路器选型中的常见问题,并针对问题提出了相应的对策和建议,供参考。要害字:断路器;问题;应用低压断路器是低压配电系统中主要的庇护电器之一,是保证配电网安全、可靠、经济运行和人身安全及人们生产和生活用电的要害设备。下面主要从漏电断路器的选择及在工程中的应用方面进行了分析。1、漏电断路器的选择配电系统设计的

2024-02-07
低压断路器的选用原则

断路器的选用原则断路器的短路分断能力≥线路的预期短路电流。假设某电源(SL7 10/0.4kV变压器)的容量为1600kV A,二次电流为2312A,其出线端5m 处的短路电流为42.96kA。某一支路的额定电流为125A,由于此支路离变压器很近,如在10m处,则此支路的断路器需要考虑采用HSM1_125H型塑壳式断路器(它的极限短路分断能力为400 V、5

2024-02-07
常见低压电器选型原则

常见低压电器选型原则一.断路器的选择1. 一般低压断路器的选择(1) 低压断路器的额定电压不小于线路的额定电压。(2) 低压断路器的额定电流不小于线路的计算负载电流。(3) 低压断路器的极限通断能力不小于线路中最大的短路电流。(4) 线路末端单相对地短路电流÷低压断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流≥1.25(5) 脱扣器的额定电流不小于线路的计算电流。(6)

2024-02-07
断路器的选型

断路器的选型

2024-02-07
低压断路器选型和整定的原则讲解

低压断路器选型和整定的原则讲解

2024-02-07
断路器的选用原则

断路器的选用原则断路器的短路分断能力≥线路的预期短路电流。假设某电源(SL7 10/0.4kV变压器)的容量为1600kVA,二次电流为2312A,其出线端5m处的短路电流为42.96kA。某一支路的额定电流为125A,由于此支路离变压器很近,如在10m处,则此支路的断路器需要考虑采用HSM1_125H型塑壳式断路器(它的极限短路分断能力为400 V、50k

2024-02-07
断路器的选择原则

断路器的选择原则1、一般选用原则(1)根据用途选择断路器的型式及极数;根据最大工作电流选择断路器的额定电流;根据需要选择脱扣器的类型、附件的种类和规格。具体要求是:①断路器的额定工作电压≥线路额定电压;②断路器的额定短路通断能力≥线路计算负载电流;③断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(一般按有效值计算);④线路末端单相对地短路电流≥1.2

2024-02-07
低压电气选择原则

低压电气选择原则

2024-02-07
智能型万能式断路器选型

智能型万能式断路器选型作者:北京中仪来源:本文从以下几个方面来分析智能型万能式断路器:1 、智能型万能式断路器低压断路器,从结构、用途和所具备的功能来分,主要有万能式(又称框架式)和塑料外壳式两大类。还有一些特殊用途的断路器,如真空断路器等。科技的不断发展已将当前微处理器和计算机技术用于低压断路器,一方面使低压断路器具有智能化功能,另一方面使低压断路器通过其

2024-02-07