实测实量数据分析及总结

项目实测实量数据总结分析及改进措施一、垂直度偏差整改及改进措施1、原因分析1)上下模板拼缝不整齐。2)局部模板支撑体系强度不够,浇筑时略有涨模。3)模板更换不及时,造成局部地方外观质量较差,垂直度偏差较大。2、垂直度偏差整改措施1)对垂直度及平整度有偏差的部位,偏差较大的采用钢錾进行剔凿细毛,并用靠尺进行检查,保证边剔凿边检查,直到剔凿合格为止,剔凿时注意不

2021-03-08
实测实量相关标准

金科股份华东区域公司实测实量实施细则(2015年版)第一章目的及适用范围第一条为强化对监理和施工单位的过程管理力度,提高质量管理效率,全面提升实测实量机制执行效果,根据《金科股份工程管理制度汇编》,特制订本细则。第二条本细则适用于华东区域公司管理范围内在建住宅项目。第二章职责与分工第三条华东区域公司工程技术部负责实测实量管理细则的编制、修订、完善;负责对各项

2020-04-26
项目实测实量统计周报表

项目实测实量统计周报表

2024-02-07
实测实量数据分析及总结

附表2*********项目实测实量统计表附表3*********公司实测实量统计表附表4*********公司实测实量统计表

2024-02-07
实测实量数据统计表

实测实量数据统计表

2020-11-29
实测实量汇总资料全

建筑工程实测实量汇总一、地基基础与主体结构工程(一)钢筋安装位置的偏差应符合表一的规定1、检查数量,在同一检验批,对梁、柱和独立基础。应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%且均不少于3面。2 表中梁类、板类构件上

2024-02-07
实测实量标识

实测实量标识一、竣工验收实测实量标识标牌内容1、层高测量点2、开间进深测量点3、建筑1m线标识4、墙面平整度、垂直度、阴阳角方正度测位标识5、开关、插座、弱电箱等功能指示牌6、数据表格7、测量示意图8、标识标牌实施注意要点二、实测实量标识标牌样式1、层高测量点(标牌制作H1、H2、H3、H4、H5)2、开间进深测量点(标牌制作L1、L2、L3、L4)3、标高

2024-02-07
实测实量数据记录表

现浇结构实测实量数据记录序号检查内容 评判标准 原始数据记录实测点数 合格点数 合格率4顶板高差测量项目名称 实测楼号 实测楼层 层 形象进度实测日期总合格率木工合格率原因分析泥工合格率原因分析项目副经理批示:序号检查内容评判标准 原始数据记录实测点数 合格点数 合格率1截面尺寸(共100点)[ -5,8]mm2平整度(共100点)[ 0,8 ]mm3垂直度

2024-02-07
实测实量数据分析完整版

实测实量数据分析 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】实测实量数据分析一、概况针对5~8月份四个月实测数据进行分析,本次实测实量平均得分为混凝土结构工程平均合格率%,砌体工程平均合格率为%,抹灰面层或粉刷石膏底层工程平均合格率为%,涂饰工程或粉刷石膏面层工程平均合格率为%,装饰装修工程平

2024-02-07
顶板极差实测实量数据分析表

顶板极差实测实量数据分析表

2024-02-07
实测实量数据记录表

实测实量数据记录表

2024-02-07
工程质量实测实量数据记录表格_上

工程质量实测实量数据记录表格_上

2024-02-07
实测实量汇总表

抹灰工程实测实量汇总表中海蘭庭四期A #楼层辽宁鲲鹏建设集团有限公司

2024-02-07
建业集团工程实测实量记录表及汇总表

附件二:实测实量记录表项目名称施工单位监理单位实测部位号楼层实测区编号实测值(mm)截面尺寸偏差【-5,10】平整度【0,8】垂直度【0,8】顶板水平度极差【0,15】楼板厚度偏差【-5,10】本层合格率共实测点数为【】,合格点数为【】,合格率为【】签字及日期项目名称施工单位监理单位实测部位号楼层实测区编号实测值(mm)平整度【0,8】垂直度【0,5】方正度

2024-02-07
实测实量数据表

实测实量数据表标准值1砼结构:截面尺寸偏差(-5,8)mm。平整度偏差(0,8)mm。垂直度偏差(0,8)mm。水平度(0,15)mm 。厚度偏差(-5,8)mm。观感合格标准:无露筋、蜂窝、孔洞、烂根、夹渣;无涨模、缺棱掉角、楼板开裂。2砌筑工程:平整度(0,8)mm。垂直度(0,5)。观感合格标准:无通缝、瞎缝、砂浆饱满、顶砖不少于7天回顶。3抹灰工程:

2024-02-07
实测实量原始记录数据标准

混凝土工程:截面尺寸:评判标准:[-5,8]mm。同一墙、柱面为一个测区,每个实测区从地面向上300mm、1500mm各测两次,选取偏差大的一个数值记录,每两层至少十五个测区。平整度:评判标准:[0,8]mm。任选长边墙两面中的一面为一个实测区,每个实测区三尺,三个数据均记录,每两层至少十五个测区。垂直度:[0,8]mm。任选长边墙一面或柱四面中两面作为一个