电压互感器常见故障及处理

电压互感器常见故障及处理:(1)电压三相指示不平衡:可能是保险损坏。(2)中性点不接地:三相不平衡,可能是谐振,或受消弧线圈影响。(3)高压保险多次熔断:内部绝缘损坏,层间和匝间故障。(4)中性点接地,电压波动:若操作是串联谐振,没有操作是内绝缘损坏。(5)电压指示不稳:接地不良,及时检查处理。(6)电压互感器回路断线:退出保护,检查保险并更换,检查回路。(

2020-02-02
互感器的常见故障及处理(终审稿)

互感器的常见故障及处理文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-一、1. 电压互感器有下列故障现象之一,应立即停用:(1)高压保险连续熔断两次(指10kV电压互感器);(2)内部发热,温度过高;(3)内部有放电“噼叭”声或其它噪声;(4)内部发出焦臭味、冒烟、着火;(5)套管严重破裂放电,套管、引线与外

2024-02-07
电压互感器常见故障及处理方法

1.电压互感器的常见故障及分析(1)铁芯片间绝缘损坏。故障现象:运行中温度升高。产生故障的可能原因:铁芯片间绝缘不良、使用环境条件恶劣或长期在高温下运行,促使铁芯片间绝缘老化。(2)接地片与铁芯接触不良。故障现象:运行中铁芯与油箱之间有放电声。产生故障的原因:接地片没插紧,安装螺丝没拧紧。(3)铁芯松动。故障现象:运行时有不正常的振动或噪声。产生故障的原因:

2024-02-07
电流互感器及电压互感器常见故障处理

电流互感器及电压互感器常见故障处理内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)电流互感器、电压互感器故障现象及处理互感器是将电网高电压变为低电压或将大电流变为小电流的一种特殊变压器,主要用于测量仪表和继电保护装置。互感器运行和维护的好坏,直接影响电力系统计量的准确性和保护装置动作的可靠性以及电网、设备和人身的安全。一

2024-02-07
互感器的常见故障及处理

一、1. 电压互感器有下列故障现象之一,应立即停用:(1)高压保险连续熔断两次(指10kV电压互感器);(2)内部发热,温度过高;(3)内部有放电“噼叭”声或其它噪声;(4)内部发出焦臭味、冒烟、着火;(5)套管严重破裂放电,套管、引线与外壳之间有火花放电;(6)GIS互感器设备有漏气或SF6气体压力低于最小运行压力值;2. 发现电压互感器有上述严重故障,其

2024-02-07
电流互感器电压互感器常见故障处理

电流互感器、电压互感器故障现象及处理互感器是将电网高电压变为低电压或将大电流变为小电流的一种特殊变压器,主要用于测量仪表和继电保护装置。互感器运行和维护的好坏,直接影响电力系统计量的准确性和保护装置动作的可靠性以及电网、设备和人身的安全。一、电压互感器常见故障及处理:电压互感器异常运行时有预告警音响信号、“电压回路断线”光字牌亮、表计指示异常、互感器过热冒烟

2024-02-07
电流互感器常见故障分析

电流互感器常见故障分析发表时间:2018-05-14T17:03:01.697Z 来源:《电力设备》2017年第34期作者:黄建平1 刘莹2[导读] 摘要:电力系统中广泛采用的是电磁式电流互感器,电流互感器由闭合铁芯和绕组组成。(1国网四川省电力公司映秀湾电厂;2国网四川省电力公司检修公司)摘要:电力系统中广泛采用的是电磁式电流互感器,电流互感器由闭合铁芯和

2024-02-07
电压互感器的常见故障及处理方法_secret

电压互感器的常见故障及处理方法1.电压互感器本体故障电压互感器内部故障,电路导线受潮、腐蚀及损伤使二次绕组接线短路,发生一相接地短路及相见短路等,犹豫短路点在二次保险前面,故障点在高压保险熔解断之前不会自动隔离。2.电压互感器本体故障处理方法退出可能误动作的保护及自动装置,断开故障电压互感器二次开关(或拔掉二次保险),电压互感器三相或一相高压保险已熔断,可以

2024-02-07
互感器运行中的异常与事故处理预案

互感器运行中的异常与事故处理预案一、电压互感器异常与事故处理的一般原则:1. 电压互感器故障的处理步骤:1.1 退出可能误动的保护及自动装置,退出带电压闭锁的过电流保护和距离保护,断开故障电压互感器二次开关;1.2将检查的电压互感器故障的详细情况汇报调度,听候调度命令;1.3电压互感器故障严重,如:高压侧绝缘已损坏,只能用断路器切除故障,应尽量用倒母线运行方

2024-02-07
电流互感器常见故障的原因及预防措施

1)电流互感器的绝缘很厚,有的绝缘包绕松散,绝缘层间有皱折,加之真空处理不良,浸渍不完全而造成含气空腔,从而易引起局部放电故障。2)电容屏尺寸与排列不符合设计要求,甚至少放电容屏,电容极板不光滑平整,甚至错位或断裂,使其均压特性破坏。因此,当局部固体绝缘沿面的电场强度达到一定数值时,就会造成局部放电。上述局部放电的直接后果是使绝缘油裂解,在绝缘层间生成大量的

2024-02-07
最新电压互感器运行、操作注意问题、异常及处理等

最新电压互感器运行、操作注意问题、异常及处理等

2024-02-07
浅谈电流互感器常见故障及处理

浅谈电流互感器常见故障及处理【摘要】电能计量装置中,电流互感器是其中一种必不可少的器具,如果它在运行使用中发生了故障,那么互感器本身的倍率就会成倍增加,进而导致电能计量误差变大。为了减小电能计量误差,我们有必要对电流互感器故障进行控制。本文从电流互感器的基本知识谈起,对电流互感器在运行使用中的常见故障进行分析,并在此基础上探讨出了几点相应的处理措施,以供同行

2024-02-07
电流互感器常见故障分析及处理的相关问题

电流互感器常见故障分析及处理的相关问题电流互感器常见故障分析及处理的相关问题为了保证电力系统安全经济运行,必须对电力设备的运行情况进行监视和测量。为了保护人身和设备安全,测量和保护装置需要通过电流互感器间接接入系统,来满足对系统的测量和监视。分析电流互感器在电力系统中出现故障的原因,找出解决的办法,保证系统稳定运行。电流互感器故障处理稳定运行一、电流互感器的

2024-02-07
互感器的常见故障及处理

互感器的常见故障及处理一、电压互感器1. 电压互感器有下列故障现象之一,应立即停用:(1)高压保险连续熔断两次(指10kV电压互感器);(2)内部发热,温度过高;(3)内部有放电“噼叭”声或其它噪声;(4)内部发出焦臭味、冒烟、着火;(5)套管严重破裂放电,套管、引线与外壳之间有火花放电;(6)GIS互感器设备有漏气或SF6气体压力低于最小运行压力值;2.

2024-02-07
2021年电流互感器及电压互感器常见故障处理

电流互感器、电压互感器故障现象及处理欧阳光明(2021.03.07)互感器是将电网高电压变为低电压或将大电流变为小电流的一种特殊变压器,主要用于测量仪表和继电保护装置。互感器运行和维护的好坏,直接影响电力系统计量的准确性和保护装置动作的可靠性以及电网、设备和人身的安全。一、电压互感器常见故障及处理:电压互感器异常运行时有预告警音响信号、“电压回路断线”光字牌

2024-02-07
电流互感器常见故障的检测和处理措施

电流互感器常见故障的检测和处理措施1.出现异常声音或铁芯过热的处理。在电流互感器运作过程中,如果出现二次回路开路或过负荷等问题,则会产生异常声音或者铁芯严重过热现象。假如没有均匀涂刷半导体漆面,也容易产生较大的声音。所以,如果有不正常声音或铁芯过热现象出现在电流互感器的运行中,需要对侧仪表的实际情况进行详细观察,从而及时将故障产生的原因找出。如果是较大负荷造

2024-02-07
电压互感器常见异常的原因

(1)三相电压指示不平衡:一相降低(可为零),另两相正常,线电压不正常,或伴有声、光信号,可能是互感器高压或低压熔断器熔断;(2)中性点非有效接地系统,三相电压指示不平衡:一相降低(可为零),另两相升高(可达线电压)或指针摆动,可能是单相接地故障或基频谐振,如三相电压同时升高,并超过线电压(指针可摆到头),则可能是分频或高频谐振;(3)高压熔断器多次熔断,可

2024-02-07
变电所常见故障的分析及处理方法详细版

文件编号:GD/FS-4872(安全管理范本系列)变电所常见故障的分析及处理方法详细版In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Re

2024-02-07
变电站电流互感器常见故障及处理措施

变电站电流互感器常见故障及处理措施发表时间:2020-03-16T15:23:00.873Z 来源:《电力设备》2019年第20期作者:黄志刚[导读] 摘要:电流互感器在变电站中是不可或缺的重要组成部分,也是关乎到变电站是否稳定运行的核心因素,所以为了可以确保变电站安全运行,必须要迅速采取各种处理措施,解决电流互感器在运行中出现的故障。(广东电网有限责任公司

2024-02-07