标化工地临时配电房安全文明要求及内容1、其砌筑规格:高度一般不得低于2.5M,长宽随使用电器设备来设计。2、其主配电柜与配电房门宜设置在配电房的正中间,配电柜底座应设置在高度不得低于0.3M的沟槽,且柜台后应留宽度1M左右的过道空间以供维修。3、配电房应紧靠变压器侧,通风良好,设置百叶门、窗;并采取防雨雪、防火、放小动物的措施,宜设置纱门、窗。4、配电房应设

2024-02-07
变配电室设计

某小区:高层33F两栋,两个单元,一梯四户;20F三栋,一个单元,一梯五户;多层5栋,两个单元,一梯两户。还有办公楼1栋(18F)1.6万平米,公寓两栋,17F,约1.7万平米/栋。请问:变配电室面积大约多大,需要几台多大变压器?谢谢!根据楼主提供的资料估算如下:住宅大约644户,其他建筑面积约3.3万平方米。住宅需要4台800kva变压器(按每户6kw计)

2024-02-07
配电室设计细则(试行)

配电室设计细则(试行)关于印发《居民住宅区入楼配电室设计细则(试行)》的通知各供电局、各区县供电分公司:为满足大型居民住宅区,单体建筑较大的住宅楼公用配电室的设计要求,依据《电网规划设计技术原则》及《住宅小区配电室入楼设计技术原则(试行)》的要求,结合北京地区的具体情况,编制了《居民住宅区配电室入楼设计实施细则(试行)》(以下简称《细则(试行)》),现予颁布

2024-02-07
配电室设计规范

配电室设计规范文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]配电室设计规范10kV及以下变电所设计规范GB50053-94第二节对建筑的要求高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间

2024-02-07
配电室设计规范

配电室设计规范10kV及以下变电所设计规范GB50053-94第二节对建筑的要求第高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于 1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。第变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。第配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘

2024-02-07
住宅小区变配电室的设计案例

备选择、对各专业条件要求等几方面,结合有关现行国家规范以及本人的设计实践经验,对变配电室设计作一粗浅的分析和总结。提纲1. 前言2. 工程概况3. 变配电室选址4. 变配电室内的电气设计5.变压器及高低压电器的选择6. 对土建设备的要求7. 结束语********************************************************

2024-02-07
配电室设计规范

配电室设计规范10kV及以下变电所设计规范GB50053-94第二节对建筑的要求第6.2.1条高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于 1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。第6.2.2条变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。第6.2.3条配电所各房间经常开启的门、

2024-02-07
配电室设计规范

低压配电室设计规范要求一、民用建筑物内配变电所,应符合下列要求:1 配变电所位置的选择,应符合下列要求:1)宜接近用电负荷中心;2)应方便进出线;3)应方便设备吊装运输;4)不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;装有可燃油电气设备的变配电室,不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁;5)当配变电所的正上方、正

2024-02-07
低压配电设计规范标准

低压配电设计规范GB 50054-95主编部门:中华人民共和国机械工业部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1996年6月1日第一章总则 (1)第二章电器和导体的选择 (2)第一节电器的选择 (2)第二节导体的选择 (2)第三章配电设备的布置 (4)第一节一般规定 (4)第二节配电设备布置中的安全措施 (5)第三节对建筑的要求 (6)第四章配电线路的保护

2024-02-07
配电室设计规范88645

配电室设计对门窗的要求根据以下这三本书《全国民用建筑工程设计技术措施》---电气专业、《北京市建筑设计技术细则》---电气专业、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 中的规定,把有关电气专业对建筑专业的要求,摘录出来,放在一起,供大家参考。配变电所《全国民用建筑工程设计技术措施》---电气专业3.3.2第13条配电室内通道应畅通无阻,不得设门槛。3

2024-02-07
配电房设计规范要求

低压配电室设计规范要求民用建筑物内配变电所,应符合下列要求:1配变电所位置的选择,应符合下列要求:1)宜接近用电负荷中心;2)应方便进出线;3)应方便设备吊装运输;4)不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;装有可燃油电气设备的变配电室,不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁;5)当配变电所的正上方、正下方为

2020-05-08
配电室土建要求

根据以下这三本书《全国民用建筑工程设计技术措施》---电气专业、《北京市建筑设计技术细则》---电气专业、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 中的规定,把有关电气专业对建筑专业的要求,摘录出来,放在一起,供大家参考。如果还有要补充的条款(希望有根据),大家提出来,我再把他加进来。[color=Red]配变电所《全国民用建筑工程设计技术措施》---

2024-02-07
有关变配电室的设计规定

民用建筑设计通则(50352—2005)8.3 建筑电气8.3.1 民用建筑物内配变电所,应符合下列要求:1 配变电所位置的选择,应符合下列要求:1)宜接近用电负荷中心;2)应方便进出线;3)应方便设备吊装运输;4)不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;装有可燃油电气设备的变配电室,不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和

2024-02-07
配电室设计规范

配电室设计规范

2024-02-07
配电室设计规范

配电室设计规范10kV及以下变电所设计规范GB50053,94第二节对建筑的要求第6.2.1条高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。第6.2.2条变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。第6.2.3条配电所各房间经常开启的门、窗

2024-02-07
配电室设计规范

配电室设计规范Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】配电室设计规范10kV及以下变电所设计规范GB50053-94第二节对建筑的要求高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。变压器室、配电室、电容器室的

2024-02-07
配电室设计规范

配电室设计规范

2024-02-07
配电室设计细则(试行)

配电室设计细则(试行)关于印发《居民住宅区入楼配电室设计细则(试行)》的通知各供电局、各区县供电分公司:为满足大型居民住宅区,单体建筑较大的住宅楼公用配电室的设计要求,依据《电网规划设计技术原则》及《住宅小区配电室入楼设计技术原则(试行)》的要求,结合北京地区的具体情况,编制了《居民住宅区配电室入楼设计实施细则(试行)》(以下简称《细则(试行)》),现予颁布

2024-02-07