电动机的主要保护及计算

电动机的主要保护及计算一、速断保护1.速断高值:动作电流高定值Isdg 计算。按躲过电动机最大起动电流计算,即:Isdg=Krel ×Kst ×InIn=Ie/nTA式中 Krel ——可靠系数1.5;Kst ——电动机起动电流倍数(在6-8之间);In——电动机二次额定电流;Ie——电动机一次额定电流;nTA——电流互感器变比。2.速断低值:按躲过区外出口

2020-08-03
高压电动机的保护一般有以下几种

高压电动机的保护一般有以下几种:速断保护、过负荷保护、起动时间过长保护、堵转保护、两段式负序过流保护、反时限负序过流保护、低电压保护、过电压保护、接地保护等。电流速断保护反映的是电动机的定子绕组或引线的相间短路而动作。动作时限可整定为速断(无延时)或带较短的延时(一般为零点几秒)。其整定值应躲过电动机的起动电流。在电动机运行时任一相电流大于整定值,电流速断保

2020-05-08
低压电动机保护定值整定

低压电动机保护定值整定1、整定原则1.1、短路保护电机短路时,电流为8~10倍额定电流Ie。定值推荐取8倍Ie,延时0.2s,如果在启动过程中跳闸,可取9倍Ie。1.2、堵转保护电机堵转时,电流为4~6倍额定电流Ie。定值5倍Ie,延时1s。1.3、定时限保护定时限保护作为堵转后备保护,可取3倍Ie,延时5s。1.4、反时限保护启动电流设置为1.1Ie,时间

2024-02-07
电动机的低电压保护精选文档

电动机的低电压保护精选文档TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-电动机的低电压保护系别:机电系班级:测控(1)班姓名:方芳学号: 05电动机的低电压保护当供电网络电压降低时,异步电动机的转速都要下降,而当供电母线电压又恢复时,大量电动机自启动,吸收较其额定电流大好几倍的起动电流,致使电压恢复时间拖长。

2024-02-07
低压电动机一般装设有哪些保护

低压电动机一般装设有哪些保护答:对于1000V以下小于75KW的低压厂用电动机,广泛采用熔断器或低压断路器本身的脱扣器作为相间短路保护。低压厂用电系统中性点为直接接地时,当相间短路保护能满足单相接地短路的灵敏系数时,可由相间短路保护兼作接地短路保护。当不能满足时,应另外装设接地保护。保护装置一般由一个接于零序电流互感器上的电流继电器构成,瞬时动作于断路器跳闸

2024-02-07
简述低压电机的保护与控制

简述低压电机的保护与控制发表时间:2019-05-17T15:47:27.573Z 来源:《电力设备》2018年第32期作者:王康[导读] 摘要:随着工业化进程的加快以及工业化程度的加深,电机的使用几乎渗透到了各行各业。(陡河发电厂河北省唐山市 063028)摘要:随着工业化进程的加快以及工业化程度的加深,电机的使用几乎渗透到了各行各业。我国作为世界上最大的

2024-02-07
PUMG650低压电动机保护器使用说明书V1.1

PUMG650低压电动机保护器使用说明书V1.1

2024-02-07
低压电动机保护定值整定精编版

低压电动机保护定值整定公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]低压电动机保护定值整定1、整定原则、短路保护电机短路时,电流为8~10倍额定电流Ie。定值推荐取8倍Ie,延时,如果在启动过程中跳闸,可取9倍Ie。、堵转保护电机堵转时,电流为4~6倍额定电流Ie。定值5倍Ie,延时1s。、定时限保护定时限保护作为堵转后备保

2024-02-07
高低压电动机保护定值整定

低压电动机保护定值整定电动机的主要保护及计算一、速断保护1.速断高值:动作电流高定值Isdg计算。按躲过电动机最大起动电流计算,即:Isdg=Krel×Kst×InIn=Ie/n TA式中 Krel——可靠系数1.5;Kst——电动机起动电流倍数(在6-8之间);In——电动机二次额定电流;Ie——电动机一次额定电流;n TA——电流互感器变比。2. 速断低

2024-02-07
低压电动机保护定值整定

精品文档低压电动机保护定值整定1、整定原则1.1 、短路保护电机短路时,电流为8~10倍额定电流Ie。定值推荐取8倍le,延时0.2s , 如果在启动过程中跳闸,可取 9倍le。1.2 、堵转保护电机堵转时,电流为4~6倍额定电流le。定值5倍le,延时1s。1.3 、定时限保护定时限保护作为堵转后备保护,可取 3倍le,延时5s。1.4 、反时限保护启动电

2024-02-07
低压电动机保护定值整定教案资料

低压电动机保护定值整定低压电动机保护定值整定1、整定原则1.1、短路保护电机短路时,电流为8~10倍额定电流Ie。定值推荐取8倍Ie,延时0.2s,如果在启动过程中跳闸,可取9倍Ie。1.2、堵转保护电机堵转时,电流为4~6倍额定电流Ie。定值5倍Ie,延时1s。1.3、定时限保护定时限保护作为堵转后备保护,可取3倍Ie,延时5s。1.4、反时限保护启动电流

2021-01-17
低压电动机保护定值整定

电动机的低电压保护系别:机电系班级:测控(1)班姓名:方芳学号:0806054115电动机的低电压保护当供电网络电压降低时,异步电动机的转速都要下降,而当供电母线电压又恢复时,大量电动机自启动,吸收较其额定电流大好几倍的起动电流,致使电压恢复时间拖长。为了防止电动机自起动时使电源电压长时间严重降低,通常在次要电动机上装设低电压保护,当供电母线电压降低到一定值

2024-02-07
低压电机保护

海尔学院毕业项目设计书项目名称:低压电机保护目录公司简介 (2)第一章供配电系统 (3)第二章 110kv配电站 (4)第三章低压电动机保护装置 (4)第四章电缆的介绍 (8)公司简介青岛石化检修安装项目有限责任公司成立于 1993 年,原隶属于中国石化集团青岛石油化工有限责任公司, 2005 年通过主辅分离,顺利的实施了企业改制。目前公司已通过质量、环境、

2024-02-07
低压电机设备过载保护方法研究

关于低压电机设备过载保护的方法研究[摘要]异步电机的保护是个复杂的问题。在实际使用中,应按照电机的容量、型式、控制方式和配电设备等不同来选择相适应的保护装置及起动设备。[关键词] 异步;电机;保护;方法;研究中图分类号: t m 307 文献标识码:文章编号:1.电机的保护与控制关系电机的保护往往与其控制方式有一定关系,即保护中有控制,控制中有保护。如电机直

2024-02-07
电动机的低电压保护

电动机的低电压保护 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】电动机的低电压保护系别:机电系班级:测控(1)班姓名:方芳学号:电动机的低电压保护当供电网络电压降低时,异步电动机的转速都要下降,而当供电母线电压又恢复时,大量电动机自启动,吸收较其额定电流大好几倍的起动电流,致使

2024-02-07
2.LPC-3531(3532)低压电动机综合保护测控装置技术说明书V1.2

2.LPC-3531(3532)低压电动机综合保护测控装置技术说明书V1.2

2024-02-07
低压电动机的常用保护

低压电动机的常用保护

2024-02-07
低压电动机及断路器保护课件

低压电动机及断路器保护课件