断路器选型指导

断路器选择400A手动3VL9400-3HF04,400A的电动3VL9400-3MQ00,630A的电动3VL9600-3MQ00(如有要求远程控制小于等于400A的也需电动,其它只有630A需电动)欠压脱扣器:小于等于400A为3VL9400-1UJ00,大于400A时为3VL9800-1UJ00 辅助和报警触点:小于等于400A为3VL9400-1UJ

2024-02-07
断路器选型

断路器选型

2024-02-07
断路器选型基本原则

断路器选型基本原则 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】断路器选型应遵守的基本原则发布时间:10-12-16 来源:点击量:1673 字段选择:大?中?小1断路器的额定电压必须大于或等于线路的工作电压。负载或额定电源的电压要大于或等于开关的额定电压,因为这事关产品的安全性能。高于开关额定电压

2024-02-07
设备断路器选型计算办法

精心整理设备断路器选型计算方法当用电回路发生故障和短路时,断路器能够切断用电回路,保护用电设备。如何选择合适的断路器,其计算方法如下:一、计算计算电流:1)三相负荷时:1.52/cos js js I P φ=⨯;C65,NSX160因此,选定的断路器型号为NSX100NTM100A/4P 。注:1、断路器选择应注意按照负荷类型选取特性曲线。计算机插座回路剩

2024-02-07
自动空气开关的选型及跳闸原因分析 乔洪全

自动空气开关的选型及跳闸原因分析乔洪全发表时间:2020-01-14T15:27:14.830Z 来源:《基层建设》2019年第28期作者:乔洪全[导读] 摘要:本文介绍了空气开关的作用,特点、原理、分类等,并根据用途的不同重点介绍了如何选择空气开关及跳闸原因分析。山西省农业机械化学校摘要:本文介绍了空气开关的作用,特点、原理、分类等,并根据用途的不同重点介

2024-02-07
设备断路器选型计算方法

设备断路器选型计算方法当用电回路发生故障和短路时,断路器能够切断用电回路,保护用电设备。如何选择合适的断路器,其计算方法如下:一、计算计算电流:1)三相负荷时:1.52/cos js js I P φ=⨯;js e P P Kx =⨯;其中,cos φ为功率因数, Kx 为需要系数,可根据《建筑电气常用数据》附表(P 23-27)查出。由回路的计算电流大小,

2024-02-07
断路器的型号选择

最常见的断路器分为MCB(小型断路器)、MCCB(塑壳断路器)、ACB(万能断路器)小微断主要是我们平时家用的断路器(1、2、3、4、6、10、13、16、20、25、32、40、50、63、100)其中16-63规格的比较常见,也是我们家里用的规格,当然我们家用的话还需选择几个漏电断路器。塑壳主要是125、160、250、400、800《壳架》规格,额定电

2024-02-07
正泰常用断路器选型手册

正泰常用断路器型号及选型列表:系列型号额定电流(A) 备注NM1系列塑料外壳式断路器NM1-63S/330010-63NM1-63H/3300NM1-63H/4300NM1-100S/330010-100 NM1-100H/3300NM1-100H/4300NM1-225S/3300125-225 NM1-225H/3300NM1-225H/4300NM1-

2024-02-07
自动空气开关选型

自动空气开关一、自动空气开关的作用自动空气开关又称自动空气断路器,是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路.严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。二、自动空气开关的特点自动空气开关具有操作安全.使用方便.工作可靠.安装简单.动作后(如短路

2024-02-07
断路器选型原则

断路器选型原则空气开关原理:空气开关也就是断路器,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流,并能在线路和电动机发生过载、短路、欠压的情况下进行可靠的保护。断路器的动、静触头及触杆设计成平行状,利用短路产生的电动斥力使动、静触头断开,分断能力高,限流特性强。.短路时,静触头周围的芳香族绝缘物气化,起冷却灭弧作用,飞弧距离为零。断路器的灭弧室采用金属栅片结构,触头

2024-02-07
正泰常用断路器选型手册

正泰常用断路器型号及选型列表:

2024-02-07
断路器的选型

断路器的选型

2024-02-07
断路器的选型

断路器的选型1、一般选用原则(1)根据用途选择断路器的型式及极数;根据最大工作电流选择断路器的额定电流;根据需要选择脱扣器的类型、附件的种类和规格。具体要求是:①断路器的额定工作电压≥线路额定电压;②断路器的额定短路通断能力≥线路计算负载电流;③断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(一般按有效值计算);④线路末端单相对地短路电流≥1.25倍

2020-05-12
施耐德-塑壳断路器快速选型手册

施耐德-塑壳断路器快速选型手册

2024-02-07
断路器选型指南

断路器的分断能力是指该断路器安全切断故障电流的能力.分为极限分断能力Icu和运行分断能力Ics现在可以做到Icu=Ics即100%以前是Ics小于Icu简单说就是断路器能够切断的最大的短路电流,如果电流值超过分段能力则断路器不起作用,导致严重后果。分断能力的计算方法一般就是(变压器的容量/电压)/变压器出口到断路器上口部分的电阻,所得到的就是电路发生金属性短

2024-02-07
断路器选型

断路器选型

2024-02-07
断路器选型基本原则

断路器选型应遵守的基本原则发布时间:10-12-16 来源:点击量:1673 字段选择:大中小1 断路器的额定电压必须大于或等于线路的工作电压。负载或额定电源的电压要大于或等于开关的额定电压,因为这事关产品的安全性能。高于开关额定电压的电压有可能会使产品绝缘性能性能下降,存在事故隐。2 断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流。线路中发生相线与

2024-02-07
自动空气开关选型

一、自动空气开关的作用自动空气开关又称自动空气断路器,是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路.严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。二、自动空气开关的特点自动空气开关具有操作安全.使用方便.工作可靠.安装简单.动作后(如短路故障排除后)

2024-02-07
空气开关如何选型

空气开关如何选型2011—05-06 22:48:24|分类: 默认分类| 标签:电流开关断路器漏电 dz47 |字号大中小订阅空气开关得型号:C65N 1P—:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20AC25AC32A C40A C50A C63AC65N 2P-:C1A C2A C4A C6A C10AC16A C20A C25A C3

2024-02-07