泵的配管规定

第一章 总 则第1.0.1条本规定适用于石油化工装置中泵的配管设计。公用工程的泵的配管设计也可参照执行。第1.0.2条泵的配管设计除执行本规定外,尚应符合有关配管材料等级的设计规定。第1.0.3条当泵制造厂对其配管有特殊要求时,应满足制造厂要求。第二章 泵的配管第一节 泵的一般配管原则第2.1.1条当泵布置在管廊下面时,进出管廊的配管管底距地面净距除应满足泵

2019-12-29
泵的管道设计

泵的管道设计1泵的一般配管原则1.1 当泵布置在管廊下面时,进出管廊的配管管底距地面净距除应满足泵的检修外,不应小于3.5m。1.2 输送腐蚀性介质的管道,不应布置在泵和电机的上方。1.3 泵的进、出口管道应设切断阀和盲板用于切断,此切断阀常用闸阀。若处理的流体是无毒、非可燃性的介质,盲板可以免去。1.4 泵的回转机械属精密机械,一旦受到外力作用会发生变形、

2024-02-07
泵的配管与设计讲解

泵的配管与设计讲解

2024-02-07
最新水泵房设备及配管工程安装方案

无锡宝能A地块生活泵房内设备及配管工程安装施工方案建设单位:无锡市宝能房地产有限公司施工单位:无锡市给排水工程有限责任公司日期:2016年8月24日目录一:施工准备 (3)二:操作工艺 (4)三:质量标准 (11)四:成品保护 (12)水泵房内设备及配管工程安装方案一、施工准备1.设备材料要求⑴所有材料、设备进场时应做检查验收,主要设备应进行开箱检查,应对品

2024-02-07
水泵房设备及配管工程安装方案

无锡宝能A地块生活泵房内设备及配管工程安装施工方案建设单位:无锡市宝能房地产有限公司施工单位:无锡市给排水工程有限责任公司日期:2016年8月24日目录一:施工准备 (3)二:操作工艺 (4)三:质量标准 (11)四:成品保护 (12)水泵房内设备及配管工程安装方案一、施工准备1.设备材料要求⑴所有材料、设备进场时应做检查验收,主要设备应进行开箱检查,应对品

2024-02-07
水泵房设备及配管工程安装方案

水泵房设备及配管工程安装方案1亲凤苑二期水泵房内设备及配管工程安装方案编制:审核:审定:太原市国强建筑安装有限公司亲凤苑二期项目部3月10日2水泵房内设备及配管工程安装方案一、施工准备1.设备材料要求⑴所有材料、设备进场时应做检查验收,主要设备应进行开箱检查,应对品种、规格、外观等进行验收,包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。如发现质量有异常,应进行技术鉴

2024-02-07
泵缓冲罐和安全阀及配管

缓冲罐和安全阀1 缓冲罐是往复泵和计量泵的重要附属设备,用于减小管路中流量的不均匀度,分为吸入缓冲罐和排出缓冲罐种。吸入缓冲罐的作用是减小吸入管路流量不均匀度,减小惯性损失,提高泵的吸人性能。排出缓冲罐的作用是减小排出管路流量不均匀度,避免过流量的产生,以适应工艺流程的需要。缓冲罐的结构型式有直接接触式和隔膜式两类。(1)直接接触式缓冲罐直接接触式缓冲罐也称

2024-02-07
泵缓冲罐和安全阀及配管

缓冲罐和安全阀1缓冲罐是往复泵和计量泵的重要附属设备,用于减小管路中流量的不均匀度,分为吸入缓冲罐和排出缓冲罐种。吸入缓冲罐的作用是减小吸入管路流量不均匀度,减小惯性损失,提高泵的吸人性能。排出缓冲罐的作用是减小排出管路流量不均匀度,避免过流量的产生,以适应工艺流程的需要。缓冲罐的结构型式有直接接触式和隔膜式两类。(1)直接接触式缓冲罐直接接触式缓冲罐也称常

2024-02-07
泵的配管设计

泵的配管设计摘要:泵作为化工生产过程中重要的动力设备,扮演着物料输送,转移,流量控制等角色,其重要性不言而喻,在一些关键环节,泵一旦出现问题,都会牵一发而动全身。保证泵在化工生产过程中稳定可靠的运行,是化工设计,化工生产过程中至关重要的课题。关键词:泵;配管1泵的简介泵是输送液体或使液体增压的机械装置【1】,其将机械能或者其他种类的外部能量转送给液体,使液体

2024-02-07
泵的配管规定

中国石化集团兰州设计院标准SLDI 333C07-2002中国石化集团兰州设计院目录1. 总则 (1)2. 泵的配管 (1)附图1-1 端部吸入、顶部排出泵的典型配管 (8)附图1-2 侧向吸入和排出泵的配管 (9)附图1-3 端部吸入、顶部排出泵的典型配管(带永久过滤器) (9)附图1-4 旋涡泵的配管 (10)中国石化集团兰州设计院1. 总则1.1 本规

2024-02-07
泵配管设计规定

设计标准EM - PDW0111-2003HFEC北京华福工程有限公司泵配管设计规定第 1 页 共 9 页1 总则1.1 本规定适用于石油化工装置中泵的配管设计。公用设施和辅助设施中泵的配管设计也可参照执行。1.2 当泵制造厂对其配管有特殊要求时,应满足制造厂要求。2 一般规定2.1 当泵布置在管廊下时,进出管廊的管道管底距地面净距除应满足泵的检修外,不宜小

2024-02-07
水泵房设备及配管工程安装方案

宝能A地块生活泵房设备及配管工程安装施工方案建设单位:市宝能房地产有限公司施工单位:市给排水工程有限责任公司日期:2016年8月24日目录一:施工准备 (3)二:操作工艺 (4)三:质量标准 (11)四:成品保护 (12)水泵房设备及配管工程安装方案一、施工准备1.设备材料要求⑴所有材料、设备进场时应做检查验收,主要设备应进行开箱检查,应对品种、规格、外观等

2024-02-07
泵的配管

1.泵的配管1.1配管要求1.1.1一般要求a)泵的管道布置不得影响起重机的运行,包括吊有重物行走时不受管道的阻碍;输送腐蚀性介质的管道,不应布置在泵和电机的上方;立式泵上方应留有检修、拆卸泵所需要的空间。b)在考虑管道柔性时,应注意备用泵管道温度不同的工况,在任何工况下,管道柔性均应满足要求;泵口承受的反力必须在允许范围内,输送高温或低温介质时,泵的配管要

2024-02-07
水泵房设备及配管工程安装施工组织设计

某小区给水管道及泵站安装工程施工组织设计建设单位:施工单位:编制日期:年月日施工组织设计审批表方案编制人:编制日期:年月日目录第一部分、工程概述及设备计划 (6)第一章、工程概况 (6)第二章、施工准备 (6)第二部分、给水管道及泵站安装 (7)第一章、工艺流程 (7)第二章、安装准备 (7)第三部分、给水管道及泵站施工 (8)第一章、一次给水主管道施工 (

2024-02-07
水泵在管道上的选型配管要求

水泵在管道上的选型配管要求发布时间:2008-1-28 14:19:37 浏览量:137次为了提高水泵的吸入性能,管道泵吸入管路应尽可能缩短,尽量少拐弯(弯头最好用大曲率半径),以减少管道阻力损失。为防止泵产生汽蚀,泵吸入管路应尽可能避免积聚气体的囊形部位,不能避免时,应在囊形部位设DN15或DN20的排气阀。当泵的吸入管为垂直方向时,吸入管上若配置异径管,

2024-02-07
泵的配管简介

|(12.4)并联泵出口管固定架的一般位置,见图3.12.4。图3.12.4 并联泵出口固定架示意图DDTS: A LEADING ENGINEERING TECHNOLOGY S

2021-03-25
泵配管设计导则

第三章 管线设计 第一节 一般要求 第二节 泵的管口位置的排列 第三节 泵吸入口管线设计 第四节 泵的出口管线 第五节 泵的保护管线 第六节 泵的辅助管线 第七节 阀门的设置第四章

2024-02-07
水泵在管道上的选型配管要求

水泵在管道上的选型配管要求泵选型配管跟管道之间存在着千丝万缕的关系,正确处理好这两者的关系能够帮助我们更好的是用水泵。今天,流体网小编就水泵在管道管线上的选型配管方面的要求做了一些整理和解析。为了提高水泵的吸入性能,管道泵吸入管路应尽可能缩短,尽量少拐弯(弯头最好用大曲率半径),以减少管道阻力损失。为防止泵产生汽蚀,泵吸入管路应尽可能避免积聚气体的囊形部位,

2024-02-07
水泵在管道上的选型配管要求

水泵在管道上的选型配管要求为了提高水泵的吸入性能,管道泵吸入管路应尽可能缩短,尽量少拐弯(弯头最好用大曲率半径),以减少管道阻力损失。为防止泵产生汽蚀,泵吸入管路应尽可能避免积聚气体的囊形部位,不能避免时,应在囊形部位设DN15或DN20的排气阀。当泵的吸入管为垂直方向时,吸入管上若配置异径管,则应配置偏心异径管,以免形成气囊。为了避免管道、阀门的重量及管道

2024-02-07
泵的配管

泵的配管1 范围本标准给出了泵及泵周围的配管设计要求。本标准适用于石油化工新建工艺装置中泵及泵周围的配管,扩建或改建装置的设计可参照执行。2 泵周围的配管2.1 总则a)泵的位置标注以泵的出口中心为基准,如图2.1a。b)泵的基础高度:通常为EL+100~+300mm之间,如图2.1.b所示。特殊泵的高度根据具体情况来定。图2.1.a 图2.1.bc)泵周围