高层建筑室内消火栓给水系统水力计算

高层建筑室内消火栓给水系统计算例子:某宾馆建筑有地上10层和地下室一层,该建筑地上第一层层高为 m,其余层高均为 m,其设计系统图如图1,计算消防水箱的储水量。解:(1)最不利点的确定通过系统图断最远点、最高点的消火栓1′为最不利点。(2)水枪喷嘴处所需水压查表,水枪喷嘴直径选择19mm,水枪系数φ值为;充实水柱H要m求不小于10m ,选m H =10m ,

2020-11-23
消火栓系统设计计算

3消火栓系统设计计算3.1室内消火栓系统的布置学生宿舍室内消火栓给水系统采用独立的消防给水系统。根据《高规》规定, 其室内消火栓用水量为10L/S,同时使用水枪数为2只,每支水枪最小流量为5L/S, 最不利情况下,同一立管上同时出水2只水枪,立管最小流量为10L/S。消火栓的栓口直径为65mm,水带长度25m,水枪喷嘴口径19mm,消火栓的充实水柱为13mH

2024-02-07
消火栓系统介绍及设计计算共53页

消火栓系统介绍及设计计算共53页

2020-07-06
消火栓计算规则

消防工程包括:1、消火栓系统;2、自动喷淋系统;3、防火卷帘、防火门;4、火灾自动报警系统;5、防排烟及正压送风系统;6、屋顶消息间及地下泵房工程。消火栓系统1、消火栓系统中一般需计算以下工程量:1、消火栓干管;2、立管;3、支管;4、消火栓箱(分单栓箱和双栓箱需看图而定);5、阀门消防工程一般用蝶阀;6、穿楼板套管;7、管道支架;8、消防水泵结合器;9、管

2024-02-07
室内消火栓给水系统的水力计算精

室内消火栓给水系统的水力计算精

2024-02-07
消火栓的给水系统的水力计算

消火栓的给水系统的水力计算

2024-02-07
喷淋和消火栓水量计算

位消防水箱的消防储水量(2011-03-02 14:18:01)转载标签:分类:设计规范设计措施杂谈规范依据:1、《建规》GB50016-2006第8.4.4条:设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。消防水箱的设置应符合下列规定:“消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,

2024-02-07
消火栓给水系统计算

消火栓给水系统计算 (1)消火栓的布置该建筑总长32.5m ,宽度19.6m ,高度48.45m 。按《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版)第7.4.6.1条要求,消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。第7.4.6.8 条要求,消防电梯间前室应设消火栓。水带长

2024-02-07
高层建筑室内消火栓给水系统设计计算

2 消火栓给水系统计算[2]2. 1 消火栓系统水力计算2. 1. 1 消火栓间距 (1) 水龙带有效长度 Ld = 0. 8 ×25 = 20 m (2) 保护半径 Rf = L

2024-02-07
消火栓的给水系统的水力计算

(2)计算喷嘴压力(高层建筑一般采用 19mm水枪)(3)确定水枪设计流量qxh BH q 1.577 13.58 4.63L / S根据《高规》要求:取qxh=5L/s(4)重新

2024-02-07
消火栓系统设计计算

3 消火栓系统设计计算3.1 室内消火栓系统的布置学生宿舍室内消火栓给水系统采用独立的消防给水系统。根据《高规》规定,其室内消火栓用水量为10L/s ,同时使用水枪数为2只,每支水枪最小流量为5L/s ,最不利情况下,同一立管上同时出水2只水枪,立管最小流量为10L/s 。消火栓的栓口直径为65mm ,水带长度25m ,水枪喷嘴口径19mm ,消火栓的充实水

2024-02-07
浅析高层建筑室内消火栓系统设计及压力计算.

浅析高层建筑室内消火栓系统设计及压力计算.

2024-02-07
2.1.0 消火栓计算表使用说明

2.1.0 消火栓计算表使用说明

2019-12-23
消火栓系统水力计算

计算原理参照《全国民用建筑工程设计技术措施2003》,《建筑给水排水工程》(中国建筑工业出版社)基本计算公式1. 最不利点消火栓流量Qxh = SQRT(B * Hq)式中:Qxh-水枪喷嘴射出流量(L/s) (依据规范需要与水枪的额定流量进行比较,取较大值)B-水枪水流特性系数Hq-水枪喷嘴造成一定长度的充实水柱所需水压2. 最不利点消火栓压力Hxh =

2024-02-07
消火栓计算规则

消防工程包括:1、消火栓系统;2、自动喷淋系统;3、防火卷帘、防火门;4、火灾自动报警系统;5、防排烟及正压送风系统;6、屋顶消息间及地下泵房工程。消火栓系统1、消火栓系统中一般需计算以下工程量:1、消火栓干管;2、立管;3、支管;4、消火栓箱(分单栓箱和双栓箱需看图而定);5、阀门消防工程一般用蝶阀;6、穿楼板套管;7、管道支架;8、消防水泵结合器;9、管

2024-02-07
室内消火栓给水系统的水力计算思路_secret

室内消火栓给水系统的水力计算思路摘要:室内消火栓给水系统的水力计算,我们做的可以算是多的了,可是对于如何系统而规范的计算确定各项参数,许多新入行的朋友却不太清楚。原因其实很简单,许多学校在教学的时候,只是局限在对教材的说教,缺乏和建筑防火规范的有机结合,故而导致许多毕业生对这一块的思考缺乏逻辑性。关键字:室内消火栓给水系统水力计算进行消火栓给水系统水力计算包

2024-02-07
2.1.1 消火栓系统计算表

2.1.1 消火栓系统计算表

2024-02-07
消火栓的给水系统的水力计算.

消火栓的给水系统的水力计算.

2024-02-07
高层建筑室内消火栓给水系统水力计算

高层建筑室消火栓给水系统计算例子:某宾馆建筑有地上10层和地下室一层,该建筑地上第一层层高为3.3 m,其余层高均为3.0 m,其设计系统图如图1,计算消防水箱的储水量。解:(1)最不利点的确定通过系统图断最远点、最高点的消火栓1′为最不利点。 (2)水枪喷嘴处所需水压查表,水枪喷嘴直径选择19mm ,水枪系数φ值为0.0097;充实水柱m H 要求不小于1

2024-02-07
消火栓给水系统计算

