防火涂料用量

钢结构防火涂料算工程量方法:1、按吨位计算刷防火涂料工程量;2、按展开面积计算工程量。备注:用项目系数(需要查表)乘58m2/t计算出每吨钢结构的展开面积,例如:操作平台(轻型)刷油面积=58m2/t*0.48=28m2/t 。参考普通油漆用量:0.12-0.16kg/m2.遍;厚浆型油漆:0.16-0.2kg/m2.遍。钢结构需进行防火处理的部位主要是柱、

2020-03-30
钢结构防火涂料应用技术规范

钢结构防火涂料应用技术规范1中国工程建设标准化协会标准钢结构防火涂料应用技术规范REGULATION OF APPLICATION TECHNOLOGYOF FIRE RESISTIVE COATING FOR STEEL STRUCTURECECS24∶90主编单位:公安部四川消防科学研究所审查单位:全国工程防火防爆标准技术委员会批准单位:中国工程建设标准

2020-08-03
钢结构防火涂料

钢结构防火涂料钢材是一种不会燃烧的建筑材料,它具有抗震,抗弯等特性。在实际应用中,钢材既可以相对增加建筑物的荷载能力,也可以满足建筑设计美感造型的需要;还避免了混凝土等建筑材料不能弯曲,拉伸的缺陷。因此钢材受到了建筑行业的青睐,单层,多层,摩天大楼,厂房,库房,候车室,候机厅等采用钢材都很普遍。但是,钢材作为建筑材料在防火方面又存在一些难以避免的缺陷,它的机

2020-01-10
钢结构防火涂料应用技术规范_百度文库.

中国工程建设标准化协会标准钢结构防火涂料应用技术规范REGULATION OF APPLICATION TECHNOLOGYOF FIRE RESISTIVE COATING FOR STEEL STRUCTURE CECS24∶ 90主编单位:公安部四川消防科学研究所审查单位:全国工程防火防爆标准技术委员会批准单位:中国工程建设标准化协会批准日期:1990

2020-03-31
钢结构防火防腐工程量计算规则及方法

钢结构防火防腐工程量计算规则及方法-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII钢结构防火防腐工程量计算规则及方法钢结构防火防腐工程量计算规则及方法。小蚂蚁算量工厂相信各位造价人对钢结构或多或少的熟悉,钢结构工程现在运用相对比较广泛,大到综合性场馆、大厦,小到别墅、楼梯等,一般钢结构还是需要用防火防腐涂料的,

2024-02-07
钢结构防火涂料应用技术要求规范

钢结构防火涂料应用技术规范CECS24∶90目录前言第一章总则第二章防火涂料及涂层厚度第三章钢结构防火涂料的施工第一节一般规定第二节质量要求第三节薄涂型钢结构防火涂料施工第四节厚涂型钢结构防火涂料施工第四章工程验收附录一名词解释附录二钢结构防火涂料试验方法附录三钢结构防火涂料施用厚度计算方法附录四钢结构防火涂料涂层厚度测定方法附录五本规范用词说明附加说明主编

2024-02-07
钢结构防火防腐工程量计算规则及方法

钢结构防火防腐工程量计算规则及方法钢结构防火防腐工程量计算规则及方法。小蚂蚁算量工厂相信各位造价人对钢结构或多或少的熟悉,钢结构工程现在运用相对比较广泛,大到综合性场馆、大厦,小到别墅、楼梯等,一般钢结构还是需要用防火防腐涂料的,那钢结构防火防腐工程量怎么计算?算量工厂来介绍下钢结构防火防腐工程量计算规则以及方法。一、钢结构防火涂料工程量计算规则及方法1、按

2024-02-07
多种最简易的钢结构防火涂料涂装面积的计算公式完整版

多种最简易的钢结构防火涂料涂装面积的计算公式Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】最简易的钢结构防火涂料涂装面积的计算公式钢结构防火涂料用于钢结构防火保护。为了更好的保护钢结构防火,人们都会计算钢结构防火涂料的涂装用量和涂装面积。那么,如何计算钢结构防火涂料的途中面积和用量呢第一,钢结

2024-02-07
钢结构防火涂料材料介绍

鋼結構防火塗料材料介紹鋼材是一種不會燃燒的建築材料,它具有抗震,抗彎等特性。在實際應用中,鋼材既可以相對增加建築物的荷載能力,也可以滿足建築設計美感造型的需要;還避免了混凝土等建築材料不能彎曲,拉伸的缺陷。因此鋼材受到了建築行業的青睞,單層,多層,摩天大樓,廠房,庫房,候車室,候機廳等採用鋼材都很普遍。但是,鋼材作為建築材料在防火方面又存在一些難以避免的缺陷

2024-02-07
钢结构防火涂料用量

钢结构防火涂料用量产品用途:超薄型钢结构防火涂料应用于工业厂房、商贸、车站、机场、邮电、体育馆(场)、石化、电视塔、冶金及电力设备以及民用建筑各种室内外裸露钢结构的防火保护。技术参数:颜 色: 白色固定含量: 67±1%表干时间: 2h粘结强度: 0.53MPa耐水性:≥24h耐冻融循环性: ≥15次抗震性: 挠曲L/200,涂层不起层、脱落抗弯性: 挠曲L

2024-02-07
多种最简易的钢结构防火涂料涂装面积的计算公式

多种最简易的钢结构防火涂料涂装面积的计算公式Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】最简易的钢结构防火涂料涂装面积的计算公式钢结构防火涂料用于钢结构防火保护。为了更好的保护钢结构防火,人们都会计算钢结构防火涂料的涂装用量和涂装面积。那么,如何计算钢结构防火涂料的途中面积和用量呢?第一,钢

2024-02-07
有关超薄型钢结构防火涂料用量计算

有关超薄型钢结构防火涂料用量计算NCB(YC-1192)超薄型钢结构防火涂料组成:该涂料是本厂与有关科研机构最新研制的产品.采用多种隔热材料,阻燃剂,发泡剂,抗老化助剂及不燃填料,有机溶剂等组成.是一种油性膨胀型阻燃,隔热防或涂料.单组份包装.用途;该涂料广泛应用于石油化工,电力.冶金的厂房结构,体育场馆,机场候机楼,高层建筑,展览馆,博物馆等承重钢柱,钢梁

2024-02-07
钢结构防火涂料如何计算

1、钢结构可以按吨位计算刷防火涂料工程量;2、也可以按展开面积计算工程量,下面是钢结构油漆、除锈工程量系数表序号项目名称系数序号项目名称系数1 高炉16 天窗架0.43(1) 外壳0.10 17 支撑0.53(2) 支柱、框架0.16 18 檩条0.59(3) 梯子、平台0.36 19 二合一檩条0.64(4) 溜槽防溅板0.25 20 钢屋面板0.59(5

2024-02-07
防火涂料用量

钢结构防火涂料的用量主要根据你所使用的防火涂料的种类

钢结构防火涂料的用量主要根据你所使用的防火涂料的种类(超薄型、薄型、厚型)、耐火极限(一级防火、二级防火)确定用量。比如:一级防火钢柱:3.0小时耐火极限(必须选用厚型钢结构防火涂料)厚度23毫米用量23公斤钢梁:2.5小时耐火极限(薄型、厚型防火涂料均可)薄型5毫米,厚型20毫米用量薄型6公斤,厚型20公斤。钢檩:1.5小时耐火极限(薄型、超薄型、厚型均可

2024-02-07
超薄型防火涂料用量要怎么计算

PHA-6超薄型钢结构防火涂料是一种溶剂型膨胀防火涂料,该型涂料具有涂层薄、装饰性好、附着力强之优点。涂覆于钢结构表面平时可起防腐装饰作用,受火时涂层迅速膨胀,形成均匀致密的发泡隔热保护层,达到有效保护钢结构之目的。一、性能特点1、表干时间≤8h2、粘结强度≥0.2Mpa3、抗震性挠曲L/200,涂层不起层、脱落4、抗震性挠曲L/100,涂层不起层、脱落5、

2024-02-07
钢结构防火涂料说明书

室内钢结构防火涂料,涂刷于室内钢构件表面,遇火时涂层膨胀发泡形成炭化耐火隔热保护层,隔绝氧气,延滞钢结构受热的速度,避免钢构件快速升温,从而提高钢结构的耐火时限。钢结构防火涂料可满足耐火极限为0.5h~2.5h防火保护的要求,适用于建筑设计防火为一级耐火等级中支承单层的柱、梁、屋顶承重构件以及疏散楼梯等;二~四级耐火等级中支承单层和多层的柱、梁、屋顶承重构件

2020-05-11
《钢结构防火涂料应用技术规范》

中国工程建设标准化协会标准钢结构防火涂料应用技术规范REGULATION OF APPLICATION TECHNOLOGYOF FIRE RESISTIVE COATING FOR STEEL STRUCTURECECS24∶90主编单位:公安部四川消防科学研究所审查单位:全国工程防火防爆标准技术委员会批准单位:中国工程建设标准化协会批准日期:1990年9

2024-02-07
多种最简易的钢结构防火涂料涂装面积的计算公式

多种最简易的钢结构防火涂料涂装面积的计算公式Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT最简易的钢结构防火涂料涂装面积的计算公式钢结构防火涂料用于钢结构防火保护。为了更好的保护钢结构防火,人们都会计算钢结构防火涂料的涂装用量和涂装面积。那么,如何计算钢结构防火涂料的途中面积和用量呢?第一,钢结构防火

2024-02-07
