非张力放线紧线施工计算

4.5.1 非张力放线紧线施工计算1. 临时拉线的选择计算线路中需打临时拉线作紧线操作的耐张杆塔,无论是刚性的还是柔性的,都认为结构本身能承受50%的导线紧线张力,故临时拉线的受力可用下式计算:βγcos cos 5.0⨯=HQ式中 H ,导地线的水平张力,考虑气象条件、过牵引等因素后取设计最大使用张力代替最大紧线张力,N ;()β,临时拉线与地面的夹角,°

2020-04-20
张力放线计算书

张力放线计算书-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1编制说明本计算为500kV肇花博输变电工程线路1标1段《张力架线施工方案》的计算部分。根据对整个张力系统中的受力情况的计算,合理选择设备、工器具,确定施工方案,并在施工中控制牵张力,设置控制点,保证架线施工的安全,放线质量符合规范要求。计算依据:1、广东电力设计院的设计资料(说

2021-03-21
张力放线计算书

编制说明本计算为500kV肇花博输变电工程线路1标1段《张力架线施工方案》的计算部分。根据对整个张力系统中的受力情况的计算,合理选择设备、工器具,确定施工方案,并在施工中控制牵张力,设置控制点,保证架线施工的安全,放线质量符合规范要求。计算依据:1、广东电力设计院的设计资料(说明及架线施工图)2、《超高压输电线路张力架线施工工艺导则》(SDJ226-87)3

2024-02-07
张力放线作业指导书

1. 概述1.1 工程概况(1)阿洛一回线路:110KV洛迭二回83#-142#线路长25.234km,阿洛一回新建0.649km,阿夏开关站至洛迭二回83#(即新建阿夏线路3#),最终形成阿洛一回线路长25.883km。导线采用LGJ-400/35型,面向330KV洛大变为大号,右侧挂线,双分裂架设;右侧地线为1*19-9.0-1270-B与JLB40-1

2024-02-07
张力放线布线计算公式

第一步:按下列公式制作放线模板f=kl2+4*(kl2)3/(3l2) ⑴k=G/(0.816H) ⑵式中:f -弛度,m;l -档距,m;k -模板模数;G -导线(或牵引绳)单位长度重量,kg/m;H -预选张力,N。①施工前,按既定的G值,预选不同的H值,分别制出不同k值的模板,②制作模板的比例,应和线路断面图的比例相同。第二步:选定张力山地放线段,可

2020-04-30
放线张力弧垂表(多功能)

放线张力弧垂表(多功能)

2019-12-09
输电线路张力放线设计与工艺

输电线路张力放线设计与工艺摘要:文章通过模拟线路的施工要求,对张力放线工艺的牵张场布置,施工流程等进行了较为详细的分析和阐述。关键词:输电线路;施工措施;张力放线1.绪论随着电力建设事业的发展,对于防电晕要求高的导线,必须采用大型机械进行升空式展放,张力放线优点突出,它既避免了导线与地面摩擦致伤,又减轻了运行中的电晕损失,同时,张力放线作业高度机械化,速度快

2024-02-07
张力放线计算书

108 修改二张力放线计算修改二张力放线计算一、张力机和牵引机之间杆塔数最多改为30第二篇(《输电线路施工计算》软件说明书)第九章(关于“放线”)《第二节关于“张力放线计算”》561页之表格第11行中,“张力机和牵引机之间杆塔数,最多为23”改为:“张力机和牵引机之间杆塔数,最多为30”(修改原因:甘肃送变电公司周有林先生:特殊情况下N=23偏小)。二、求张

2024-02-07
张力放线计算--样表(新) (version 1)

张力放线计算--样表(新) (version 1)

2024-02-07
架空导线张力、档距计算

导线张力=导线应力*导线截面积导线应力=导线计算拉断力/(导线截面积*安全系数)导线计算拉断力:(由导线的各参数决定的,固有的)导线额定坑拉力:(由导线的各参数决定的,固有的)放松系数、允许档距、极限档距如果某档距架空线弧垂最低点的应力为许用就应力,高悬挂点的应力大于最大允许值时,这时采取放松架空线以降低设计应力。若放松后悬挂点应力保持最大允许值,此时最低点

2024-02-07
张力计算公式

注:1. 2.FB 是材料张测水平力:测垂直力:张力,FG 是辊FR=FB*cosa ‐FR=FB*sina+张辊或轮重量,FB*cos β=FB FB*sin β=FB 张力计算公FM 是张力B*(cosa ‐ cos *( sina+ sin公式合力,FR 是β)β)是传感器测到的力。

2024-02-07
张力放线计算书.doc

张力放线作业指导书一、作业条件一)气象条件遇有雷雨、暴雨、浓雾、六级及以上大风时,不得进行张力放线工作。二)机具准备1、主牵引机应具有健全的工作机构、控制机构和保安机构,能在使用地区自然环境下连续工作。变速机构以无级变速为优。主卷扬机构工作应平稳。主牵引机的额定牵引力应满足下式要求:P≥mKPTP式中:P——主牵引机的额定牵引力,N;m——同时牵放子导线的根

2024-02-07
张力放线施工方案

导、地线张力放线施工方案一、张力架线的优点及施工流程张力架线是在架线过程中给导线或避雷线施加一定张力,使之离开地面或跨越被跨越物的一种架线施工方法。采用张力架线时,导线或避雷线不致受到磨损,从而减少导线带电运行后的电晕损耗,且可提高施工效率。我公司采用的张牵设备为: SAZ-30×2 张力机;牵引机为SAQ-75一牵二牵引机;张力架线布置示意图见图1。施工过

2024-02-07
张力放线

1.工程概况及施工说明1.1工程概况本施工段为贵广500kV交流输电线路工程第4标段,该施工段为双回路分塔架设,线路基本平行前进。Ⅰ回线路自IN274(I回1#)~IN449(I回68#),线路长度33.767km,Ⅱ回线路自IIN293(II回1#)~IIN450(II回73#),线路长度34.003km。一回共有铁塔67基,其中直线塔59基,耐张塔8基,

2024-02-07
张力放线作业指导书

张力放线作业指导书一、施工工艺流程图。张力放线就是导地线在展放过程中始终保持一定的张力,使之处在悬空状态下展放。张力放线的优点:机械化施工、施工速度快、导地线的磨损小、对导线的保护好、安装质量高。其缺点是施工场地大、机械设备多、野外作业困难多。铁塔工程验收合格障碍处理、跨越架搭设合格现场调查、编制施工方案修改审核批准人员及工器具准备技术交底牵张场的布置绝缘子

2024-02-07
张力放线施工方案

导、地线张力放线施工方案一、张力架线的优点及施工流程张力架线是在架线过程中给导线或避雷线施加一定张力,使之离开地面或跨越被跨越物的一种架线施工方法。采用张力架线时,导线或避雷线不致受到磨损,从而减少导线带电运行后的电晕损耗,且可提高施工效率。我公司采用的张牵设备为:SAZ-30×2 张力机;牵引机为SAQ-75一牵二牵引机;张力架线布置示意图见图1。施工过程

2024-02-07
张力放线

