冬雨季施工方案(带混凝土热 工计算步骤 公式)

冬雨季施工方案一、工程概况本工程岚县秀容御苑10#、11#楼位于岚县西村北侧,北临滨河南路,东临秀容街。由山西伟厦广业房地产开发集团有限公司开发,山西国建工程设计有限公司设计,山西省第九地质工程勘察院勘察,山西五建集团有限公司承建。10#楼地下一层,地上三十层,地下一层为住宅用户的储藏间,地上一层二层为单户,三层以上为住宅。建筑总高度96米,建筑层高:地下一

2020-02-07
冬季施工混凝土热工计算

冬季施工混凝土热工计算一、混凝土拌合物的理论温度计算To=[0.9(Mce*Tce+Mcm*Tcm+Mg*Tg)+4.2*Tw(Mw-Wcm*Mcm-Wg*Mg)-C1(Wcm*Mcm*Tcm+Wg*Mg*Tg)-C2(Wcm*Mcm+Wg*Mg)]÷[4.2*Mw+0.9(Mce+Mcm+Mg)] ——(公式1)To—混凝土拌合物温度(℃)Mw、Mce、M

2021-06-24
商品混凝土C30冬季施工热工计算

冬季施工热工计算为保证冬季施工的正常进行,确保混凝土入模温度满足要求(≥10℃),采取冬季施工措施,主要措施以加热拌合用水为主,辅以骨料、外加剂的保温。混凝土冬季施工热工计算依据《建筑工程冬期施工规程JGJT 104-2011》(1)混凝土拌合物的理论温度:T0=[0.92(WcTc+WsTs+WgTg)+4.2Tw(Wg-PsWs-PgWg)+C1(PsW

2024-02-07
混凝土冬季施工热工计算表

混凝土冬季施工热工计算表

2024-02-07
冬季施工混凝土热工计算

冬季施工混凝土热工计算一、混凝土拌合物的理论温度计算To=[0.9(Mce*Tce+Mcm*Tcm+Mg*Tg)+4.2*Tw(Mw-Wcm*Mcm-Wg*Mg)-C 1(Wcm*Mcm*Tcm+Wg*Mg*Tg)-C2(Wcm*Mcm+Wg*Mg)]÷[4.2*Mw+0.9(Mce+Mcm+Mg)]——(公式1)To—混凝土拌合物温度(℃)Mw、Mce、M

2024-02-07
冬季施工混凝土热工计算

冬季施工混凝土热工计算一、混凝土拌合物的理论温度计算To=[0.9(Mce*Tce+Mcm*Tcm+Mg*Tg)+4.2*Tw(Mw-Wcm*Mcm-Wg*Mg) -C1(Wcm*Mcm*Tcm+Wg*Mg*Tg) -C2(Wcm*Mcm+Wg*Mg)尸[4.2*Mw+0.9(Mce+Mcm+Mg)]——(公式1) To—混凝土拌合物温度「C)M w 、M

2024-02-07
冬季施工混凝土热工计算

冬季施工混凝土热工计算一、混凝土拌合物的理论温度计算To=[0.9(Mce*Tce+Mcm*Tcm+Mg*Tg)+4.2*Tw(Mw-Wcm*Mcm-Wg*Mg)-C1(Wcm*Mcm*Tcm+Wg*Mg*Tg)-C2(Wcm*Mcm+Wg*Mg)]÷[4.2*Mw+0.9(Mce+Mcm+Mg)] ——(公式1)To—混凝土拌合物温度(℃)Mw、Mce、M

2024-02-07
冬季施工混凝土热工计算表(Excel)

冬季施工混凝土热工计算表(Excel)

2024-02-07
冬季施工热工计算

冬季施工热工计算

2024-02-07
冬季施工混凝土热工计算步骤

冬季施工混凝土热工计算步骤1、混凝土拌合物的理论温度:T0=0.9(mceTce+msaTsa+mgTg)+4.2T(mw+wsamsa-wgmg)+c1(wsamsaTsa+wgmgTg)-c2(wsamsa+wgmg)】4.2mw+0.9(mce+msa+mg)】式中T0混凝土拌合物温度(℃)mw、mce、msa、mg水、水泥、砂、石的用量(kg)T0、

2024-02-07
冬季施工方案及热工计算

第一章编制依据第一节依据施工图纸第二节主要执行标准一、规范规程二、建设法规第二章工程概况第一节工程简介第二节本工程受冬季影响的施工项目1.水针车间:2-4层主体混凝土浇筑。2.水针车间:1-4层填充墙砌筑。3.水针车间:房心土回填。4.提取车间:1-4层主体混凝土浇筑。5.提取车间:1-4层填充墙砌筑。6.提取车间:房心土回填。第三节冬期施工阶段划分为了更好

2024-02-07
混凝土热工计算公式

冬季施工混凝土热工计算步骤冬季施工混凝土热工计算步骤如下:1、混凝土拌合物的理论温度:T0=【0.9(mceTce+msaTsa+mgTg)+4.2T(mw+wsamsa-wgmg)+c1(wsamsaTsa+wgmgTg)-c2(wsamsa+wgmg)】÷【4.2mw+0.9(mce+msa+mg)】式中T0——混凝土拌合物温度(℃)mw、mce、msa

2024-02-07
冬季施工方案2005年10月31日

北京地铁五号线太平庄北站冬季施工方案中铁十八局集团公司2005年11月10日1.冬季施工编制依据GB/T19001质量管理体系标准建筑工程冬期施工规程(JGJ104-97)混凝土质量控制标准(GB50164—92)混凝土强度检验评定标准(GBJl07—87)建筑安装工程质量检验评定统一标准(GB50300—2001)钢筋焊接及验收规程(JGJl8—96)混凝

2024-02-07
冬季施工热工计算

附件冬期施工混凝土热工计算本工程进入冬施结构部位柱混凝土强度等级为C40,楼板、梁、剪力墙混凝土等级为C30,柱混凝土截面尺寸为900×900mm,墙厚为350mm,板厚为120mm、150mm。以C30混凝土为例进行热工计算。C30混凝土配合比按下表:混凝土热工计算分两部分,一为入模温度计算,二为混凝土养护期间的温度计算。预计最不利施工时间为2007年1月

2024-02-07
混凝土冬期施工热工计算 (终版)

冬施混凝土保温养护热工计算一、混凝土保温养护方案本标段工程在2015~2016年度冬期施工的工程主要都是地下结构部分,混凝土采用鲁冠搅拌站的冬季施工配比商品砼,用混凝土罐车运送到施工现场的过程中,对罐车覆盖保温,减少热量损失。混凝土浇注完成后采用蓄热法养护,用塑料薄膜+棉被+彩条布进行覆盖。二、热工计算1. 计算依据(1) 《建筑工程冬期施工规程》.JGJ1

2024-02-07
砂浆冬季施工热工计算表

砂浆拌和温度计算:T 0 = =#REF!℃砂浆拌和物出机温度计算:T 1 = =#REF!℃T 0 - 0.16(T 0-T i )冬期施工砂浆热工计算书()()[]()[]sa

2024-02-07
混凝土热工计算步骤及公式

冬季混凝土施工热工计算步骤1:出机温度T1应由预拌混凝土公司计算并保证,现场技术组提出混凝土到现场的出罐温度要求。计算入模温度T2:(1)现场拌制混凝土采用装卸式运输工具时T2=T1-△T y(2)现场拌制混凝土采用泵送施工时:T2=T1-△T b(3)采用商品混凝土泵送施工时:T 2=T 1-△T y -△T b其中,△T y 、△T b 分别为采用装卸式

2024-02-07
拌和站冬季施工措施及热工计算(1)

新建铁路朝阳至秦沈高铁凌海南站铁路联络线TJ-1标段2#拌和站冬季施工方案编制:审核:批准:中铁十九局集团有限公司朝凌客专TJ-1标项目经理部二○一七年十一月目录一、编制依据 (1)二、编制原则 (1)三、冬期施工内容的确定 (2)1、冬期施工一般规定 (2)2、冬期施工的工程项目 (2)3、冬施日期 (2)4、流水段划分、劳动力配置及进度安排说明 (3)四

2024-02-07
冬季施工混凝土热工计算一、混凝土拌合物的理论温度计算To=[0.9(Mce*Tce+Mcm*Tcm+Mg*Tg)+4.2*Tw(Mw-Wcm*Mcm-Wg* Mg)-C1(Wcm*Mcm*Tcm+Wg*Mg*Tg)-C2(Wcm*Mcm+Wg*Mg)]÷[4.2*Mw+0.9(Mce+Mcm+Mg)] ——(公式1)To—混凝土拌合物温度(℃)Mw、Mce、

2024-02-07