风机检修

AC风机检维修方案为了加强和提高我公司对设施设备的正常检测、维护、保养和检修能力与安全管理水平,防止和减少生产安全事故的发生,保障员工的生命安全和公司财产安全,结合公司实际情况,特制订AC风机检维修方案。一、人员管理要求:1、设施设备操作人员必须经相关培训掌握操作技能并经考核合格后方可持证上岗。2、设施设备操作人员必须掌握公司生产、贸易过程中可能存在和产生的

2019-11-30
风机检修方案

风机检修方案一、工程准备1.人员准备2.机具及材料二、风机检修方案一)1#风机检修方案1.将风机电源拉闸断电挂检修牌。2.拆下风机轴承箱联轴器的护罩,在两半联轴器的对应部位划线,做好标记,防止对应孔错位造成安装尼龙柱销困难。3.松开联轴器两侧销轴压圈。4.将联轴器内尼龙柱销打出。无法拆除的锯断取出。5.电工将电机、轴承箱信号线和高压电缆做好标记后拆除,并做好

2020-06-19
煤气鼓风机检修方案

贵州黔桂天能焦化有限责任公司#2煤气鼓风机(解体)检修方案批准:复审:初审:编制:2011年06月29日#2煤气鼓风机(解体)检修方案一、设备现状2#煤气鼓风机电机由于运行周期时间已过一年,达到一年一次的解体检查检修,为保证检修工作的顺利开展实施,结合机械部分检修工作计划,制定本检修方案。二、检查检修内容1、电机部分(解体):(1)对轴承、油脂等磨损程度检查

2020-11-11
风机本体检修施工方案(DOC)

目录一、编制依据二、工程概况三、施工准备工作四、施工现场平面布置及管理五、主要施工方法和施工顺序六、施工进度计划七、质量保证措施八、安全文明施工保证措施九、环境保护、职业健康保证措施十、附件:1、应急救援措施2、危险源辨识风险评价风险控制表一、方案编制说明及编制依据本施工方案根据XXXXXX汽动风机本体检修计划,结合XXXXXXX事业部多年检修工程施工中积累

2020-06-22
压风机检修安全技术措施示范文本

压风机检修安全技术措施示范文本In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requir

2020-12-05
主风机检修方案

主通风机检修安全技术措施按照建设本质安全型煤矿的整体要求,针对矿井供电运行现状,考虑到目前我矿主通风机出现叶轮磨损、铝带掉落及保温隔音棉风华严重的情况,对我矿通风造成很大的安全隐患,超前防范,做好主通风机预防性检修工作,为保证我矿主扇风机的正常运行,我矿决定主扇风机风叶,安装铝带,重装隔音棉,以确保我矿供风系统正常运转,保障供风量,为保证更换检修工作能够安全

2024-02-07
风机检修规程DOC

引风机检修规程主题内容与适用范围1.1 本规程规定了华能沁北电厂AN37e6(V19-10)引风机检修程序、项目、工艺标准、验收标准1.2 本规程适用于华能沁北电厂AN37e6(V19-10)引风机检修工作1.引用标准2.1《电站锅炉风机选型和使用导则》DL 468-922.2 电业安全工作规程》DL 408-912.3 AN37e6(V19-10)引风机《

2024-02-07
2020版离心鼓风机检修规程

( 安全管理 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改2020版离心鼓风机检修规程Safety management is an important part of production m

2024-02-07
送风机检修施工方案

丰鹤#1炉送风机检修施工方案1.现场检查风机运行情况,查找缺陷。做好修前鉴定。记录风机振动、轴承温度、出口风压、漏风异音等,检查风机外壳的严密性,在泄漏处做出明显的标记。1.1办理热力机械工作票,必要时还需办理动火工作票,并作好各项具体的安全措施。2解列联轴器2.1拆除轴保护罩靠近轴承箱的部分,分别做好电机侧和风机侧两组联轴器的回装标记2.2对联轴器原找正状

2024-02-07
风机检修道路维修方案

商都天润公司风机检修道路维修方案一、工程概况1.修复山洪冲毁、坑洼路段约20公里2.检修道路旁新挖排水沟5公里3.制作浆砌毛石过水路面三处,总长为60m,规格为60m(长)×10m(宽)×0.5m(厚)。4.制作天然砾石、水泥混合路面一处,规格为200m×6m×0.2m二、施工措施1.路基施工:(1)机械配合人工清理路面杂物,同时清理边坡不稳,容易垮塌的土方

2024-02-07
风机定检方案汇总

风机定检方案**********日期:1 目的1.1为使风机能够稳定安全运行,增加风机各部件的使用寿命,提高风机设备的可利用率,使此项定检工作能够保质保量、安全高效的完成。1.2 为所有参加本项目的工作人员确定必须遵循的工作程序。2 组织机构风场负责人:风场定检人员:厂家定检人员:2 范围本作业指导书适用于*****风电机组机械三个月定检作业。3 引用文件广

2024-02-07
气化风机检修工艺规程

6气化风机检修工艺规程设备概况及参数6.1.1设备概况3R系列罗茨风机为四川鼓风机厂生产的,属容积回转式鼓风机。其最大的特点是使用时当压力在允许范围内加以调节时,流量之变动甚微,压力的选择范围很宽,具有强制输气之特征。输送介质不含油,结构简单、维修方便,使用寿命长,整机振动小,它的工作原理为电机通过联轴器或V型带带动风机,使风机从大气中吸入空气,通过一对三叶

2024-02-07
罗茨风机检修方案

罗茨风机检修方案一、项目管理组织结构:二、工程准备3.2机具及材料三、检修方案1、电工将风机拉闸断电,拆掉风机上安装的检测仪。2、将电机与风机接手处连接的定位销拆掉,使其连接处断开。3、拆掉风机上部消音器、地脚螺栓、循环水管,并断开出风口法兰使风机处于独立自由体。消音器吊到风机旁。4、用50T千斤顶放于风机底部将其顶起直到二次灌浆基础裂开。用32T天车将其吊

2024-02-07
风机检修规程

风机检修规程1、总则本规程适用于S64-1250KW低温型风力发电机组。工作结束后须填写维护报告。检查结果必须尽可能地记录到报告中去。如果在工作中发现有系统损坏或类似情况,应在报告中记录并与厂家联系。在得到变电站监控室的批准之后方可重启风力发电机组。2、检修人员的要求2.1风机检修人员必须经过岗位安全和技能培训并考核合格。 2.2检修工作人员健康状况符合工作

2024-02-07
电气风机检修方案

上海电气1.25MW风电机组骑龙山风电场1#风机整机拆装方案编制:审核:批准:大理市德成吊装服务有限公司2012年8月16日一、拆装风机情况骑龙山风电场1#风机为上海电气1.25WM风力发电机组。拆装设备的最重部件为主机舱重量约为53t,风机轮毂的中心标高为55m左右。具体工作量为:拆除和安装1#风机的叶轮、主机舱、塔架,并将塔架运输至业主指定地点。二、施工

2024-02-07
风机检修安全措施详细版

文件编号:GD/FS-5351(解决方案范本系列)风机检修安全措施详细版A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, C

2024-02-07
风机检修技术方案

风机检修技术方案一、主要检查及检修内容:开风机前后轴承座,检查轴承、油量、主轴、端盖、卡环情况,视情况更换内件。二、检修前准备工作:1.按照计划项目编写好所需要的备品备件、材料计划。2.所需的备品备件、器材均应在大修前加工、所需备件材料应提前三天到位。3.提前把检修项目、检修任务落实到施工单位,并进行技术交底。三、时间和工种1.检修时间为1-3天2.所需工种

2024-02-07
A一次风机转子返厂检修方案及措施

5A一次风机转子返厂检修方案及措施5A一次风机轴承温度高,滤网易堵塞,油泵电流高跳缺陷:4月22日5A一次风机轴承温度突然升高,最高温度达到78度,液压油站过滤器前后压差大,滤网堵塞严重,多次更换滤网未好转。检查5A一次风机振动变化不大,振动为2-3mm/s,轴承温度高且润滑油中存在大量铜粉沫。分析原因为一次风机轴承保持架(铜质)磨损,造成润滑油中铜粉沫较多

2024-02-07
锅炉引风机维护检修规程

山东华鲁恒升化工集团设备维护检修规程锅炉引风机目录一、总则………………………………………………………二、设备完好标准……………………………………………三、设备的维护………………………………………………四、检修周期和检修内容……………………………………五、检修方法及质量标准……………………………………六、试车与验收………………………………………………七、维护检

2024-02-07
风机检修规程样本

引风机检修规程主题内容与适用范围1.1 本规程规定了华能沁北电厂AN37e6( V19-10) 引风机检修程序、项目、工艺标准、验收标准1.2 本规程适用于华能沁北电厂AN37e6( V19-10) 引风机检修工作1.引用标准2.1《电站锅炉风机选型和使用导则》DL 468-922.2 电业安全工作规程》DL 408-912.3 AN37e6( V19-10

2024-02-07