电缆电流对照表

电缆电流对照表

2020-05-09
电缆载流量对照表

电缆载流量对照表(勿转)2009年07月23日星期四 22:19电缆载流量口决:估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5

2019-12-11
电线电缆载流量对照表

电线电缆负载电流值电工常识-电线负载电流值注:明敷载流量值系根据S>2De(De-电线外径)计算举例说明:1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电。3、现在的住房

2024-02-07
电缆直径和电缆流过电流计算以及对照表

1、综述铜芯线的压降与其电阻有关,其电阻计算公式:20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω)75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω)其压降计算公式(按欧姆定律):V=R×A线损是与其使用的压降、电流有关。其线损计算公式:P=V×AP-线损功率(瓦特) V-压降值(伏特) A-线电流(安培)2、铜芯线电源线电流计算法1平方毫米

2024-02-07
常用电力电缆载流量对照表

常用电力电缆载流量对照表

2024-02-07
电缆载流量对照表及选线口诀

电缆载流量口决:估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺

2021-03-25
电缆载流量对照表

线径的选择导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系10下五,100上二, 25、35,四、三界, 70、95,两倍半。穿管、温度,八、九折。裸线加一半。铜线

2024-02-07
电缆选型对照表

铜芯电缆的载流量比较表如下:电缆的载流量是指电缆传输电能时的电流。在热稳定性的条件下,当电缆导体达到长期允许的工作温度时,电缆的载流量称为电缆的长期允许载流量。扩展数据:影响电缆载流量的内部因素导体本身的属性是影响电缆载流量的内部因素。增加芯线的面积,使用高导电率的材料,使用具有良好的耐高温性和导热性的绝缘材料以及减小接触电阻都可以提高电缆的载流量。1.增加

2024-02-07
电线电流规格表

电线电流规格表

2024-02-07
电缆电流对照表

电缆电流对照表根据用电设备的功率,算出总功率以后,I=P/U 按公式后在乘0.85 的系数~!如果比较麻烦的话就是一个千瓦2个安培的电流~!是最通用的,里面包括了抛出的电流容量。1KW=2A选择电缆也有方法按电流计算,下面给出的比较简单的选择算法以铝芯线为计算项目十下五:百上二:二五三五四三界,七零九五两倍半~!这个是口诀十平方毫米以下的BLV线电流可以承载

2024-02-07
铜线及电缆载流量对照表

铜线及电缆载流量对照表

2024-02-07
电缆载流量对照表及实用手册

线径的选择导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系10下五,100上二,25、35,四、三界,.70、95,两倍半。穿管、温度,八、九折。裸线加一半。铜线升

2024-02-07
最新电缆载流量对照表大全

最新电缆载流量对照表大全98482017-10-31 22:38:34 来源: 胜华电气编辑: Andy对用户如何选择哪种电力电缆型号要了解各项参数,下面胜华电气将介绍常见的几种电力电缆载流量,数据仅供参考,具体标准按照各个电缆厂提供数据为准。一、0.6/1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量,常用型号VV22、VLV22型聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电

2024-02-07
电缆载流量对照表

电缆载流量对照表电缆载流量口决:估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。额定电压380V与不同额定电流的电缆对照表推荐一个常用电缆载流量计算口诀,您自己参照选择合适电缆但你要先根据电压和10千瓦算出电流二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一

2024-02-07
电线电缆载流量对照表

电线电缆载流量对照表

2024-02-07
电缆载流量对照表

电缆载流量对照表

2024-02-07
电缆载流量对应表

YJV(FYJV),YJLV(FYJLV),ZC–YJV ZC-YJLV 0.6/1仪器仪表交易网>信息中心电缆载流量表大全电线电缆载流量表(全)很多用户对电线电缆的安全载流量不是很清楚,甚至是专业的电工对精确的数据都不是特别了解。天津市电缆总厂第一分厂根据实际生产的电线电缆规格品种,制定了不同规格型号的电线电缆载流量表,简单易懂,一目了然。希望能对各位朋友

2024-02-07
电线电缆载流量对照表

电线电缆载流量对照表

2024-02-07
电缆大小与电流对照表

电缆大小与电流对照表1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一

2024-02-07