电缆金属护套感应电压计算公式及应用

电缆金属护套感应电压计算公式及应用

2020-01-03
压降计算公式

压降计算公式

2020-01-07
电缆压降计算用表格

电缆压降计算用表格

2019-12-15
电缆电压降的计算公式

精选线路压降计算公式:△U=(P*L)/(A*S)P:线路负荷L:线路长度A:材质系数(好象铜线是77,铝线是46吧,这个很久没用,忘记了)S:电缆截面1、电阻率ρ铜为0.018欧*㎜2/米铝为0.028欧*㎜3/米2、I=P/1.732*U*COSØ3、电阻R=Ρl/电缆截面4、电压降△U=IR<5%U就达到要求了。例:在800米外有30KW负荷,用70㎜

2020-07-20
电缆电压降自动计算表

电缆电压降自动计算表

2024-02-07
电压降的最简单最实用计算公式

线路电压降最简单最实用计算方式线路压降计算公式:△U=2*I*RI:线路电流L:线路长度1、电阻率ρ铜为0.018欧*㎜2/米铝为0.028欧*㎜3/米2、I=P/1.732*U*COSØ3、电阻R=ρ*l/s(电缆截面mm2)4、电压降△U=IR<5%U就达到要求了。例:在800米外有30KW负荷,用70㎜2电缆看是否符合要求?I=P/1.732*U*CO

2024-02-07
如何计算电缆压降

如何计算电缆压降问题1:电缆降压怎么算 50kw 300米采用vv电缆???25铜芯去线阻为 R=0.0172(300/25)=0.2 其压降为U=0.2*100=20也就是说单线压降为20V 2相为40V 变压器低压端电压为400V 400-40=360V 铝线R=0.0283(300/35)=0.25 其压降为U=0.25*100=25 末端为350V

2024-02-07
电压降计算方法80181

电缆电压降对于动力装置,例如发电机、变压器等配置的电力电缆,当传输距离较远时,例如900m,就应考虑电缆电压的“压降”问题,否则电缆采购、安装以后,方才发觉因未考虑压降,导致设备无法正常启动,而因此造成工程损失。一.电力线路为何会产生“电压降”?电力线路的电压降是因为导体存在电阻。正因为此,所以不管导体采用哪种材料(铜,铝)都会造成线路一定的电压损耗,而这种

2024-02-07
电缆压降计算方法

铜的电阻率是p=0.01851 Ω·mm2/m,供电处到前端摄像机的距离是L=500米,假如你使用的是RVV2×1.0的线(截面积S=1mm2),假如摄像机额定工作电流是I=0.5A,额定工作电压是Ub=24V,Ua为导线上的压降,U为变压器的输出电压,这段导线上的压降就是:Ua=(I×2L×p)/S=(0.5×2×500×0.01851)/1=9.255V

2024-02-07
电缆电压降的计算公式

线路压降计算公式:△U=(P*L)/(A*S)P:线路负荷L:线路长度A:材质系数(好象铜线是77,铝线是46吧,这个很久没用,忘记了)S:电缆截面1、电阻率ρ铜为0.018欧*㎜2/米铝为0.028欧*㎜3/米2、I=P/1.732*U*COSØ3、电阻R=Ρl/电缆截面4、电压降△U=IR<5%U就达到要求了。例:在800米外有30KW负荷,用70㎜2电

2024-02-07
电线电缆电压降计算公式

电线电缆电压降计算公式

2024-02-07
电缆电气参数不同计算方法及其比较

万方数据万方数据万方数据万方数据万方数据万方数据万方数据万方数据万方数据电缆电气参数不同计算方法及其比较作者:徐政, 钱洁, XU Zheng, QIAN Jie作者单位:浙江大学电气工程学院,杭州,310027刊名:高电压技术英文刊名:High Voltage Engineering年,卷(期):2013,39(3)本文链接:/Periodical_gdy

2024-02-07
简单明了的告诉你—电缆线路的压降计算方法及案例

般来说,计算线路的压降并不复杂,可按以下步骤:1.计算线路电流I公式:1= P/ x UX cos 0其中:P—功率,用“千瓦”U-电压,单位kV cos 0—功率因素,用〜2•计算线路电阻R公式:R=pX L/S其中:p—导体电阻率,铜芯电缆用代入,铝导体用代入L—线路长度,用“米”代入S—电缆的标称截面3.计算线路压降公式:△ U=l X R线路电压降最

2024-02-07
简单明了的告诉你—电缆线路的压降计算方法及案例

一般来说,计算线路的压降并不复杂,可按以下步骤:1.计算线路电流I公式:I= P/1.732×U×cosθ其中:P—功率,用“千瓦”U—电压,单位kV cosθ—功率因素,用0.8~0.852 .计算线路电阻R公式:R=ρ×L/S其中:ρ—导体电阻率,铜芯电缆用0.01740代入,铝导体用0.0283代入L—线路长度,用“米”代入S—电缆的标称截面3.计算线

2024-02-07
电缆电压压降

电缆电压压降降计算公式为△U=(P*L)/(A*S)其中:P为线路负荷;L为线路长度A为导体材质系数(铜大概为77,铝大概为46)S为电缆截面(一)电缆长度计算电缆长度计算公式:L=(l+5.5G+a)×1.02上式中,L-电缆计算长度(米);l-按直线距离统计的长度(横纵坐标的代数和);5.5-穿越一个股道按5.5米长度计算,(当大于5.5米时,按实际距离

2024-02-07
电缆选型方案计算

设备容量280KW,电缆选型方案方案一,采用单根电缆I=P/(U*1.732*COSØ)I=280000/(380*1.732*0.8)I=280000/526.5I=531.8A根据下表:压降计算公式为△U=(P*L)/(A*S)其中:P为线路负荷L为线路长度A为导体材质系数(铜大概为77,铝大概为46)S为电缆截面△U=(P*L)/(A*S)△U=(28

2020-09-29
线路压降计算公式

但线路中的负载是的线路压降骤增时,必须考虑线路和负载的无功[best]会的电压降是由于电缆的电能传输载体铜或铝都存在电阻率的问题而造成的,不能做到超导电压降的大小是受线路材料的电阻率、温度、负载大小、供电距离、电缆线径等因素的影响的电压降和电阻率、温度、负载大小、供电距离成正比;和电缆线径成反比关系当线路通电后随着负载的加大电流也会增大电流值乘以线路阻抗可得

2021-03-25
导线压降计算方式

导线压降如何计算解决思路:1、已知电缆电阻率,长度,横截面积,可求出电缆电阻2、已知电缆电阻,供电电压,可求出电缆额定电流3、已知设备工作电流,电缆额定电流,可求出线路总电流4、已知线路总电流,电缆电阻,可求出电缆压降5、推导电缆压降计算总公式详细分析:1、电缆电阻计算根据电阻公式:R=ρ×l/s.其中ρ为电阻率,l为长度,s为横截面积.由此便可求铜导线得电

2024-02-07
压降计算公式

压降计算公式

2024-02-07
电缆压降计算公式

电缆压降计算公式线路电压降计算公式为△U=(P*L)/(A*S)其中:P为线路负荷;L为线路长度A为导体材质系数(铜大概为77,铝大概为46)S为电缆截面(一)电缆长度计算电缆长度计算公式:L=(l+5.5G+a)×1.02上式中,L-电缆计算长度(米);l-按直线距离统计的长度(横纵坐标的代数和);5.5-穿越一个股道按5.5米长度计算,(当大于5.5米时

2024-02-07