HCT240(241)测量用电流互感器

HCT240(241)测量用电流互感器·额定工作频率:50Hz ·额定电流比:1A/2mA 1A/2.5mA 、1A/20mA ·精 度:HCT240 HCT241电气特性参数说明:*定货时需确定二次负载;表中所列相位差指不经过补偿,互感器本身的相位差。若经过外部电路补偿后相位差在80%-120%范围内可以做到1到2分。型号HCT240、HCT241的差别在

2020-01-21
电流互感器原理及测试方法

电流互感器原理及测试方法

2019-12-15
电流互感器的分类及功能

测量用电流互感器测量用电流互感器(或电流互感器的测量绕组。在正常工作电流范围内,向测量、计量等装置提供电网的电流信息。测量用电流互感器主要与测量仪表配合,在线路正常工作状态下,用来测量电流、电压、功率等。测量用微型电流互感器主要要求:1、绝缘可靠;2、足够高的测量精度;3、当被测线路发生故障出现的大电流时互感器应在适当的量程内饱和(如500%的额定电流)以保

2020-03-19
如何正确选择及使用电流互感器,民熔

如何正确选择及使用电流互感器,民熔1.前言近几年来,随着我国电力工业中城网及农网的改造,以及供电系统的自动化程度不断提高,电流互感器作为电力系统的一种重要电气设备,已被广泛地应用于继电保护、系统监测和电力系统分析之中。电流互感器作为一次系统和二次系统间联络元件,起着将一次系统的大电流变换成二次系统的小电流,用以分别向测量仪表、继电器的电流线圈供电,正确反映电

2020-08-03
如何正确选择及使用电流互感器

浅谈如何正确选择及使用电流互感器1.前言近几年来,随着我国电力工业中城网及农网的改造,以及供电系统的自动化程度不断提高,电流互感器作为电力系统的一种重要电气设备,已被广泛地应用于继电保护、系统监测和电力系统分析之中。电流互感器作为一次系统和二次系统间联络元件,起着将一次系统的大电流变换成二次系统的小电流,用以分别向测量仪表、继电器的电流线圈供电,正确反映电气

2024-02-07
电流互感器准确级大全完整版

电流互感器准确级大全 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】电流互感器的准确级一:电流互感器的准确级:电流互感器根据测量误差的大小可划分为不同的准确级。准确级是指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差。带S(special特殊)特殊电流互感器,要求再1%——120

2024-02-07
电流互感器原理及测试方法

电流互感器原理及测试方法

2024-02-07
测量用电流互感器检定规程

测量用电流互感器检定规程本检定规程适用于额定频率为50(60)Hz的新制造、使用中和修理后的0.001-1级的测量用电流互感器(以下简称为电压互感器)的检定。一技术要求1误差限值在额定频率、额定功率因数及二次负荷为额定二次负荷的25%-100%之间的任一数值内,0.001-1级的测量用电流互感器的误差不得超过表1的误差限值。对于满足特殊使用要求的0.2S级和

2021-01-29
电流互感器检测项目及试验

电流互感器检测项目及试验LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】一、电压、电流互感器的概述典型的互感器是利用电磁感应原理将高电压转换成低电压,或将大电流转换成小电流,为测量装置、保护装置、控制装置提供合适的电压或电流信号。电力系统常用的电压互感器,其一次侧电压与系统电压有关,通常是几百伏

2024-02-07
电流互感器:测量CT伏安特性的目的与作用

电流互感器:测量CT伏安特性的目的与作用CT是指电流互感器,针对不同用途和作用测量电流互感器有很多的测量设备,比如:伏安特性测试仪,电流互感器现场校验仪,CT伏安特性只是其中的项目之一,而且只针对电磁型保护用电流互感器才有测量该参数的意义,计量用互感器是不需要测量伏安特性,计量型互感器是通过对比比差和角差来衡量其完整性和准确性。伏安特性曲线图伏安特性故名思议

2024-02-07
电压电流互感器的试验方法完整版

电压电流互感器的试验方法HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】电压电流互感器的常规试验方法一、电压、电流互感器的概述典型的互感器是利用电磁感应原理将高电压转换成低电压,或将大电流转换成小电流,为测量装置、保护装置、控制装置提供合适的电压或电流信号。电力系统常用的电压互感器,其一次侧电压与

2024-02-07
使用电流互感器七大注意事项

使用电流互感器七大注意事项电流互感器的使用主要注意下面七个方面:1)电流互感器的接线应遵守串联原则 即一次绕阻应与被测电路串联 而二次绕阻则与所有仪表负载串联。2)按被测电流大小 选择合适的变化 否则误差将增大。同时 二次侧一端必须接地 以防绝缘一旦损坏时 一次侧高压窜入二次低压侧 造成人身和设备事故3)二次侧绝对不允许开路 因一旦开路 一次侧电流I1全部成

2020-07-24
电流互感器准确级大全

电流互感器的准确级一:电流互感器的准确级:电流互感器根据测量误差的大小可划分为不同的准确级。准确级是指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差。带S(special特殊)特殊电流互感器,要求再1%——120%负荷范围内精度足够高,一般取5个负荷点测量其误差小于规定的范围,不带S的是取4个负荷点测量其误差小于规定的范围之内。0.2级和0.2

2024-02-07
电流互感器的使用

电流互感器倘若二次发生开路,一次电流将全部用于激磁,使铁芯严重饱和。交变的磁通在二次线圈上将感应出很高的电压,其峰值可达几千伏甚至上万伏,这么高的电压作用于二次线圈及二次回路上,将严重威胁人身安全和设备安全,甚至线圈绝缘因过热而烧坏,保护可能因无电流而不能反映故障,对于差动保护和零序电流保护则可能因开路时产生不平衡电流而误动作。所以《安规》规定,电流互感器在

2024-02-07
仪用电流互感器的使用方法及注意事项

当电流互感器内部发生故障,需要测量误差追补电能量时,如果没有互感器校验仪或误差较大,互感器校验仪无法测出实际的比差和角差,可以用电能表来测量电流互感器的综合误差。仪用电流互感器,实际是台变压器。常用低压变高压,电流刚好成反比。配接仪表测大流,电度计量也必须。仪表显示成变比,得出数值为实际。二次两端接仪表,K1、K2来标记。额定电流五安培,配用仪表要注意。两端

2024-02-07
有关电流互感器的精度等级问题

有关电流互感器的精度等级问题保护用电流互感器的准确级,以该准确级在额定准确限值一次电流下所规定的最大允许复合误差百分数标称,其后标以字母P表示保护。额定准确限值一次电流是指电流互感器出厂时所标明的能保证复合误差不超过该准确级允许值的最大电流,一般以准确限值系数标示,额定准确限值系数一般在其准确级后标出;所谓额定准确限值系数是指额定准确限值一次电流与额定一次电

2024-02-07
电流互感器测量级能用在保护上吗

电流互感器测量级能用在保护上吗?不行。测量级的电流互感器的线性区太小。当发生故障时,如果用测量级的电流互感器必然会饱和。我将会吧级的用在变压器过流保护上,因为厂里在定35KV断路器时没有查看相关图纸,结果互感器是带抽头的,级别分别是75/5 100/5 150/5,但实际需要三组150/5,现有的10P 150/5用在差动保护上。理论分析不行,可上级领导说就

2024-02-07
为什么要测量电流互感器的伏安特性,怎么测量

试验目的电流互感器的伏安特性(又称励磁特性曲线)是指一次开路,二次侧电流与所加电压的关系试验,实际上就是铁芯的磁化曲线试验,因此,伏安特性又称励磁特性曲线。进行这样试验的主要目的主要是检查电流互感器二次绕组是否有层间短路,并为继电保护提供数据。检查对象在继电保护有要求时对P级绕组进行;对0.2、0.5级测量绕组一般不进行此项试验;对TPY级暂态保护绕组,由于

2024-02-07
如何正确选择及使用电流互感器[1]

浅谈如何正确选择及使用电流互感器1.前言近几年来,随着我国电力工业中城网及农网的改造,以及供电系统的自动化程度不断提高,电流互感器作为电力系统的一种重要电气设备,已被广泛地应用于继电保护、系统监测和电力系统分析之中。电流互感器作为一次系统和二次系统间联络元件,起着将一次系统的大电流变换成二次系统的小电流,用以分别向测量仪表、继电器的电流线圈供电,正确反映电气

2024-02-07