电缆选型载流量计算书

电缆选型载流量计算书-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1电缆选型计算输出电缆线计算【Ⅰ】以负载功率计算电流:1、负载额定工作电流计算负载功率:工作电流计算:I=P÷(U××cosΦ)--P—功率(KW);--U—电压;--cosΦ—功率因素;--I—相线电流(A)负载额定工作电流:I aw=1500÷××=【Ⅱ】根据载流量对电

2024-02-07
长期载流量计算书

长期载流量计算书:电缆导体上所通过的电流叫做电缆的载流量,有时也叫做电缆的“负载”或“负荷”。电缆允许(长期)连续载流量是指电缆的负载为连续恒定电流(100%负载率)时的最大允许量。电缆所允许的连续载流量,可用导体高于环境温度的稳态温升推导出来。从电缆的等效热路图(图1)按热路欧姆定律,得:△θ= (W c+21W d)T1+[W c(1+λ1)+ W d]

2024-02-07
载流量计算书

载流量计算书

2024-02-07
请问如何计算电线的载流量

请问如何计算电线的载流量10 下五,1 0 0 上二。2 5 ,3 5 ,四三界。7 0 ,95 ,两倍半。穿管温度,八九折。裸线加一半。铜线升级算。说明:口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25 度的条件为准。若条件不同, 口诀另有说明。绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。口诀对各种截面的载流量(电流,安)不是直接指出,而是“用截面乘上一定的倍数”,

2024-02-07
电缆载流量计算

电缆的线径是如何计算:估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上

2024-02-07
铜铝排载流量计算公式(1)

铜铝排载流量计算公式一、(1)40℃时单层矩形铜母线的载流量Id(A):Id=(b+8.5)h式中,b为母线厚度(mm);h为母线宽度(mm);(2)25℃时单层矩形铝母线的载流量Id(A):Id=(b+8.5)h式中,b为母线厚度(mm);h为母线宽度(mm);二、40℃时双层铜母线与单层母线载流量载流量的关系式I2=(1.56~15.8)Id式中,I2为

2024-02-07
各种导线载流量计算

难 点:掌握电器和载流导体发热及电动力效应的计算;掌握电气设备选择的一般选择条件和具体设备选 择校验的主要内容泸州职业技术学院 电气一次 2目 录§9-1 电器和载流导体的发热§9

2024-02-07
电缆载流量计算书定稿版

电缆载流量计算书HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】电缆载流量计算书其中:I :载流量 (A ):θ∆ 导体温度与环境温度之差(℃)R :90℃时导体交流电阻(Ω/m )n: 电缆中载流导体数量W d : 绝缘介质损耗λ1: 护套和屏蔽损耗因数λ2: 金属铠装损耗因数T 1: 导体和金

2024-02-07
各类电线的大概载流量计算与对照表

各类电线的大概载流量计算与对照表2009-12-19 17:58铜线截面积(平方):,,,4,6,10,聚氯乙烯绝缘电线穿塑料管时(三根并排穿),安全载流量为11,15,21,28,36,49。单位:安。(按上面顺序)穿铁管时比穿塑料管的大三安左右!如果是塑料绝缘电线的话又和这不一样啦!只比这种再大点!但一般情况下,塑料绝缘电线很少用,通用的是聚氯乙烯绝缘电

2024-02-07
电线允许载流量计算

导线载流量的近似计算在输配电线路的设计过程中,按载流量选择或校验导线截面是一项重要内容。导线的载流量是按导线的发热条件计算的最大持续电流。所选的最大容许持续电流应当大于该线路在正常或故障后可能提供的最大持续电流。影响导线载流量的因素有多种,如架空裸导线的载流量就与导线的电阻、直径、表面状况、温升和环境温度、日照强度、风速等因素有关,绝缘电线和电缆的载流量的影

2024-02-07
电线电缆安全载流量计算方法计划.docx

电线电缆安全载流量计算方法口诀 1:按功率计算工作电流:电力加倍,电热加半(如电动机的额定工作电流按“电力加倍”算得为11A)口诀 2:按导线截面算额定载流量:各种导线的安全载流量通常可以从手册中查找,但利用口诀再配合一些简单的心算便可直接得出。口诀如下:10 下五, 100 上二; 25、 35 四、三界; 70、 95 两倍半;穿管、温度八、九折;裸线加

2024-02-07
导线面积和载流量计算

导线截面积与载流量的计算一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A

2024-02-07
电缆载流量计算公式

电缆的载流量估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。可以看出:倍数随截面的增大而减校“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.

2024-02-07
电缆载流量计算书Word版

电缆载流量计算书其中:I:载流量(A)导体温度与环境温度之差(℃)R:90℃时导体交流电阻(Ω/m)n: 电缆中载流导体数量W d:绝缘介质损耗λ1:护套和屏蔽损耗因数λ2:金属铠装损耗因数T1:导体和金属护套间绝缘层热阻(k.m/w)T2:金属护套和铠装层之间内衬层热阻(k.m/w) T3:电缆外护层热阻(k.m/w)T4:电缆表面与周围媒质之间热阻(k.

2024-02-07
按功率计算电流与导体载流量计算的口诀

10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:关于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。关于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。关于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。关于70、95mm2 的导线可将其截面积

2020-05-24
铜排载流量计算

23.625.026.528.030.031.533.535.540.045.050.056.063.071.080.090.0100.0112.0125.0140.0计算时,20

2024-02-07
导线载流量计算方法

导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系10下五,100上二,25、35,四、三界,.70、95,两倍半。穿管、温度,八、九折。裸线加一半。铜线升级算。说明

2024-02-07
铜排载流量计算

铜排载流量计算 Hessen was revised in January 2021铜排载流量计算铜排载流量计算简易记住任何规格的矩形母排的载流量矩形母线载流量:40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:[12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12]双层铜排[40℃]=单层铜排