C4-3-1风管漏光检测记录(通风与空调工程)

归档编号:C4-3-1 风管漏光检测记录(通风与空调工程)

2021-02-16
风管系统漏风量测试记录

风管系统漏风量测试记录

2020-05-13
1017中 低压风管系统漏光检测记录

中、低压风管系统漏光检测记录

2021-03-21
风管漏光检测记录

风管漏光检测记录编号: 08 01风管漏光检测记录说明《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243 20026.1.2风管系统安装后,必须进行严密性检验,合格后方能交付下道工序。风管系统严密性检验以主、干管为主。在加工工艺得到保证的前提下,低压风管系统可采用漏光法检测。

2021-03-21
风(防排烟)系统漏光检测记录表

风(防排烟)系统漏光检测记录表料员存档。

2020-07-25
风管漏光检测记录

风管漏光检测记录

2024-02-07
风管漏光检测记录.doc

风管漏光检测记录编号: 08 01 □□单位工程名称分部工程名称分项工程名称项目经理施工执行标准名称及编号风管级别光源功率施工图号 (系统名称 )检测日期低压系统风管以每10m 接缝,漏光点不大于 2 处,且 100m 接缝平均不大于16 处检测标准为合格;中压系统风管每10m 接缝,漏光点不大于 1 处,且100m 接缝平均不大于8 处为合格。实测记录部位

2024-02-07
风管漏光检测记录

本表由施工单位填写并保存。本表由施工单位填写并保存。本表由施工单位填写并保存。本表由施工单位填写并保存。本表由施工单位填写并保存。本表由施工单位填写并保存。本表由施工单位填写并保存。

2019-12-13
风管漏光试验

风管漏光检测记录

2024-02-07
中、低压风管系统漏光检测记录

中、低压风管系统漏光检测记录鲁TK-037工程名称 施工单位(分包单位) 监理(建设)单位 接缝总长度(m) 每10m接缝为一检测段 的分段数 序号 1 2 3 4 5 6 7 8

2024-02-07
风管漏光测试

8. 质量通病 a) 环境光线较强产生漏检情况。9. 附表风管严密性(漏光检测)检测记录质控(通)表 4.5.3-6 单位(子单位)工程名称 分项工程 施工单位 工作压力 风管总接

2024-02-07
风管系统漏光检验记录

风管系统漏光检验记录KT2.8工程ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ称分项工程名称施工单位验收部位一层新风系统专业施工员风管系统类别形状系统编号风管级别接缝长度(m)每10m漏光点数平均百米

2024-02-07
空调风管漏风及漏光检测记录

空调风管漏风及漏光检测记录

2024-02-07
风管系统漏光检验记录

风管系统漏光检验记录TK2.8

2024-02-07
风管漏光检测记录

结论10小于2合格20小于2合格30小于2合格合计总漏光点数(个)每100m接缝的允许漏光点数(个/100m)结论2平均小于16合格检测结论:按施工验收规范要求进行测试的8段中各段

2024-02-07
中、低压风管系统漏光检测记录

中、低压风管系统漏光检测记录山东省建设工程质量监督总站监制

2024-02-07
风管漏光检测记录表

风管漏光检测记录(通风与空调工程)

2024-02-07
风 管 漏 光 检 测 记 录(送排风)

100W带防护罩低压照明实测漏光点数 (个)1每10米接逢的允许漏光点数( 个/10m)≤2结 论每100米接逢的允许漏光点 (个/100m)结 论个漏点,经打胶处理后,各项测试均

2024-02-07
风管漏光检测记录

一层C区6四层B区6一层D区6四层C区6二层A区6四层D区6二层B区6二层C区6二层D区6三层A区6三层B区6三层C区6验 施工单位收 项目专业质量检查员(签名):结 项目专业技术

2024-02-07
风管漏风检测记录

风管漏风检测记录漏风量检测记录填表说明:1、漏风量检测是对中、高压风管系统进行严密检测形式。2、中压风管系统漏光检测合格后,进行漏风量检测,抽检20%且不少于一个系统。高于风管系统全数检测。3、风管的漏风量检测分正压和负压检测。一般可采用正压条件下的检测来检验。系统漏风量测试可以整体或分段进行。测试时,被测系统的所有开口均应封闭,不应漏风。4、被测系统的漏风