变频器最常见的十大故障

变频器最常见的十大故障一、过流(OC)过流是变频器报警最为频繁的现象。1.1现象(1)重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。(2)上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间

2019-12-12
UPS常见故障及处理方法解析

UPS常见故障及处理方法解析

2019-11-29
电抗器工作原理及作用(用途)

电抗器懂得放手的人找到轻松,懂得遗忘的人找到自由,懂得关怀的人找到幸福!女人的聪明在于能欣赏男人的聪明。生活是灯,工作是油,若要灯亮,就要加油!相爱时,飞到天边都觉得踏实,因为有你的牵挂;分手后,坐在家里都觉得失重,因为没有了方向。内容简介一:电抗器在电力系统中的作用二:电抗器的分类三:详细介绍及选用方法四:各种电抗器的计算公式五:经典问答一:电抗器在电力系

2020-03-16
干式空心电抗器的运行及故障处理

干式空心电抗器的运行及故障处理前言大容量干式空心电抗器是近几年研制开发的新型电抗器,它具有线性特性好、参数稳定、防火性能好等特点,因此用量逐渐增加。并联电抗器经过长时间的运行,出现了不少的问题,有的被迫停运处理,有的逐渐演变成事故甚至设备烧毁。干式空心电抗器的运行故障主要是由于线圈受潮、局部放电电弧、局部过热绝缘烧损等线圈匝间绝缘击穿,以及漏磁造成周围金属构

2020-01-06
电抗器的保护

第四章 电抗器的保护电抗器的不正常状态和事故一. 电抗器不正常状态: 过负荷,过电压,油温过高(油绝缘电抗器)二.电抗器的故障: 相间短路,匝间短路,接地短路根据上述情况进行电抗器保护的配置。电抗器保护配置的主保护是电流速断保护,后备保护是过电流保护,其他保护有过电压保护,零序电流保护第一节 电抗器主保护电抗器保护配置的主保护是电流速断保护1. 主保护配置图

2021-04-11
动力设备常见的故障处理办法及应急操作

动力设备常见的故障处理办法及应急操作动力设备常见故障处理方法及各类应急预案1-高低配设备✧常见故障:1、市电故障:缺相、停电2、变压器风扇故障3、电容补偿故障4、补偿柜风扇故障5、二次线松动、智能表显示异常6、智能表故障✧处理方法:1、双市电倒闸2、更换风扇3、更换故障电容器、电抗器4、更换风扇5、连接线紧固6、更换智能表2-开关电源设备✧常见故障:1、市电

2024-02-07
电容补偿柜常见故障及排除_87

电容补偿柜常见故障及排除新柜调试前应将所有电容器断开,并在不通电情况下测主回路相间通断,和对“N”通断;手动投切检查一切正常后再将电容接上!无涌流投切器及动补调节器不接N线,会使其直接损坏及炸毁!!!1主回路上电,控制器无显示:原因:1、电源是否引入到控制器;2、控制器坏了a、用万用表检查确认是否在主线(一次线)上有电压,本项必须带电操作,具体操作时需要特别

2024-02-07
电抗器运行操作与事故处理

电抗器运行操作与事故处理

2024-02-07
电抗器故障形成原因

.电抗器故障形成原因1 环面树枝状放电和匝间短路的机理及处理措施:电抗器在户外的大气条件下运行一段时间后,其表面会有污物沉积,同时表面喷涂的绝缘材料也会出现粉化现象,形成污层。在大雾或雨天,表面污层会受潮,导致表面泄漏电流增大,产生热量,这使得表面电场集中区域的水分蒸发较快,造成表面部分区域出现干区,引起局部表面电阻改变并发生机械形变,,电流在该形变中断处形

2024-02-07
电抗器工作原理和作用

串联电抗器基本介绍电抗器在高压配电系统的作用:电力系统中所采取的电抗器,常见的有串联电抗器和并联电抗器。串联电抗器主要用来限制短路电流,也有在滤波器中与电容器串联或并联用来限制电网中的高次谐波。220kV、110kV、35kV、10kV电网中的电抗器是用来吸收电缆线路的充电容性无功的。可以通过调整串联电抗器的数量来调整运行电压。基本作用1、降低电容器组的涌流

2024-02-07
电抗器工作原理及作用

电抗器工作原理及作用

2024-02-07
KBZ5-400馈电开关常见故障与维修

KBZ5-400馈电开关常见故障与维修开关维修前应先检查:高低压保险管,各插座连线是否有松动脱落现象,各部件是否牢固可靠,有无器件锈蚀,烧坏异味等现象。1 送电后无电源,时间继电器SJ等不亮原因分析:电源是否正常,保险是否烧坏处理方法:1.检查2A的高压保险(如果2A总是爆,检查电源变压器是否烧坏);2.检查5A的保险(如5A保险总是爆,应找出合闸整流桥中击

2024-02-07
发电机常见故障及处理办法汇总

双馈发电机简介及常见故障一:双馈电机简介及工作原理(1)简介:双馈异步风力发电机(DFIG,Double-Fed Induction Generator)是一种绕线式感应发电机,是变速恒频风力发电机组的核心部件,也是风力发电机组国产化的关键部件之一。该发电机主要由电机本体和冷却系统两大部分组成。电机本体由定子、转子和轴承系统组成,冷却系统分为水冷、空空冷和空

2024-02-07
变频器常见故障及处理

变频器常见故障?(1)?变频器驱动电机抖动???在接修一台安川616PC5-5.5kW变频器时,客户送修时标明电机行抖动,此时第一反应是输出电压不平衡.在检查功率器件后发现无损坏,给变频器通电显示正常,运行变频器,测量三相输出电压确实不平衡,测试六路数出波形,发现W相下桥波形不正常,依次测量该路电阻,二极管,光耦。发现提供反压的一二极管击穿,更换后,重新上电

2024-02-07
(完整版)电抗器基础知识

(完整版)电抗器基础知识

2024-02-07
浅谈电抗器常见故障及处理方法

浅谈电抗器常见故障及处理方法

2024-02-07
变频器常见故障及解决

变频器常见故障及解决

2024-02-07
电抗器工作原理及作用

电抗器工作原理及作用电抗器的人懂得放手的人找到轻松,懂得遗忘的人找到自由,懂得xx找到幸福!女人的聪明在于能欣赏男人的聪明。生活是灯,工作是油,若要灯亮,就要加油!相爱时,飞到天边都觉得踏实,因为有你的牵挂;分手后,坐在家里都觉得失重,因为没有了方向。内容简介电抗器工作原理及作用一:电抗器在电力系统中的作用电抗器的分类二:三:详细介绍及选用方法四:各种电抗器

2024-02-07
变频器常见故障分析与解决方法

一、变频器欠压故障的原因:1、电源缺相原因:当变频器电源缺相后,三相整流变成二相整流,在带上负载后,致使整流后的DC电压偏低,造成欠压故障。对策:检查变频器电源的空开或接触器触点是否接触良好,触点电阻是否太大,输入电压是否正常等。2、变频器内部直流回路的限流电阻或短路限流电阻的晶闸管损坏原因:当限流电阻或短路限流电阻的晶闸管损坏时,变频器内部的滤波电容就不能

2024-02-07
电抗器故障处理

电抗器故障处理