通信机房设备安装通用标准规范

通信机房设备安装通用标准规范第1章设备机房1.机房的土建工程已全部竣工,门窗完好,过线孔密封良好,干燥无积水并能防止水从孔洞浸入室内。无明显的灰尘。机房屋顶严格要求不漏水、不掉灰,装饰材料应用非燃烧材料或难燃烧材料;理想的条件是外窗加双层玻璃并密封,门加防尘密封条,天窗密封机房,加尘埃过滤装置。2. 机房必须采取防静电措施。3. 室内无直射阳光,建议采用有色

2019-12-30
YDT 1821 2008 通信中心机房环境条件要求

YDT 1821 2008 通信中心机房环境条件要求

2024-02-07
通信机房工艺要求基础精选PPT

通信机房工艺要求基础精选PPT

2024-02-07
通信机房设计规范

1、通信机房室内基础建设1.1、通信机房室内装修材料要求(1)通信机房的建筑围护结构和室内装修,应选用气密性好、不起尘、易清洁,并在温、湿度变化作用下变形小的材料。(2)通信机房内各类装修材料宜具有表面静电耗散性能,严禁使用未经表面改性处理的高分子绝缘材料,不宜使用强吸湿性材料。(3)选用的装修材料的燃烧性能应符合现行国家标准GB 50222-1995《建筑

2020-06-13
通信机房建设标准

通信机房建设标准 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-机房建设标准中心机房包括:建筑装修、供电系统、接地防雷系统、空调系统、照明系统、消防报警系统、安防系统、综合布线与网络系统等一、中心机房的组成1.中心机房由主机房和辅助房间组成。主机房:放置各类服务器、主要网络设备、网络配线架(机柜)等。

2024-02-07
通信机房建设标准

1、通信机房室内基础建设1、1、通信机房室内装修材料要求(1)通信机房的建筑围护结构与室内装修,应选用气密性好、不起尘、易清洁,并在温、湿度变化作用下变形小的材料。(2)通信机房内各类装修材料宜具有表面静电耗散性能,严禁使用未经表面改性处理的高分子绝缘材料,不宜使用强吸湿性材料。(3)选用的装修材料的燃烧性能应符合现行国家标准GB 50222-1995《建筑

2024-02-07
通信机房环境要求

源自文库

2024-02-07
通信机房环境的要求与日常维护

通信机房环境的要求与日常维护一、通信机房对环境的要求1.机房空气环境管理和维护机房的管理和维护主要包括电气环境、温湿度、防尘、防火和防鼠等方面。(1)电气环境要求电气环境的要求主要是指防静电要求和防电磁干扰等。防静电要求通信设备内部电路采用大量的半导体MOS、CMOS等器件。由于这类器件对静电的敏感范围为25~1000V,而静电产生的静电电压往往高达数千伏甚

2024-02-07
通信机房配套标准化规范分析

机房使用面积 机房使用面积指机房内用于安装通信设备及配套设施所需的 面积(即机房内墙所围成的面积),即包括机架、机架间走 道、机房主走道、工艺竖井、机房专用空调等所占用的Bibl

2024-02-07
通信机房建设标准

最新通信机房建设标准整理

For personal use only in study and research; not for commercialu s e莃1、通信机房室内基础建设螁1.1、通信机房室内装修材料要求芈(1)通信机房的建筑围护结构和室内装修,应选用气密性好、不起尘、易清洁,并在温、湿度变化作用下变形小的材料。蚅(2)通信机房内各类装修材料宜具有表面静电耗散性能,

2024-02-07
YDT 1821- 通信中心机房环境条件要求

YD/T 1821-2008 通信中心机房环境条件要求1 范围本标准规定了通信机房的温度、相对湿度、洁净度、静电干扰、噪声、强电、电磁干扰、接地与防雷、照明、安全、集中监控管理与检查等要求。本标准适用于全国通信中心机房以及其他辅助机房。本标准适用于设计和使用通信中心机房时对环境条件的要求。1.2 规范性引用文件1.下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准

2024-02-07
通信机房设计规范

3 驻地网接入机房设计3.1 驻地网接入机房的设置3.1.1 用户业务需求是驻地网机房建设的前提条件,按需定制是机房设置的原则。3.1.2 驻地网机房建设应从投资效益出发,对于不同区域应采取不同的建设方式。1. 城区宜采取购置或自建方式;2. 住宅小区应加强与开发商沟通,按需定制机房位置和空间,适度兼顾远期业务发展需求;3. 城郊在投资允许的情况下,可考虑以

2024-02-07
通信机房建设标准

For personal use only in study and research; not for commercial u s e1、通信机房室内基础建设1.1、通信机房室内装修材料要求(1)通信机房的建筑围护结构和室内装修,应选用气密性好、不起尘、易清洁,并在温、湿度变化作用下变形小的材料。(2)通信机房内各类装修材料宜具有表面静电耗散性能,严禁使

2024-02-07
通信机房建设标准(简述)

机房建设标准中心机房包括:建筑装修、供电系统、接地防雷系统、空调系统、照明系统、消防报警系统、安防系统、综合布线与网络系统等一、中心机房的组成1.中心机房由主机房和辅助房间组成。主机房:放置各类服务器、主要网络设备、网络配线架(机柜)等。辅助房间一般包括:UPS 电源间、专用空调控制室、灭火钢瓶间、监控室、信息管理人员办公室和维修室。主机房必须是专用房间,辅

2024-02-07
通信机房配套标准化规范

通信机房配套标准化规范

2024-02-07
信息通信机房标准化建设要点

信息通信机房标准化建设要点目前,我国国内众多的信息通信机房都存在着建设和运行维护管理滞后的情况,机房的系统性、扩展性、可用性不足,直接影响到机房的正常运行维护,同时还出现了其他的安全隐患。因此,文中对信息通信机房标准化建设进行了具体介绍,为将来的信息通信机房标准化建设提供一些借鉴。标签:信息通信;机房;标准化;建设随着科学技术水平的不断发展,我国目前社会当中

2024-02-07
通信机房建设标准

For personal use only in study and research; not for commercial use1、通信机房室内基础建设莃1.1、通信机房室内装修材料要求螁(1)通信机房的建筑围护结构和室内装修,应选用气密性好、不起尘、易清洁,并在温、芈湿度变化作用下变形小的材料。(2)通信机房内各类装修材料宜具有表面静电耗散性能,严禁

2020-11-03
通信机房设计规范标准

标准化通信机房整治工作安排

“双标”整治工作安排的通知根据总部165号电报《关于加强铁路中间站通信机房管理的通知》和省分公司甘铁网电[2005]265号电报《关于统一铁路中间站通信机房(四类)达标要求的通知》以及甘肃分公司光、电缆线路标准化区段整治实施细则的要求,结合我前期“双标”建设的实际情况,现下发2006年“双标”整治工作计划与安排,请遵照执行。一、指导思想紧紧围绕“四个一”工程

2024-02-07