常用铜导线及铜排载流量表

常用铜导线及铜排载流量表

2021-01-06
最新常用铜导线及铜排载流量表

医疗机构护士聘用证明表

2021-04-12
(完整版)电线电流与直径对照

绝缘导线载流量估算(摘录)一.铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系截面:1 1.5 2.5 4 6 10 16 2535 50 70 95120倍数:9 9 9 8 7 6 5 4 3.5 3 3 2.5 2.5电流:9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300口诀一:十下五;百上二;二五三五四三界;七零九五两倍半;穿

2024-02-07
单芯架空绝缘电缆载流量表

单芯架空绝缘电缆载流量表10—35kV交联聚乙烯绝缘电缆长期允许载流量表500V橡皮绝缘聚氯乙烯护套内钢带铠装电缆长期允许载流量表500V橡皮绝缘聚氯乙烯护套电缆长期允许载流量气性能:绝缘水平注:工频湿耐受电压仅适用于套管户外端5s热短时电流型号说明:安装使用说明:

2024-02-07
各种导线载流量表

500V 铝芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表注:导电线芯最高允许温度+65℃500V 铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表:1.导电线芯最高允许温度+65℃;2.25平方毫米及以上铜芯导线穿管时应用“(二)”型结构产品。BV-105型耐耐热聚氯乙烯绝缘铜芯电线的载流量(安)注:1.本电线的聚氯乙烯绝缘中增加了耐热增塑剂,线芯允许工作温度可达105℃,适用于

2024-02-07
常用铜导线及铜排载流量表

常用铜导线及铜排载流量表

2024-02-07
BV铜芯绝缘导线载流量表

BV塑料铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表本公司低压开关柜铜排规格选择:用户对母线的规格有特殊要求时,按用户要求选择母线规格,但不低于本公司标准。用户如无要求时,则按本公司《BV塑料铜芯绝缘导线长

2024-02-07
YJV型电缆的安全载流量表

YJV型电缆的安全载流量表绝缘导线载流量估算铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系导线截面(mm 2 ) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120载流是截面倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300估算口诀:二点五下乘以九

2024-02-07
铜芯线载流量表

铜芯线载流量表

2024-02-07
电缆直径和电线截面积电流对照表

电缆直径和电线截面积电流对照表1、综述铜芯线的压降与其电阻有关,其电阻计算公式:20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω)75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω)其压降计算公式(按欧姆定律):V=R×A线损是与其使用的压降、电流有关。其线损计算公式:P=V×AP-线损功率(瓦特) V-压降值(伏特) A-线电流(安培)2、铜

2024-02-07
BV铜芯绝缘导线载流量表

BV塑料铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表本公司低压开关柜铜排规格选择:用户对母线的规格有特殊要求时,按用户要求选择母线规格,但不低于本公司标准。用户如无要求时,则按本公司《BV塑料铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表》和《TMY矩形截面铜排选用表》规定选用。

2024-02-07
铜芯电线电缆载流量标准

铜芯电线电缆载流量标准电缆载流量口决:估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以

2024-02-07
铜芯线大小与电流、电压、功率的关系

一平方的铜芯线承受的最大电流是多少一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20

2024-02-07
500V铜芯绝缘导线空气中敷设长期连续负荷允许载流量表

附表1:500V铜芯绝缘导线空气中敷设长期连续负荷允许载流量表

2024-02-07
yjv电缆载流量对照表

yjv电缆载流量对照表YJV绝缘导线载流量估算铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系导线截面(mm 2 ) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 载流是截面倍数9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300估算口诀:二点五下乘以

2024-02-07
500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表

500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表注:导电线芯最高允许温度+65ºC0.6/1KV聚氯乙烯绝缘及护套铠装电力电缆在空气中和地下敷设长期连续负荷载流量适用电缆型号:VV22、VLV22导电线芯最高允许工作温度:70℃,周围环境温度:30℃0.6/1KV聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆在空气中和地下敷设长期连续负荷载流量适用电缆型号:VV,VLV导电线芯最高

2024-02-07
绝缘导线的载流量

绝缘导线的载流量铜芯塑料绝缘导线的允许载流量A1mm2 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 952518 22 30 40 50 75 100 130 160 200 255 310℃3017 20 28 37 47 70 93 121 149 186 237 288℃3515 19 25 33 43 64 85 110 136 17

2024-02-07
导线安全载流量表

导线安全载流量表公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-电线电缆敷设安装的设计和施工应按 GB 50217-94《电力工程电缆设计规范》等有关规定进行,并采用必要的电缆附件(终端和接头)。供电系统运行质量、安全性和可靠性不仅与电线电缆本身质量有关,还与电缆附件和线路的施工质量有关。通过对线路故障统计分析,由于施工、安装和

2024-02-07
导线的截面与载流量计算

2008年02月29日星期五 14:38导线截面积与载流量的计算导线截面积与载流量的计算一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm