检修明纬S-500-24V开关电源实例

检修明纬S-500-24V开关电源实例1、该电源为VIPER22A集成电路+KA3525A集成电路联合控制,VIPER22A集成电路为KA3525A集成电路供电。2、查电源保险,未烧断,可断定没有严重短路的地方。查驱动管、前级驱动管,未发现明显异常。3、查整流后电压有310V,整流正常。4、查VIPER22A电源电路,4脚VDD电压为0V,偶尔有小电压,判断

2020-08-06
交换机维修方法

交换机维修方法一、整机方框图二、开关电源的维修步骤及注意事项1、维修开关电源时应先对+300V进行放电,因+300V滤波电容容量较大储存电荷较多,未放电进行电路板的维修可能会对维修设备及人员造成伤害(其方法是可以用大功率电阻进行放电)2、维修电源应选好参考点,因开关电源有冷热地得区分测量,一次电源时应选热地,二次电源时则选择冷地。若参考点选择不当则可能造成测

2019-12-31
金河田ATX_320WB开关电源故障检修三例

电子报/2008年/2月/24日/第004版电脑通讯维修金河田ATX-320WB开关电源故障检修三例河北张文清[例1]启动电脑无反应,电源指示灯不亮。测量20针排线的+5VSB、PS-ON电压OV,表明电源未工作,拆开电源外壳,发现保险管F1熔断,说明开关电路存在严重短路故障。检查整流、滤波电路完好。测量辅助电源开关管0100击穿、R106开路,管脚附近印刷

2019-12-09
开关电源故障分析与维修

开关电源故障分析与维修UC3843控制芯片介绍UC3842是电流模式八脚单端PWIVI控制芯片,其内部电路框图如图所示,主要由基准电压发生器、欠电压保护电路、振荡器、PWM闭锁保护、推挽放大电路、误差放大器及电流比较器等电路组成。该控制芯片与外围振荡定时器件、开关管、开关变压器可构成功能完善的他励式开关电源。UC3842是UC384×系列中的一种,它是一种电

2020-05-12
开关电源的维修-通俗易懂篇很实用

开关电源维修开关电源在工业自动化时代,已经被用于到所有行业,其精密电路板和对电流电源的严格要求,使得开关电源电路板维修成为PCB维修行业中难度比较大的一中常见故障设备。在开关电源维修之前,我们必须了解开关电源的工作原理,电源先将高电压交流电通过全桥二极管整流以后成为高电压的波动直流电,再经过电容滤波以后成为较为平滑的高压直流电。这时,控制电路控制大功率开关管

2019-12-10
彩电开关电源疑难故障检修一例

彩电开关电源疑难故障检修一例

2024-02-07
变频器开关电源故障检修五例

变频器开关电源故障检修五例例一:康沃CVF-G1 型开关电源故障检修接手了3台康沃CVF-G1型小功率机器,故障皆为开关电源无输出,无屏显。该机开关电源的IC为3844B,手头无此型号的IC,况不可能3台机器都是3844B 损坏了吧?故先从其外围电路查起。所有开关电源不外乎有以下几条支路:1、上电启动支路,往往由数只较大阻值的电阻串联而成,上电时将500V直

2024-02-07
高温引起开关电源故障排除一例

高温引起开关电源故障排除一例

2024-02-07
开关电源常见故障检修方法

开关电源常见故障检修方法开关电源在工业自动化时代,已经被用于到所有行业,其精密电路板和对电流电源的严格要求,使得开关电源电路板维修成为PCB维修行业中难度比较大的一中常见故障设备。 开关电源就是利用电子开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,从而实现DC/AC

2024-02-07
全固态电视发射机开关电源维修实例

全固态电视发射机开关电源维修实例

2024-02-07
修明纬S-350-24开关电源实例

检修明纬S-350-24开关电源实例明纬开关电源S-350-24,故障现象为空载电压为24V正常,带负载电压有下降。初期偶有下降,工作几天后,后来越来越下降明显。导致设备在负载一变大时就不能使用。测试时带2.2欧负载,电压下降到4V;带8.8欧负载,电压下降也到4V,几乎不可带载。1、先易后难的顺序,查电路板上无明显烧糊、焦的痕迹;查功率管T1、T2无明显损

2024-02-07
24V开关电源维修

DC24V仪用开关电源的原理和维修∙任何电子控制设备,都需要电源供应。有些设备具有自备电源,有些设备,如温度压力传感器等,则需另外配用适宜的电源——DC24V电源。随着各类传感器在工业控制领域的大量应用,相应的电源产品的供给也形成了一定的规模,高效率、模块化的仪用DC24V电源产品逐渐独立出来,成为了“专用电源设备”;一些生产线自动控制设备,对供电电源有一定

2024-02-07
开关电源保护电路实例

摘要:为使开关电源在恶劣环境及突发故障状况下安全可靠,提出了几种实用的保护电路,并对电路的工作原理进行了详尽分析。评价开关电源的质量指标应该是以安全性、可靠性为第一原则。在电气技术指标满足正常使用要求的条件下,为使电源在恶劣环境及突发故障情况下安全可靠地工作,必须设计多种保护电路,比如防浪涌的软启动,防过压、欠压、过热、过流、短路、缺相等保护电路。2 开关电

2019-12-11
中达开关电源的维护案例

一、中达系列开关电源故障处理1.ES-3000故障处理2 MCS-3OOO故障处理3 ES5500系列故障处理4 MCS6000故障排查方法4.1下表简单描述了如果没有备件,如何通过调节监控模块的设置和更换一些零配件来解决故障。5. 监控模块故障和修护程序除了具有监控输出电压、电流以及各种告警功能外,监控模块也有电压控制作用,控制电池充电电流、电池温度补偿、

2024-02-07
开关电源维修流程

开关电源维修流程1.首先将Pin14和15短接,如果ATX电源上的风扇转动,请跳过这一步,看下一条。如果ATX电源上的风扇没有转动,请用万用表跨接在Pin9的+5SVB端上测量对地Pin15的电压,如果有+5V的电压,那么就有门道了,请看下一条。如果没有电压,一般请废弃这个电源,因为维修的难度就较大了。如果还想继续修理请往下看。+5VSB只要ATX电源板上有

2024-02-07
变频器开关电源故障维修五例

变频器开关电源故障维修五例例一:康沃CVF-G1 型开关电源故障检修接手了3台康沃CVF-G1型小功率机器,故障皆为开关电源无输出,无屏显。该机开关电源的IC为3844B,手头无此型号的IC,况不可能3台机器都是3844B损坏了吧?故先从其外围电路查起。所有开关电源不外乎有以下几条支路:1、上电启动支路,往往由数只较大阻值的电阻串联而成,上电时将500V直流

2024-02-07
开关电源快速维修(一)一、快修步骤与技巧1.电阻测量打头阵:(1)打开机盖,翻过电路板,首先测电源调整管0801(BUZ91A)D极是否对地短路。(2)由于IC801②、③脚外接的R807(33()kQ/2w)、R805(820kΩ/2W)阻值相当大,测IC801②、③脚对地电阻时应将两只电阻其中一端与电路板脱离。如果是R807开路,电源电路将不启动。两只电

2024-02-07
开关电源设计原理的分析以及常见故障的维修

