高压开关柜防护等级的划分标准

防护等级的划分标准

2020-03-23
高压10kV开关柜技术规范标准书

工程代号:10KV开关柜技术规范书二〇二二年四月目录1. 总则2. 技术要求3. 设备规范4.供货范围5.技术服务6.买方工作7.工作安排8.备品备件及专用工具9.质量保证和试验10.监造1 总则1.1 本技术规范书适用于i10KV开关柜,它提出了10KV开关柜设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术

2021-02-23
高低压开关柜常用标准

高低压开关柜常用标准

2021-03-21
高压开关柜技术标准

1 总则1.1 适用范围本标准适用于额定电压12kV,频率50Hz三相系统中的户内交流金属铠装中置式开关柜。本标准不适用于有火灾、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动等场所的开关柜。1.2 引用标准本标准在编写过程中主要参照以下资料:GB 3906-2006《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》GB/T 11022-1999《高压开关设备和控制设

2021-04-11
高压开关柜防护等级的划分标准

高压开关柜防护等级的划分标准Jenny was compiled in January 2021防护等级的划分标准

2021-04-11
高压开关柜技术规范

第一部分:高压柜的技术规范KYN28A-12高压开关柜1概述1.1开关柜内配置高性能真空断路器,成套设备可满足电网对高压开关柜要求,并适合“五防”和全工况、全封闭、全绝缘条件。2环境条件KYN28A-12型开关柜在设计中已充分考虑到客户当地的气候及周围环境,并满足其特殊要求。条件与措施如下:气候与环境条件产品正常适合的条件辅助措施海拔高度(m) 不超过200

2019-12-15
高低压开关柜型式、试验执行标准

高低压开关柜型式试验一、低压交流配电柜1、GGD型交流低压配电柜GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000-3150A的配电系统,作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性,实用性强、结构新颖,防护等级高等

2024-02-07
高低压开关柜常用标准

A、高压部分1、GB16927.1-1997 《高电压试验技术第一部分:一般试验要求》2.GB4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》3.IEC60529:1989 《外壳防护等级(IP代码)》4.GB/T7354-2003 《局部放电测量》5.GB/T2900.20-1994 《电工术语高压开关设备》6.GB/T2900.1-1992 《电工名词术

2021-04-12
高压开关柜技术标准

1总则1. 1适用范围本标准适用于额定电压12kV,频率50Hz 三相系统中的户内交流金属铠装中置式开关 柜。本标准不适用于有火灾、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动等场所的开关柜。本标准在编写过程中主要参照以下资料:GB 3906-2006《〜交流金属封闭开关设备和控制设备》GB/T 11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》IEC298

2024-02-07
高压低压开关柜各种型号的介绍与区别

高压低压开关柜各种型号的介绍与区别GGD固定开关柜GCS抽屉柜GCK抽屉柜前市场上流行的开关柜型号很多, 归纳起来有以下几种型号, 现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下, 供大家参考:低压部分:一 . 型号GGD 、GCK 、GCS 、MNS 、MCS 介绍①①①①GGD GGD GGD GGD 系列系列系列系列: : : :用途:GGD 型交流低压配

2024-02-07
高压开关柜技术标准

高压部分:1. GB3906-2006 《3.6~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》2.GB4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》3.IEC60529:1989 《外壳防护等级(IP代码)》4.GB/T7354-2003 《局部放电测量》5.GB/T2900.20-1994 《电工术语 高压开关设备》6.GB/T2900.1-1992 《

2024-02-07
高压开关柜防护等级的划分标准

精心整理防护等级的划分标准精心整理

2024-02-07
高压开关柜基本知识

第一章高压开关柜概述一、基本概念1.开关柜(又称成套开关或成套配电装置):它是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体,作为电力系统中接受和分配电能的装置。2.高压开关设备:主要用于发电、输电、配电和电能转换的高压开关以及和控

2024-02-07
10KV高压开关柜

10KV高压开关柜

2024-02-07
高压开关柜防护等级的划分标准

高压开关柜防护等级的划分标准标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]防护等级的划分标准

2024-02-07
高低压开关柜安全环保操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A42813高低压开关柜安全环保操作规程标准范本In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Proced

2024-02-07
10KV高压开关柜检修作业指导书及考评标准

10KV高压开关柜检修作业指导书及考评标准一、编制依据及适用范围1 适用范围1.1 本作业指导书及考评标准适用于10KV高压开关柜检修作业。1.2本标准规定了10KV高压开关柜检修标准化作业的人员要求、危险点预控、工器具及耗材准备、作业流程、操作工序及技术要求等。2 编制依据2.1《铁路电力管理规程》《铁路电力安全管理规程》(铁运[1999]103)2.2

2024-02-07
高压开关柜基本知识53221

第一章高压开关柜概述一、基本概念1.开关柜(又称成套开关或成套配电装置):它是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。2.高压开关设备:主要用于发电、输电、配电和电能转换的高压开关以及和

2024-02-07
高压开关柜常用标准

高压开关柜常用标准1.GB16927.1-1997 《高电压试验技术第一部分:一般试验要求》2.GB4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》3.IEC60529:1989 《外壳防护等级(IP代码)》4.GB/T7354-2003 《局部放电测量》5.GB/T2900.20-1994 《电工术语高压开关设备》6.GB/T2900.1-1992 《电工

2024-02-07