安川变频器故障代码

增清收集整理故障表示内容原因对策OC Overcurrent过电流变频器的输出电流超过了过电流检出值。(约额定电流的200%)变频器输出侧发生短路,接地(电梯烧毁、绝缘老化、电缆破损而引起的短路、接地等)。负载过大,加速时间太短。使用了特殊电机或最大功能以上的电机。变频器输出侧电磁开关已开关动作。调查原因,实施对策后复位GF Ground Favit接地变频

2021-04-11
安川变频器A1000使用指南

安川变频器A1000使用指南安川变频器 A1000使用指南一.操作器的说明:(1).键盘说明:【ESC】功能:1.返回上一画面;2.将设定参数编号时需要变更的位向左移;3.如果长按不放,可以从任何画面返回到频率指令画面。【RESET】功能:1.设定参数的数值等时,将需要变更的位向右移;2.检出故障时变为故障复位键。【RUN】功能:使变频器运行。【向上键】【向

2020-08-07
安川变频器故障代码

故障代码故障现象/类型故障原因解决对策oC 过电流变频器的输出电流超过了过电流检出值(约为额定电流的200(%))·变频器输出侧发生了短路、接地短路(因电机烧损、绝缘劣化、电缆破损所引起的接触、接地短路等)·负载过大加减速时间过短·使用特殊电机和最大适用容量以上的电机·在变频器输出侧开闭电磁接触器·控制回路端子+V、-V、AC短路·控制回路端子过载调查原因、

2021-02-25
安川变频器的调试及参数设置表(齐全)

第一部分变频器的操作方法一、操作面板各部的名称:图1 操作面板布置二、操作键的功能:LOCAL/REMOTE:用数字操作器运行(COCAL)和用控制回路端子运行(REMOTE)切换时按下,由参数(o2-01)可设定这个键的有效/无效。MENU:菜单键,按此键可进入参数设置。ESC:按一下ESC键,则回到前一个状态。JOG:操作器运行时的点动运行键。FWD/R

2020-07-19
安川变频器SC故障的原因及处理方法

SC故障是安川变频器较常见的故障。IGBT模块损坏,这是引起SC故障报警的原因之一。此外驱动电路损坏也容易导致SC故障报警。安川在驱动电路的设计上,上桥使用了驱动光耦PC923,这是专用于驱动IGBT模块的带有放大电路的一款光耦,安川的下桥驱动电路则是采用了光耦PC929,这是一款内部带有放大电路,及检测电路的光耦。此外电机抖动,三相电流,电压不平衡,有频率

2024-02-07
安川变频器说明书

安川变频器说明书

2024-02-07
安川变频器故障代码__异常表示

安川变频器故障代码__异常表示.txt吃吧吃吧不是罪,再胖的人也有权利去增肥!苗条背后其实是憔悴,爱你的人不会在乎你的腰围!尝尝阔别已久美食的滋味,就算撑死也是一种美!减肥最可怕的不是饥饿,而是你明明不饿但总觉得非得吃点什么才踏实。安川变频器故障代码异常表示故障内容说明处理对策等级UV1; 主回路低电压(PUV)运转中主回路电压低于“低电压检出标准”15ms

2024-02-07
变频器故障报警

安川变频器故障代码异常表示 故障内容 说明 处理对策 等级UV1; 主回路低电压( PUV ) 运转中主回路电压低于 “低电压检出标准 ”15m ,s (瞬停保护 1) 检查电源电压及配线 ADc; Bus undervolt 护 2S )低电压检出标准 200V 级;约 190V 以下 400V 级:约 380V 以下UV2; 控制回路低电压( CUV )

2024-02-07
安川V 变频器详细图解

安川V1000变频器详细图解赵慧钢whqs200@S1正转指令S2反转指令S3外部故障S4故障复位S5多段速指令1S6多段速指令2S7点动指令SC输入指令公共端S1开关(V电压给定,I电流给定)速度给定电流或电压信号选择S3开关选择输入指令为共发射极或共集电极控制方式1、S3开关为SINK时,控制指令使用变频器内部+24V电源2、S3开关为SOURCE时,控

2024-02-07
安川变频器的操作方法,调试及故障排除

第一部分变频器的操作方法一、操作面板各部的名称:图1 操作面板布置二、操作键的功能:1.LOCAL/REMOTE:用数字操作器运行(COCAL)和用控制回路端子运行(REMOTE)切换时按下,由参数(o2-01)可设定这个键的有效/无效。2.MENU:菜单键,按此键可进入参数设置。3.ESC:按一下ESC键,则回到前一个状态。4.JOG:操作器运行时的点动运

2024-02-07
安川变频器故障资料

安川故障资料福州青州港区新购进的1台桥式起重机(以下简称QC)与6台轮胎式龙门起重机(以下简称RTG),都是使用安川变频器驱动。虽然型号各异,(有6R6CR5、616G5、616H5等),但其主回路都一样,只是控制板与驱动板不一样,所以了解变频器的结构、主要器件的电气特性和常用参数的作用及常见故障排除,对于实际工作越来越重要。现根据笔者随机调试及维修保养时的

2024-02-07
安川变频器操作说明

安川变频器操作说明

2024-02-07
安川变频器故障代码

OCOver Cur-rent过电流变频器的输出电流超过过电流检出值(约额定电流的200%)·变频器输出侧发生短路、接地(由电机的烧毁、绝缘劣化、电缆破损引起的接触、接地等等)。·负载过大时,过大缩短加减速时间。·使用特殊电机或最大适用容量以上的电机。·在变频器输出侧,电磁开关器ON/OFF动作。原因调查,实施对策后进行复位。GFGroundFault接地在

2024-02-07
安川变频器故障代码

安川变频器故障报警信息及处理方法:

2024-02-07
安川系列PLC、变频器常见故障诊断与排除解读

安川系列PLC、变频器常见故障诊断与排除解读

2024-02-07
安川变频器的常见故障

安川变频器的常见故障1 开关电源损坏开关电源损坏就是众多变频器最常见的故障,通常就是由于开关电源的负载发生短路造成的,在众多变频器的开关电源线路设计上,安川变频器因该说就是比较成功的。616G3采用了两级的开关电源,有点类似于富士G5,先由第一级开关电源将直流母线侧500多伏的直流电压转变成300多伏的直流电压。然后再通过高频脉冲变压器的次级线圈输出5V、1

2024-02-07
安川变频器故障代码

安川变频器故障代码异常表示故障内容说明处理对策等级UV1 主回路低电压(PUV)运转中主回路电压低于“低电压检出标准”15ms,(瞬停保护1)检查电源电压及配线ADc Bus undervolt 护2S)低电压检出标准200V级:约190V以下400V级:约380V以下UV2 控制回路低电压(CUV)控制回路电压低于低电压检出标准2)检查电源容量CTL Ps

2020-11-13
安川变频器F7系列故障代码详表

安川变频器F7系列故障代码详表

2024-02-07
安川变频器维护要点

关于安川(YASKAWA)变频器的维护要点随着交流变频器技术的日趋完善,港口起重机械的直流驱动器已逐渐被交流驱动器所取代。交流驱动器在应用上维护简便,能适应恶劣工况,对电机的要求低,若使用带PG 矢量控制方式,控制精度更可达0.002%,在港机应用上还有很高的储备精度,能适应港机对控制要求的不断提高。变频器自身有完善的监测保护程序,能根据电机参数,判断出电机

2024-02-07
安川变频器说明书

安川变频器说明书