制冷管道保温质量管理[详细]

施工单位:年月日编号:施工单位:年月日编号:共页工程名称交底部位第页交底内容:隐检→一般按绝热层→防潮层→保护层的顺序施工→检验.3.2绝热层施工方法3.2.1直管段立管应自下而上顺序进行,水平管应从一侧或弯头的直管段处顺序进行.3.2.2硬质绝热层管壳,可采用16号~18号镀锌铁丝双股捆扎,捆扎的间距不应大于400米米,并用粘结材料紧密粘贴在管道上.管壳之

2020-10-01
制冷管道安装工艺标准

审核人交底人 接受交底人技术交底记录表 C2-1编 号工程名称 交底日期 2020-2-21施工单位分项工程名称交底提要图4-373.3.1.6 紫铜管连接宜采用承插口焊接,或套管式焊接,承口的扩口深度不应小于管径,扩口方向应迎介质流向(图4-38)。图4-383.3.1.7 紫铜管切口表面应平齐,不得有毛刺、凹凸等缺陷。切口平面允许倾斜偏差为管子直径的1%

2024-02-07
制冷管道保温施工工艺标准

SGBZ-0812 制冷管道保温施工工艺标准依据标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-20021、范围本工艺标准适用于空调系统中制冷管道的保温工程。2、施工准备2.1材料及主要机具:2.1.1保温材料应符合设计规定并具有制造厂合格证明或检验报告。2.1.2保温材料有聚氨脂硬质(软质

2024-02-07
冷冻水水管施工工艺标准[详]

通风空调水系统施工工艺1、空调水管施工程序2、空调水管道预制加工施工准备时,将无缝纲管除锈且刷防锈漆一道,需要开焊接坡口处将坡开好,需法兰连接的将法兰片焊接好;需丝接的加工好丝扣。同时按设计图纸画出管道分路、变径、预留管口、阀门位置等施工草图,在实际安装的结构位置上做上标记,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工。3、管道支架制作安装管道支架加工制作

2024-02-07
制冷管道保温

1 范围本工艺标准适用于空调系统中制冷管道的保温工程。2 施工准备2.1 材料及主要机具:2.1.1 保温材料应符合设计规定并具有制造厂合格证明或检验报告。2.1.2 保温材料有聚氨脂硬质(软质)泡沫塑料管壳、聚苯乙烯硬质(软质)泡沫塑料管壳、岩棉管壳等。以上材质应导热系数小,具有一定的强度能承受来自内侧和外侧的水湿或气体渗透,不含有腐蚀性的物质,不燃或不易

2024-02-07
暖通空调工程垂直管道支架施工工艺标准

暖通空调工程垂直管道支架施工工艺标准1.保温管道立管支架1.1 适用范围垂直管道承重支架适用于 DN200 以上冷冻水系统及其它保温立管;垂直管道固定支架适用于所有型号冷冻水系统及其它保温立管。1.2 固定支架与承重支架及补偿器安装位置图示(示例管道 DN600, 管井壁为剪力墙)图例:1. 冷冻水立123 42 1 513415管承重(固定)支架(支架样式

2024-02-07
制冷管道保温现场施工工艺

制冷管道保温现场施工工艺Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

2024-02-07
管道及设备保温施工工艺标准

SGBZ-0519管道及设备保温施工工艺标准依据标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-20021、范围本工艺标准适用于供采暖、生活用热水或蒸汽管道及设备的保温和给水排水管道的防结露保温。2、施工准备2.1主要材料:2.1.1保温材料的性能、规格应符合设计要求,并具有合格证。

2024-02-07
中央空调冷冻水管道保温施工措施

本工程管道保温均在吊顶内隐蔽,因此管道保温施工质量的优劣,对整个工程的质量及以后的系统运行具有很大影响。管道保温的效果取决于保温材料的完好,施工工艺及施工过程操作人员的责任心。结合以往类似工程施工的经验教训,根据本工程性质及工程质量标准要求,针对管道保温制定施工质量保障措施。一、绝热工程施工技术质量要求:1、空调工程的制冷系统管道,包括制冷设备和空调水系统绝

2024-02-07
制冷管道保温施工工艺标准

SGBZ-0812 制冷管道保温施工工艺标准依据标准:GB50300-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》、范围1本工艺标准适用于空调系统中制冷管道的保温工程。2、施工准备 2.1材料及主要机具:作业条件:2.2、操作工艺3 3.1工艺流程:隐检→一般按绝热层→防潮层→保护层的顺序施工→检验。

2024-02-07
制冷管道保温

制冷管道保温1 范围本工艺标准适用于空调系统中制冷管道的保温工程。2 施工准备2.1 材料及主要机具:2.1.1 保温材料应符合设计规定并具有制造厂合格证明或检验报告。2.1.2 保温材料有聚氨脂硬质(软质)泡沫塑料管壳、聚苯乙烯硬质(软质)泡沫塑料管壳、岩棉管壳等。以上材质应导热系数小,具有一定的强度能承受来自内侧和外侧的水湿或气体渗透,不含有腐蚀性的物质

2024-02-07
管道及设备保温施工方案

管道及设备保温工程技术交底玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别,是一种人造无机纤维。玻璃棉是将熔融玻璃纤维化,形成棉状的材料,化学成分属玻璃类,是一种无机质纤维.具有成型好、体积密度小、热导率彽、保温绝热、吸音性能好、耐腐蚀、化学性能稳定。离心玻璃棉属于多孔吸声材料,具有良好的吸声性能。离心玻璃棉能够吸声的原因不是由于表面粗糙,而是因为具有大量的内外连通的微小孔隙

2024-02-07
冷冻水水管施工工艺

S G B Z-0812制冷管道保温施工工艺标准依据标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-20021、范围本工艺标准适用于空调系统中制冷管道的保温工程。2、施工准备2.1材料及主要机具:2.1.1保温材料应符合设计规定并具有制造厂合格证明或检验报告。2.1.2保温材料有聚氨脂硬质(

2024-02-07
管道保温施工工艺流程

施工工艺流程:施工方案:(硅酸铝纤维毡保温100mm厚、硅酸铝抹面20mm厚)旧保温层、旧保护层拆除、清理基层→质量检查→硅酸铝纤维毡保温层安装(100mm 厚)→质量检查→铁丝网施工→质量检查→硅酸铝抹面料施工(20mm厚)→交工验收二、主要材料性能指标:1、硅酸铝材料:最高使用温度:650℃容重:150kg/m3导热系数方程:λ=0.035+1.65×1

2024-02-07
制冷管道安装施工工艺

制冷管道安装施工工艺

2024-02-07
制冷管道保温工艺标准

制冷管道保温工艺标准1 范围本工艺标准适用于空调系统中制冷管道的保温工程。2 施工设备2.1 材料及主要机具:2.1.1 保温材料应符合设计规定并具有制造厂合格证明或检验报告。2.1.2 保温材料有聚氨脂硬质(软质)泡沫塑料管壳、聚苯乙烯硬质(软质)泡沫塑料管壳、岩棉管壳等。以上材质应导热系数小,具有一定的强度能承受来自内侧和外侧的水湿或气体渗透,不含有腐蚀

2024-02-07
制冷管道保温施工工艺

制冷管道保温施工工艺

2024-02-07
风管及部件保温施工工艺标准.

SGBZ-0805 风管及部件保温施工工艺标准依据标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-20021、范围本工艺标准适用于工业与民用建筑的通风、空调系统和空气洁净系统、工业厂房的一般送风、排风系统风管的保温工程。2、施工准备2.1 材料要求及主要机具:2.1.1 所用保温材料要具备出厂合

2024-02-07