游泳池给水排水设计规范综述

游泳池给水排水设计规范前言从50年代开始,游泳池在我国已有建设,近年来迅速发展,从工程设计、运行管理、科学研究和设备制造等各方面均已积累和取得了丰富的成功经验和成果。为满足设计需要,本规范在调查研究和总结国内外经验的基础上,反复征求有关专家和单位意见,经过全国建筑给排水工程标准技术委员会审查定稿。现批准《游泳池给水排水设计规范》CECS 14:89,并推荐给

2024-02-07
建筑给排水设计规范-GB50015-2010(附条文说明-详细版)

建筑给排水设计规范-GB50015-2010(附条文说明-详细版)

2024-02-07
游泳池设计规范

1、一般项目1。游泳池面积:由于北方气候的限制,游泳池面积控制在600-800㎡。其他区域的游泳池面积控制在1000-1200㎡。2。游泳池的位置应与会所结合考虑,便于后期物业管理。同时,俱乐部内设有更衣室和淋浴室(如有可能,也可在俱乐部内设有设备室)。三。物管游泳池步行流线为:更衣室→淋浴间→洗脚池→游泳池4。室外游泳池深度:1.2-1.5米游泳池;0.7

2024-02-07
建筑给水排水设计规范GB50015-2003(2009版)

建筑给水排水设计规范GB50015-2003(2009版)

2024-02-07
游泳池给水排水设计规范

游泳池给水排水设计规范1989-12-26第一章总则第1.0.1条为使游泳池的给水排水设计符合游泳水质、水温、卫生要求和达到技术先进、经济合理、安全可靠、方便管理和节约用水,特制订本规范。第1.0.2条本规范适用于新建、扩建和改建的人工建造的游泳池和跳水池的给水排水设计,但设计温泉游泳池、冲浪游泳池、医疗游泳池、水上乐园等游泳设施时,还应遵守有关规定。第1.

2024-02-07
游泳池给水排水设计规范

游泳池给水排水设计规范1989-12-26第一章总则第二章水质和水温第一节水质人工游泳池水质卫生标准表2.1.2注:比赛游泳池池水水质还应符合有关规定。第二节水温第游泳池的池水温度,可根据游泳池的用途,按下列数值进行设计:一、室内游泳池:1.比赛游泳池:24~26℃;2.训练游泳池:25~27℃;3.跳水游泳池:26~28℃;4.儿童游泳池:24~29℃。注

2024-02-07
游泳池给水排水设计规范84814

游泳池给水排水设计规范楼主suopu 发表于搜房网- 广州业主论坛- 五溪御龙湾第为使游泳池的给水排水设计符合游泳水质、水温、卫生要求和达到技术先进、经济合理、安全可靠、方便管理和节约用水,特制订本规范。第本规范适用于新建、扩建和改建的人工建造的游泳池和跳水池的给水排水设计,但设计温泉游泳池、冲浪游泳池、医疗游泳池、水上乐园等游泳设施时,还应遵守有关规定。第

2024-02-07
建筑给排水设计规范强制性条文

建筑给排水设计规范强制性条文3.2.3 城镇给水管道严禁与自备水源的供水管道直接连接。3.2.3A 中水、回用雨水等非生活饮用水管道严禁与生活饮用水管道连接。3.2.4 生活饮用水不得因管道内产生虹吸、背压回流而受污染。3.2.4A 卫生器具和用水设备、构筑物等的生活饮用水管配水件出水口应符合下列规定:1 出水口不得被任何液体或杂质所淹没;2 出水口高出承接

2024-02-07
《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003(2009年版)

《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003(2009年版)178774目录1总则2术语、符号2.1 术语2.2 符号3给水3.1 用水定额和水压3.2 水质和防水质污染3.3 系统选择3.4 管材、附件和水表3.5 管道布置和敷设3.6 设计流量和管道水力计算3.7 水塔、水箱、贮水池3.8 增压设备、泵房3.9 游泳池与水上游乐池3.10 循环冷却

2024-02-07
游泳池建筑设计规范

游泳池建筑设计规范第七章水的加热第一节热量计算第7.1.1条游泳池水加热所需热量,应为下列热量的总和:一、水面蒸发和传导损失的热量;二、池壁和池底传导损失的热量;三、管道的净化水设备损失的热量;四、补充水加热需要的热量。第7.1.2条游泳池水表面蒸发损失的热量。按下式计算:式中Qx——游泳池水表面蒸发损失的热量(kJ/h);α——热量换算系数,α=4.186

2024-02-07
游泳池给排水设计规范

游泳池给水排水设计规范(2)(2009-2-10 14:56:05)分类:泳池的基础知识标签:游泳池规范| 第七章水的加热第一节热量计算第7.1.1条游泳池水加热所需热量,应为下列热量的总和:一、水面蒸发和传导损失的热量;二、池壁和池底传导损失的热量;三、管道的净化水设备损失的热量;四、补充水加热需要的热量。第7.1.2条游泳池水表面蒸发损失的热量。按下式计

2024-02-07
建筑给水排水设计规范2003版

中华人民共和国国家标准 建筑给水排水 设计规范Code for design of building water supply and drainageGB 50015—2003主编部门: 批准部门: 施行日期:上海市建设和管理委员会 中华人民共和国建设部 2003年9月1日前言本规范系根据建设部建标[1998]94号文《关于印发“一九九八年工程建设国家标准

2024-02-07
游泳池给排水规范标准

游泳池给水排水设计规范1989-12-26第一章总则第1.0.1条为使游泳池的给水排水设计符合游泳水质、水温、卫生要求和达到技术先进、经济合理、安全可靠、方便管理和节约用水,特制订本规范。第1.0.2条本规范适用于新建、扩建和改建的人工建造的游泳池和跳水池的给水排水设计,但设计温泉游泳池、冲浪游泳池、医疗游泳池、水上乐园等游泳设施时,还应遵守有关规定。第1.

2024-02-07
室外给水排水设计规范

室外给水排水设计规范

2024-02-07
建筑给排水设计规范GB5005200附条文说明详细版

建筑给排水设计规范GB5005200附条文说明详细版

2024-02-07
游泳池给水排水设计要求规范

游泳池给水排水设计规1989-12-26第一章总则第1.0.1条为使游泳池的给水排水设计符合游泳水质、水温、卫生要求和达到技术先进、经济合理、安全可靠、方便管理和节约用水,特制订本规。第1.0.2条本规适用于新建、扩建和改建的人工建造的游泳池和跳水池的给水排水设计,但设计温泉游泳池、冲浪游泳池、医疗游泳池、水上乐园等游泳设施时,还应遵守有关规定。第1.0.3

2024-02-07
游泳池给水排水设计规范

游泳池给水排水设计规范第一章总则第1.0.1条为使游泳池的给水排水设计符合游泳水质、水温、卫生要求和达到技术先进、经济合理、安全可靠、方便管理和节约用水,特制订本规范。第二章水质和水温第一节水质第2.1.1条游泳池初次充水和正常使用过程中的补充水水质,应符合现行的《生活饮用水卫生标准》的要求。人工游泳池水质卫生标准表2.1.2注:比赛游泳池池水水质还应符合有

2024-02-07
游泳池给水排水设计规范

游泳池给水排水设计规范1989-12-26第一章总则第1.0.1条为使游泳池的给水排水设计符合游泳水质、水温、卫生要求和达到技术先进、经济合理、安全可靠、方便管理和节约用水,特制订本规范。第1.0.2条本规范适用于新建、扩建和改建的人工建造的游泳池和跳水池的给水排水设计,但设计温泉游泳池、冲浪游泳池、医疗游泳池、水上乐园等游泳设施时,还应遵守有关规定。第1.

2024-02-07
室内游泳池水处理设计规范分享

一、室内游泳池设计规范依据此室内游泳池设计规范根据上海某大酒店(上市公司)改扩建办公室提供的,上海市建筑设计研究院设计的改扩建工程图纸资料。二、室内游泳池设计规范执行标准《建筑给排水设计规范》(GBJ15—88)《游泳池给排水设计规范》(CECS14:89)人工游泳池水质卫生标准序号项目标准1pH值6.5 ~ 8.52混浊度不小于5度,或站在游泳池两岸能看清

2024-02-07
建筑给排水设计规范-GB50015-2010(附条文说明-详细版)

建筑给排水设计规范-GB50015-2010(附条文说明-详细版)建筑给水排水设计规范及关键技术应用随着我国社会经济的快速发展,我国建筑技术水平得到快速提高,适应了社会经济生活和生产对建筑产品的质量、标准的不断提高的要求。近几年来,我国建筑通过引进、消化吸收和自主开发、技术创新,开发的新技术和新设备已广泛应用于建筑产品的各专业。一些新的建筑思想和理念也在建筑

2024-02-07