高压开关柜局部放电超声波 暂态对地电压带电检测技术应用导则

Q/CSG 云 南 电 网 公 司 企 业 标 准Q/CSG-YNPG-1-11-13-2011高压开关柜局部放电超声波、暂态对地电压带电检测技术应用导则(试行)2011-12-30 2011-12-30试行Q/CSG-YNPG-1-11-13-2011目 次目次................................................

2020-10-22
对开关柜局部放电原因及其处理分析

对开关柜局部放电原因及其处理分析摘要:本文首先对开关柜局部放电进行概述,对局部放电的种类特点进行总结,对局部放电检测技术进行分析,对局部放电分析技术进行探讨,以期对于我国电力系统设备技术水平的提高,起到一定的促进作用。关键词:开关柜;局部放电;原因;处理;检测;1、引言现阶段,我国电力系统对于电能的质量提出越来越高的要求,不仅要确保供电稳定可靠,而且供电的安

2020-05-11
开关柜、GIS局部放电带电检测试题2

GIS局部放电带电检测试题1试卷录入者:胡涵宁(上海驹电电气科技有限公司)试卷总分:120出卷时间:2020-02-29 10:03答题时间:90分钟一、单选题1.特高频 GlS 局部放电检测仪传感器及放大器的频带宽度一般为()[1分]A.lOkHz-lOOkHB.300MHz-l.5GHzC.lOOkHz-lOMHzD.lGHz-lOGHz参考答案:B2.

2024-02-07
开关柜局部放电检测典型案例

开关柜局部放电检测典型案例10KV开关柜局部放电检测案例汇编前言:10kV开关柜内部局部放电的种类很多,主要分为内部放电和表面放电两种,目前主要采用的非介入方式、带电检测的方法主要为超声波检测和暂态地电压(TEV)两种检测方式,对于一些放电,我们可以同时侦测到超声波信号和TEV 信号,而另一些放电情况我们只能检测到两种信号中的一种,因此在实际使用中,我们应该

2024-02-07
金属封闭开关设备超声波局部放电作业指导书

金属封闭开关设备超声波局部放电作业指导书编金属封闭开关设备超声波局部放电现场带电测试作业指导书编写:年月日审核:年月日批准:年 _月 _日作业负责人:作业日期:年月日时至年月日时国网江西省电力公司一、适用范围本部分适用于3、6kV~40、5kV金属封闭式开关柜现场设备的超声波局部放电检测。二、检测原理开关柜的超声波局部放电检测法基本原理是通过敞开式或接触式超

2024-02-07
高压开关柜局部放电诊断定位技术研究与运用 杨俊昌 刘杨

高压开关柜局部放电诊断定位技术研究与运用杨俊昌刘杨摘要:随着社会的发展,我国的科学技术的发展也有了很大的创新。高压开关柜的故障可分为:拒动故障、误动故障、绝缘故障、载流故障、开断与关合故障和外力或其他故障等。从故障对电网的影响程度看,绝缘和载流故障对电网的影响程度最为严重,占到高压开关柜所有故障的40%以上。并且绝缘和载流故障一旦发生,故障处理起来困难,处理

2024-02-07
基于超声波的高压开关柜局部放电非侵入式在线监测系统的研究

基于超声波的高压开关柜局部放电非侵入式在线监测系统的研究

2024-02-07
开关柜局部放电原因分析与处理

摘要:开关柜运行过程中,绝缘材料会受到高温、高压、油污、化学物质、振动等各方面的作用,绝缘性能不断恶化,加快了局部放电的速度,反过来局部放电又对绝缘的恶化起到推动作用。因此检测开关柜的局部放电可以有效预防故障。本文就针对该问题展开讨论,首先阐述局部放电的相关概念,总结局部放电的种类与特点,并分析局部放电的检测手段与分析技术。在开关柜绝缘系统中,各部位的电场强

2024-02-07
开关柜局部放电的检测方法

开关柜局部放电的检测方法针对开关柜而言,其局部放电检测方法包括以下几种:3.1地电波检测在高压开关柜绝缘层中发生局部放电时会产生电磁波,而开关柜的金属外壳会将这种电磁波屏蔽掉一大部分,不过仍有小部分会通过金属壳体的接缝或者气体绝缘开关衬垫传播出去,而且还会产生一个地电波通过设备金属壳体外表面传向地下。地电波的范围通常在几毫伏直至几伏中间,而且上升时间内有几个

2024-02-07
一起10kV开关柜局部放电异常故障及处理经过 刘春明

一起10kV开关柜局部放电异常故障及处理经过刘春明发表时间:2019-05-20T10:54:19.343Z 来源:《电力设备》2018年第34期作者:刘春明付兆远李琮周迎新许志元[导读] 摘要:电力设备带电检测是发现潜伏性运行隐患的有效手段,是电力设备安全、稳定运行的重要保障。(济南供电公司山东济南 250012)摘要:电力设备带电检测是发现潜伏性运行隐患

2024-02-07
超声波局部放电检测法在35kV充气开关柜中的应用

超声波局部放电检测法在35kV充气开关柜中的应用

2024-02-07
4-开关柜-超声波和暂态地电压局部放电检测发现10kV开关柜局部放电缺陷

设备类别:【高压开关柜案例(4)】案例名称:【超声波和暂态地电压局部放电检测发现10kV开关柜局部放电缺陷】单位名称:【国网新疆电力公司疆南供电有限责任公司】技术类别:【带电检测】1.案例经过国网新疆疆南供电有限责任公司110kV某变电站10kV1012高压开关柜型号为XGN2-12,生产日期为2009年1月7日,投运日期为2010年9月3日。2013年5月

2024-02-07
基于TEV与超声波的开关柜局部放电检测及定位研究

基于TEV与超声波的开关柜局部放电检测及定位研究

2024-02-07
开关柜局部放电检测典型案例

10KV开关柜局部放电检测案例汇编前言:10kV开关柜内部局部放电的种类很多,主要分为内部放电和表面放电两种,目前主要采用的非介入方式、带电检测的方法主要为超声波检测和暂态地电压(TEV)两种检测方式,对于一些放电,我们可以同时侦测到超声波信号和TEV信号,而另一些放电情况我们只能检测到两种信号中的一种,因此在实际使用中,我们应该以这两种检测方式互为补充,才

2024-02-07
超声波局部放电检测技术

第四章超声波局部放电检测技术目录第一节超声波局部放电检测技术概述一、发展历程超声波局部放电检测技术凭借其抗干扰能力及定位能力的优势,在众多的检测法中占有非常重要的地位。超声波法用于变压器局部放电检测最早始于上世纪40年代,但因为灵敏度低,易于受到外界干扰等原因一直没有得到广泛的应用。上世纪80年代以来随着微电子技术和信号处理技术的飞速发展,由于压电换能元件效

2024-02-07
高压开关柜局部放电检测及应用

高压开关柜局部放电检测及应用电力行业的发展直接影响着我国经济的发展速度和发展走向。局部放电问题是高压开关柜所表现出的主要异常问题,因此运用监测仪器对高压开关柜的局部放电问题进行观察,能够有效判断开关柜的情况。标签:高压开关柜;局部放电;检测及应用引言随着科技进步,经济的发展,我国对于电力的需求与日俱增。在开关柜的状态检修过程中通常采用局部放电的检测手段,其中

2024-02-07
对开关柜局部放电原因及其处理分析

对开关柜局部放电原因及其处理分析作者:刘羽赵习超来源:《科学与技术》2014年第03期摘要:本文首先对开关柜局部放电进行概述,对局部放电的种类特点进行总结,对局部放电检测技术进行分析,对局部放电分析技术进行探讨,以期对于我国电力系统设备技术水平的提高,起到一定的促进作用。关键词:开关柜;局部放电;原因;处理;检测;1、引言现阶段,我国电力系统对于电能的质量提

2024-02-07
利用超声波检测法检测开关柜内部局部放电故障_郑云海

利用超声波检测法检测开关柜内部局部放电故障_郑云海

2024-02-07