变压器油油泥析出试验测试技术规范

变压器油油泥析出试验测试技术规范

2024-02-07
运行中变压器油质量标准 GB7595—87

中华人民共和国国家标准UDC621.892.098∶543.06运行中变压器油质量标准GB7595—87 Quality criteria of transformer oils in service国家标准局1987-03-26批准1988-01-01实施本标准适用于充油电气设备所用各种牌号矿物变压器油在运行中的质量监督;对上述油品规定了常规检验项目、检验

2024-02-07
变压器油的标准

变压器油的标准:变压器绝缘油的常规试验项目(物理--化学性质的项目)1》在20/40℃时℃比重不超过0.895(新油)。2》在50℃时粘度(思格勒)不超过1.8(新油)。3》闪光点(℃)不低于135(运行中的油不比新油降低5℃以上)。4》凝固点(℃)不高于-25(在月平均最低气温不低于-10℃的地区,如无凝固点为-25℃的绝缘油时,允许使用凝固点为-10℃的

2024-02-07
变压器油检测

变压器油检测一体化精密油介损测试仪是用于绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗角的高精密仪器.一体化结构.内部集成了介损油杯、温控仪、温度传感器、介损测试电桥、交流试验电源、标准电容器等主要部件.其中加热部分采用了当前最为先进的高频感应加热方式.该加热方式具备油杯与加热体非接触、加热均匀、速度快、控制方便等优点.性能简介1、外观:检查运行油的外观,可以发现油中不溶性

2024-02-07
油品检测的标准

油品检测的标准测试方法测试的方法

2024-02-07
变压器绝缘油在线监测系统检验规则

百色局变压器油在线监测系统技术规范书检验规则产品检验分型式检验、出厂检验、入网检测试验、现场试验和特殊试验五种。变压器油中溶解气体专项检验项目按表3的规定进行,通用的检验项目参照《变电设备在线监测系统通用技术规范》中的规定进行。表3 变压器油中溶解气体在线监测装置专项检验项目序号检验项目型式试验出厂试验入网检测试验现场试验1 准确度试验●●●●2 交叉敏感性

2024-02-07
变压器油新标准

变压器油新标准

2024-02-07
电力设备带电检测技术规范20130530

电力设备带电检测技术规范国家电网公司2010年1月目录前言 .............................................................................................................................................. I 1范围 .

2024-02-07
变压器油的标准

变压器油化验主编:严小伟审核:目录1、变压器油的功能及油号的使用规定2、电力用油取样方法GB/T 7597-20073、GC-900-SD气相色谱仪操作规程及安装与维护4、GCSD-A2变压器油色谱数据工作站V4.0使用说明书5、油样色谱分析前的准备工作与操作流程6、油介电强度测试操作规程及注意事项7、油介损及体积电阻率测试仪操作规程及注意事项8、微量水分测

2024-02-07
变压器油检测技术标准

变压器油检测技术标准变压器油检测项目(1)凝固点;(2)含水量;(3)界面张力;(4)酸值;(5)水溶性酸碱度;(6)击穿电压;(7)闪点;(8)体积电阻率;(9)介损(10)色谱分析(11)绝缘油中糠醛含量分析变压器油的检测项目及试验意义1、外观:检查运行油的外观,可以发现油中不溶性油泥、纤维和脏物存在。在常规试验中,应有此项目的记载。2、颜色:新变压器油

2024-02-07
变压器油中8种气体在线监测

变压器油中8种气体在线监测1.前言:在现代电力工业的设备运行和维护中,要求在电厂或电站运行的关键变压器特别是发现有异常的变压器上经常进行故障气体,微水含量,局部放电,绕组变形等多种项目的测量。从这些结果中得到的科学信息是电力部门预计并控制安全服务和运行成本的诸多因素。随着现代科技的快速发展以及微处理器的引入,在线监测仪器的发展速度正在稳步提高。在线监测仪器的

2024-02-07
变压器油检测技术标准

变压器油检测技术标准 Prepared on 24 November 2020变压器油检测技术标准变压器油检测项目(1)凝固点;(2)含水量;(3)界面张力;(4)酸值;(5)水溶性酸碱度;(6)击穿电压;(7)闪点;(8)体积电阻率;(9)介损(10)色谱分析(11)绝缘油中糠醛含量分析变压器油的检测项目及试验意义1、外观:检查运行油的外观,可以发现油中不

2024-02-07
最新变压器油标准

(一)新变压器油技术要求国产新变压器油应按GB 2536——90或SH 0040——91标准验收。1.GB 2536——90新变压器油技术要求(见表3-1-3)(电压等级小于等于220KV)量为无。2)以原油和大港原油生产的变压器油测定凝点和倾点时,允许用定性滤纸过滤。倾点指标,根据生产和实际使用实际经与用户协商,可不受本标准限制。3)氧化安定性为保证项目,

2024-02-07
变压器油试验报告

使用单位:XXXXXXXXXX试验单位:XXXXXXXXXX产品型号:S11-8000/38.5出厂序号:1506074变压器油号:45#执行标准:GB7252-2001,GB2536-90,GB/T7595-2008试验环境温度:20℃相对湿度:60%试验人:XXX审核:XXX批准:XXXXXXXXXXXXX使用单位:甘肃省陇南市白鹤桥水电厂试验单位:甘肃

2024-02-07
耐压测试标准

耐压测试标准15290-1994 GB/T 8554-1998 和IEC 61007-1994测试标准;1.进行耐压测试的原因正常情況下,电力系统中的电压波形是正弦波.电力系统在运行中由于雷击,操作,故障或电气设备的参数配合不当等原因,引起系统中某些部分的电压突然升高,大大超过其额定电压,这就是过电压。过电压按其发生的原因可分为两大类,一类是由于直接雷击或雷

2024-02-07
变压器油质量标准

变压器油质量标准根据我中心30多年来对变压器油的检测经验,并且结合国家对变压器油检测的相关规定以及机械工业油品检测行业相关规定,现对变压器油检测的质量标准作如下总结:性能简介1、外观:检查运行油的外观,可以发现油中不溶性油泥、纤维和脏物存在。在常规试验中,应有此项目的记载。2、颜色:新变压器油一般是无色或淡黄色,运行中颜色会逐渐加深,但正常情况下这种变化趋势

2024-02-07
变压器油质的检测

变压器油质的检测1、油质检测的内容1)取样。首先应保证取油样的器具必须清洁、干燥。清洗方法要严格按取样方法标准中有关规定执行。取样前要将储油容器的取样口认真擦洗干净,取样时,应利用初取样之油将器具冲洗一遍。开始取样,要放掉采样死区的油,整个取样过程,要防止油样受外界污染,防止空气、水分侵入,油样要避光保存。取样时,要排净取样器具内的残余空气,油样进入取样器时

2024-02-07
变压器油的质量标准

一、新变压器油技术要求国产新变压器油应按GB 2536——90或SH 0040——91标准验收。1.GB 2536——90新变压器油技术要求(见表3-1-3)(≤330KV)量为无。2)以新疆原油和大港原油生产的变压器油测定凝点和倾点时,允许用定性滤纸过滤。倾点指标,根据生产和实际使用实际经与用户协商,可不受本标准限制。3)氧化安定性为保证项目,每年至少测定

2024-02-07
变压器油的标准

