火力发电厂与变电站防火设计规范修编的介绍

火力发电厂与变电站防火设计规范修编的介绍

2021-04-03
变电站消防设计

变电站消防设计关键词:变电所火灾自动报警系统气体灭火主变排油注氮灭火系统随着西部大开发的展开,西部地区城镇化进程也在加快。在城网改造建设过程中,市区变电所的建设数量呈上升趋势。为了节约用地、减少建筑面积、操纵工程造价和与城建规划相和谐,许多变电所都设计为综合自动化无人值班变电所,采纳全户内或半户内布置方案。在此种情形下,消防系统的正常运行关于变电所的安全生产

2024-02-07
110kV变电站消防设计分析说明书模板

XXX110kV变电站新建工程消防设计说明书XXXXX电力勘察设计有限公司2013.11 设计文件目录一、设计原则及设计依据:XXX110kV变电站消防设计贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针。设计保证消防车道、防火间距、安全出口、事故排烟及照明等符合有关规范要求。变压器采用干粉灭火方式,并配置一定数量的其它消防设备。以满足自救为主、外援为辅的要求。设计

2024-02-07
110kV变电站消防设计说明书Word版

XXX110kV变电站新建工程消防设计说明书XXXXX电力勘察设计有限公司2013.11设计文件目录一、设计原则及设计依据:XXX110kV变电站消防设计贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针。设计保证消防车道、防火间距、安全出口、事故排烟及照明等符合有关规范要求。变压器采用干粉灭火方式,并配置一定数量的其它消防设备。以满足自救为主、外援为辅的要求。设计遵

2024-02-07
11 变电站设计规范

11.1建(构)筑物火灾危险性分类、耐火等级、防火间距及消防道路表11.1.1 建(构)筑物的火灾危险性分类及其耐火等级表11.1.4 变电站内建(构)筑物及设备的防火间距(m)11.2 变压器及其他带油电气设备11.3 电缆及电缆敷设11.4 建(构)筑物的安全疏散和建筑构造11.5 消防给水、灭火设施及火灾自动报警表11.5.3 室外消火栓用水量(L/s

2024-02-07
110kV变电站消防设计说明书介绍.doc

XXX110kV变电站新建工程消防设计说明书XXXXX电力勘察设计有限公司设计文件目录序号名称页码备注1设计说明书2 总图及三通一平T03013 建筑施工图T03024 结构施工图T03035 给排水施工图T03046 暖通及消防器材T03057 30m 塔形避雷针T03068 配电装置构架施工图T03079 设备基础施工图T030810 全站照明D0109

2024-02-07
火力发电厂与变电站设计防火规范要点详解bdfeffbac

火力发电厂与变电站设计防火规范要点详解-bdfeffbac————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:ﻩ

2024-02-07
GB50229-2006 火力发电厂与变电站设计防火规范

火力发电厂与变电站设计防火规范GB50229-20062007-04-01实施总则1.0.1为确保火力发电厂和变电站的消防安全,预防火灾或减少火灾危害,保障人身和财产安全,制定本规范。1.0.2本规范适用于下列新建、改建和扩建的电厂和变电站:1、3~600MW级机组的燃煤火力发电厂(以下简称“燃煤电”);2、燃气轮机标准额定出力25~250MW级的简单循环或

2024-02-07
04 《火电厂与变电站设计防火规范》2019版(变电站)修订介绍

04 《火电厂与变电站设计防火规范》2019版(变电站)修订介绍

2024-02-07
变电站设计防火规范(汇总)

火力发电厂与变电站设计防火规范(变电站部分)附:火灾危险性分类(建筑设计防火规范)

2024-02-07
《建筑设计防火规范》电气部分

《建筑设计防火规范》电气部分

2024-02-07
火力发电厂与变电站设计防火规范

火力发电厂与变电站设计防火规范

2024-02-07
110kV变电站消防设计说明书要点

火力发电厂与变电站设计防火规范(GB50229-2006)一、单项选择题1、发电厂建(构)筑物承重构件为不燃烧体的主厂房及运煤栈桥,其非承重外墙为不燃烧体时,其耐火极限不应小于 A 。(第3.0.5条)A、0.25hB、0.30hC、0.35hD、1.0h2、集中控制楼内的集中控制室、计算机室与其他房间的隔墙应采用不燃烧体,其耐火极限不应小于C。(第3.0.

2024-02-07
变电站消防系统设计

变电站消防系统设计摘要:随着国民经济的发展,电网改造的进程也在加快。在电网改造建设过程中,变电站的建设数量呈现不断上升的趋势。为了节省用地、减少建筑面积、控制工程造价和与城建规划相协调,许多变电站都设计为综合自动化无人值班的变电站,采用全户内或半户内布置方案。在此种情况下,消防系统的正常运行对于变电站的安全生产显得更为重要。本文着重介绍变电站的各种消防技术措

2024-02-07
变电站设计规范

变电站设计规范

2024-02-07
火力发电厂与变电站设计防火规范共252页

火力发电厂与变电站设计防火规范共252页

2024-02-07
110千伏变电站火灾报警系统技术规范

110kV变电工程火灾报警系统技术规范工程名称:建设单位:设计单位:设计联系人:联系电话:序号建设单位项目名称设备名称型号规格单位数量备注1 ××110kV变火灾报警系统套1名称性能要求及参数投标值备注火灾报警控制器通讯接口:RS-485工作电源:220V/AC 50Hz 监控点数:0~64点使用环境:温度:-10℃~+50℃;相对湿度直流操作电源24V声光

2024-02-07
浅谈变电站的消防设计

浅谈变电站的消防设计发表时间:2018-04-17T16:28:28.883Z 来源:《电力设备》2017年第33期作者:王旭疆[导读] 摘要:针对变电站的特点,对变电站的常规设置的消防系统进行了分析,结合相关规范指出了消防的设计思路,总结了变电站消防设计的主要消防设施。(中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司乌鲁木齐 830000)摘要:针对变电站的特点,

2024-02-07
火力发电厂与变电站设计防火规范

火力发电厂与变电站设计防火规范火力发电厂与变电站设计防火规范(GB 50229-2006)中华人民共和国建设部公告建标[2006] 号建设部关于发布国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》的公告:根据我部《关于印发“2001,2002年度工程建设国家标准制订、修订计划的通知》(建标[2002]85号)要求,由东北电力设计院会同有关单位共同修订的《火力发电厂

2024-02-07