喷雾干燥机经常发生的故障及解决方法

喷雾干燥机经常发生的故障及解决方法喷雾干燥机是最广泛使用的颗粒的形成和干燥的工业过程。喷雾干燥机是干燥固体从液体原料的粉末,颗粒或附聚物颗粒形式适合于连续生产。喷雾干燥是理想的,当最终产品必须符合精确的质量标准,关于粒度分布,残留水分含量,堆积密度和粒子形态。但是偶尔喷雾干燥机会发生故障,下面就为大家介绍解决。1.喷雾干燥机塔系统的故障故障表现:干燥机运行过

2021-02-28
吸干机压力表显示异常故障处理

压力表显示异常(包括吸附状态下压力表显示过高或过低以及再生状态下指针不归零等现象)原因及措施:1、压力表损坏;更换新的压力表。2、电磁阀组泄露或堵塞;清洁电磁阀座及消音器,如有损坏,必须更换。3、气管堵塞或断裂;检查气管通气是否正常,若存在异常,须立即更换。4、阀座压板脱落或损坏;检查压板,必要时更换。5、气缸损坏;检查气缸动作是否正常,必要时更换。6、单向

2020-06-03
英格索兰冷冻式干燥机常见故障排除指南A

英格索兰冷冻式干燥机常见故障排除指南1.故障现象:干燥机不运行·压缩机线路断开·保险丝烧断·热继电器动作·高压开关动作·压缩机堵转·线路虚接或松动2.故障现象:干燥机起动后短时间内即停止·环境温度过高·冷凝器堵塞·压缩机过载·缺少制冷剂·低压太低·进气量过大·压缩机卡死3.故障现象:压缩机不启动·接线不正确·电压过低·启动电容器损坏·继电器或接触器不闭合·启

2020-02-08
吸干机常见故障分析

BTA模块吸干机常见故障分析吸干机常见故障分析:1、启动后再生腔不排气原因:泄放阀的信号电磁阀不动作;泄放气动阀损坏或者气压不够。对策:检查电板路,检查电磁阀,气路是否接通;调高控制气压力;2、在生气流量过大原因:单向阀关闭不严;切断阀关闭不严;在生气节流阀开度过大;对策:检查有关阀件,予以修复或更换。检查塔体两端的气流扩散器。3、再生排气噪音大原因:消音器

2020-07-30
双锥回转真空干燥机常见问题与解决方法

1、装料量过多由于干燥机的装料量与物料的堆密度(指单位体积的物料质量)有关,在一般情况下,干燥机设计时物料比重按0.6 g/cm3来计算,如果超出这个比重,一方面会影响物料的干燥效率;另一方面长时间运转,会降低电机、涡轮减速机以及链轮、链条、轴承等的使用寿命。在一般情况下,双锥回转真空干燥机充填率(实际填充容积与干燥筒体容积之比)通常为30%~ 50%之间,

2024-02-07
空压机系统压缩空气干燥机常见故障解决

苏州艾迪克机电有限公司螺杆空压机系统干燥机常见故障解决干燥机是螺杆空压机系统的重要组成部分,在空压机运行中起着不可替代的作用。一旦干燥机发生故障,我们必须马上组织人员对干燥机进行维修。故障现象一:压缩机不启动接线不正确电压过低启动电容器损坏继电器或接触器不闭合启动绕组开路缺相故障现象二:排气压力过高制冷剂量过多制冷系统中有空气冷凝器脏环境温度太高风扇压力开关

2024-02-07
吸干机安全操作规程(通用版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives.(安全管理)单位:___________________姓名:__________

2020-07-23
吸干机安全操作规程(正式)

编订:__________________单位:__________________时间:__________________吸干机安全操作规程(正式)Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The

2024-02-07
冷冻式干燥机常见故障及排除方法

冷冻式干燥机常见故障及排除方法冷冻式干燥机,空压系统后处理设备重要的一个环节,所以它的使用状况也是需要引起注意的,本司技术部总结了以往的维修经验,罗列出了出现频率较高的故障分析。1、故障现象:干燥机不运行压缩机线路断开保险丝烧断热继电器动作高压开关动作压缩机堵转线路虚接或松动2、故障现象:冷干机起动后短时间内即停止环境温度过高冷凝器堵塞压缩机过载缺少制冷剂低

2024-02-07
冷冻式干燥机常见故障解决方法

一、故障现象:干燥机不运行压缩机线路断开,保险丝烧断,热继电器动作,高压开关动作,压缩机堵转,线路虚接或松动二、故障现象:干在即启动后短时间内即停止环境温度过高,冷凝器堵塞,压缩机过载,缺少制冷剂,低压太低,进气量过大,压缩机卡死三、故障现象:压缩机不启动接线不正确,电压过低,启动电容器损坏,继电器或接触器不闭合,启动绕组开路,缺相四、故障现象:压缩机因过载

2024-02-07
吸干机常见故障及处理

吸干机故障处理指南警告!在试图拆卸干燥机的任何另部件之前,必须确保干燥机及其附属的前级过滤器,后级过滤器都已与系统隔离(进出气管路的隔离阀都已关闭)且已完全泄压。不这样做,可能会造成严重的人身伤害和设备损坏。警告!以下所述的故障处理检查步骤中,某些步骤需要在不切断干燥机电源的情况下,对干燥机控制箱内部进行检查调整。因此,有触电的危险。所以,这种检查必须由有资

2024-02-07
吸干机安全操作规程模板

工作行为规范系列吸干机安全操作规程(标准、完整、实用、可修改)编号:FS-QG-18154吸干机安全操作规程Safe operation rules of suction dryer说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。1开停机的顺序:1.1开机顺序:空压机、吸干机、吸干机进口阀。1.2停机顺

2024-02-07
吸干机在安装时应注意哪些细节

一个机器从研发、生产、销售再到客户手中,还需要安装使用和维修。而安装场所的选定也是极为重要的。很多客户以为随便找个位置安装即可。殊不知如此草率的结果,往往会造成吸附式干燥机故障维修困难及压缩空气品质不良等等。吸附式干燥机注意事项如下:1、进塔空气含油量应控制在0.01mg/m3以下,鉴于无油空压机现在还不能做到真正无油,为防止微量油分在吸附床中累积而堵塞干燥

2024-02-07
吸干机常见故障及处理

吸干机流程图+故障排除+注意事项

一、吸附式干燥机基础知识①什么是吸附?吸附作用是如何发生的?吸附就是物质在两相交界面上浓度自动发生变化的现象。一切固体都具有不同程度的将其周围介质的分子、原子、或离子吸附到自己表面的能力。从热力学观点来说,固体表面之所以能吸附其它介质,是因为固体表面有过的能量—物理上称作“表面自由焓”,它具有吸附其它物质而达到降低自身表面能量的趋势。②什么是吸附剂?什么是吸

2019-12-18
干燥机常见故障的判断及处理

冷冻式空气干燥机常见故障的判断及处理高压跳机故障情形:机台跳机后故障批示灯亮,待高压压力下降后故障批示灯熄灭,机台开机照常运转。原因一、机器场所的环境温度过高超过40℃1、机房在厂房的最顶层阳光直照,通风不良。2、机房太小又没有排风扇,通风不良。3、空压机没安装排气管,散出的热气在机房里导致环境温度升高。针对以上问题建议厂家改善机房的散热。原因二、冷凝器、冷

2024-02-07
真空冷冻干燥机常见故障、原因和排除方法

真空冷冻干燥机常见故障、原因和排除方法真空冷冻干燥机被广泛应用于医药业和食品业,特别适用于批量制药和血制品的生产。然而,真空冷冻干燥机一旦出现故障将严重影响生产,给企业带来损失,故分析常见故障并加以解决对制药企业生产尤为重要。笔者结合对客户调试与维修真空冷冻干燥机的实际,通过常见故障的分析,提出了相应排除方法,以对制药企业真空冷冻干燥机的维修提供一些借鉴。1

2024-02-07
吸干机常见故障现象

常见故障现象、原因及排除方法见下表:故障现象原因分析排除方法1. 干燥器两罐不能正常切换1.程序控制器失效。指示灯不亮,电磁阀不工作(用铁器碰电磁头无吸引力)。2.消音器堵塞。当电磁阀开启,高压罐卸压时气流受阻,致使受压差驱动的梭阀不能及时切换,变成三通,主气流从电磁阀短路,经消音器排入大气,使两罐压力同时下降。3.电磁阀或气缸阀不能工作。电磁线圈损坏或接线

2024-02-07
无热再生吸附式干燥机常见故障及排除方法

无热再生吸附式干燥机常见故障及排除方法

2024-02-07