七氟丙烷气体灭火系统说明

一. 主要用途与适用范围1. 概述七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂具有无色、无味、灭火后无固、液相残留物,不导电、不击穿电子电器设备等良好的性质,它作为洁净的气体灭火剂对大气的臭氧层没有破坏作用,本身属于低毒,经过大量的毒性试验,七氟丙烷的毒性与1301相当,当设计浓度小于9%可用于经常有人工作的防护区,是一种理想的灭火剂。七氟丙烷(HFC227ea)是一

2019-12-10
七氟丙烷气体灭火系统说明.

七氟丙烷气体灭火系统说明七氟丙烷(HFC-227ea、FM-200)是无色、无味、不导电、无二次污染的气体,具有清洁、低毒、电绝缘性好,灭火效率高的特点,特别是它对臭氧层无破坏,在大气中的残留时间比较短,其环保性能明显优于卤代烷,是目前为止研究开发比较成功的一种洁净气体灭火剂,被认为是替代卤代烷1301、1211的最理想的产品之一。一、基本内容七氟丙烷(HF

2019-12-02
七氟丙烷灭火系统培训

七氟丙烷灭火系统培训

2021-04-11
七氟丙烷灭火系统操作说明

F o r p e s o n a u s e o n y s t u d y a n d r e s a r c h;n o t f r c o m me r c a u s e七氟丙烷灭火系统操作说明书宁波万力达工程安装有限公司贵州分公司2009年2月目录一、一般要求 (2)二、系统的使用及操作..............................

2021-03-21
七氟丙烷灭火系统介绍

七氟丙烷灭火系统介绍1、灭火特点1.1系统简介七氟丙烷气体灭火系统由储存瓶、启动瓶、液流单向阀、高压软管、集流管、瓶组架、选择阀、管网、喷头及自动灭火控制器等部件组成。1.2七氟丙烷灭火系统参数:系统工作压力2.5或4.2(MPa)设计温度-20~55(0C)系统运行/储存温度0~55(0C)系统工作电源AC220(V)、DC24(V)系统灭火剂喷放时间≤1

2024-02-07
七氟丙烷灭火系统使用操作及注意事项

七氟丙烷灭火系统使用操作及注意事项一、操作程序1、报警控制盘在自动位置时,报警后经30秒延时,灭火指令会自动传给本系统的启动瓶电磁阀。此时系统会自动将灭火剂释放并输送到灭火现场。2、当报警控制盘在手动位置时,值班人员接到火灾报警信号,并确认需要启动本系统时,按下相应区域的手动按钮,系统即按自动程序进行灭火。3、当接到报警信号或目测确认某区火灾发生时,按下该区

2024-02-07
七氟丙烷灭火系统使用说明书

气体灭火系统七氟丙烷灭火系统227使用说明书福建省白沙消防工贸有限公司声明福建省白沙消防工贸有限公司不承担此手册编写内容以外的任何责任。福建省白沙消防工贸有限公司相信这些数据是准确的,但是,公司并不担保这些数据被展示和出版。福建省白沙消防工贸有限公司拒绝承担由其它任何方面使用此手册中的数据和信息所造成的后果。七氟丙烷气体灭火系统的设计、安装、检测、调试和维护

2024-02-07
七氟丙烷(柜式)灭火系统使用说明

七氟丙烷柜式灭火装置设计使用说明书一、系统执行标准:七氟丙烷柜式灭火装置组件按照《GB16670-2006》标准进行生产。二、系统简介系统概述GQQ型七氟丙烷柜式灭火装置。它是一种不安装管网、轻便可移动的气体灭火消防设备。符合《柜式气体灭火装置性能要求和试验方法》GB16670-2006及《气体灭火系统-物理性能和系统设计》系统设计及产品标准规范的要求,本系

2024-02-07
七氟丙烷气体灭火系统.

七氟丙烷气体灭火系统.

2024-02-07
七氟丙烷灭火原理

七氟丙烷灭火原理

2024-02-07
七氟丙烷气体灭火系统

七氟丙烷气体灭火系统一、七氟丙烷气体灭火系统简介及组成七氟丙烷(HFC-227ea)是一种无色无味,可低压液化贮存的以化学灭火方式为主的气体灭火剂,其毒性比卤代烷灭火剂更小,对臭氧层的耗损潜能值为零,具有不导电,无二次污染,灭火效能高对电器.电子设备无腐蚀及污损的特点,特别适用于有人员工作的场所,如计算机房、电讯中心、图书馆、配电房等重要场所的保护。七氟丙烷

2024-02-07
七氟丙烷灭火系统

1 前言●感谢贵单位选用了本公司生产的七氟丙烷自动灭火系统!该系统到交付使用已经历了下列程序:1、参照美国消防标准NFPA2001《洁净气体灭火剂灭火系统》设计规范和广东省工程建设地方标准DB×××××—××《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范》要求进行工程设计。2、根据经国家固定灭火系统标准审查委员会审查的Q/HSB07-2001《七氟

2024-02-07
七氟丙烷灭火系统安装与施工方案

七氟丙烷灭火系统安装与施工方案一、气体灭火系统施工施工准备1、一般规定(1)气体灭火系统施工前应具备下列技术资料:(2)设计施工图,设计说明书,系统及其主要组件的使用、维护说明书。(3)容器阀、选择阀、单向阀、喷嘴和阀驱动装置等系统组件的产品出厂合格证和由国家质量监督检验测试中心出具的检验报告;灭火剂输送管道及管道附件的出厂检验报告与合格证。(4)系统中采用

2024-02-07
七氟丙烷气体灭火系统安全操作规范

七氟丙烷气体灭火系统安全操作一、七氟丙烷灭火原理七氟丙烷灭火系统的灭火原理为抑制作用,灭火药剂遇高温自行分解,并与空气中的氧气发生化学反应,使空气中游离氧的数量减少,阻止燃烧链,使燃烧不能继续。二、七氟丙烷灭火系统操作规程1、系统的启动方式为自动控制、手动控制和机械应急手动控制三种。一般情况下使用手动控制,在保护区无人的情况下可以转换为自动控制,当手动控制和

2024-02-07
七氟丙烷灭火系统的组成部分

七氟丙烷灭火系统时间:2013-05-16 15:20来源:未知作者:admin 点击: 次七氟丙烷(HFC-227ea)灭火系统简介SZT七氟丙烷(HFC-227ea)灭火系统是参照美国国家消防标准NFPA-2001-1996《洁净气体灭火系统设计规范》及GB25972-2010《气体灭火系统及部件》的标准和要求,由我公司自主研发生产的气体自动灭火设备。我

2024-02-07
七氟丙烷及其灭火系统

七氟丙烷及其灭火系统

2024-02-07
七氟丙烷灭火系统设计规范

七氟丙烷灭火系统设计规范七氟丙烷灭火系统设计规范1.1.1 七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍。1.1.2 固体表面火灾的灭火浓度为5.8%,其它灭火浓度可按本规范附录A 中附表A-1的规定取值,惰化浓度可按本规范附录A 中附表A-2的规定取值。本规范附录A 中未列出的,应经试验确定。1.1.3

2024-02-07
七氟丙烷灭火系统计算

国标设计规范部分条文七氟丙烷灭火系统1.1.1 七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍。1.1.2 固体表面火灾的灭火浓度为5.8%,其它灭火浓度可按本规范附录A 中附表A-1的规定取值,惰化浓度可按本规范附录A 中附表A-2的规定取值。本规范附录A 中未列出的,应经试验确定。1.1.3 图书、档案、

2024-02-07
七氟丙烷灭火系统安装与施工方案

七氟丙烷灭火系统安装与施工方案This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020安徽大学艺术与传媒学院文忠路校区七氟丙烷自动灭火系统施工方案编制人:可以填任何人申报人:填项目经理审批人:填工程师施工单位:安徽同济安全技术有限公司年月日目录1、设计依据

2024-02-07
七氟丙烷无管网自动灭火系统

七氟丙烷无管网自动灭火系统Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-七氟丙烷无管网自动灭火系统计算机机房是每个企事业单位重要部门,机房IT系统运行和存储着都是核心数据,由于IT设备及有关的其他设备本身对消防的特殊要求,必须对这些重要设备设计好消防系统,是关系IT设备正常运作及保护好设备的关健所在;机

2024-02-07