机房施工及验收规范(精华版)

机房施工及验收规范(精华版)一、总则1.0.1 为了确保电子计算机机房工程施工质量,统一施工及验收要求,特制订本规范。1.0.2 本规范适用于陆地上主体工程已完成的新建、改建和扩建的电子计算机机房工程施工及验收。1.0.3 电子计算机机房工程施工的安全技术、劳动保护、防火要求应按国家有关部门颁布的现行规定执行。1.0.4 承接电子计算机机房工程的施工单位,必

2021-01-10
机房工程验收方案

机房分项工程验收方案工程名称:建设单位:施工单位:监理单位:设计单位:合同号:一、U PS验收方案附件:UPS现场验收测试1、自检标准:UPS一般都有故障自检功能,可以检查出主要故障,并报警。测试方法:先模拟一故障(如不接电池),给UPS接入交流电,并合上市电开关,系统将进入自检状态,自检完成后,会报警该故障。2、无电池市电开机标准:UPS应该能在无电池情况

2021-03-21
机房标准工程验收标准及方法文件

机房项目验收方法工程名称:建设单位:施工单位:监理单位:设计单位:验收日期:验收人员:验收依据:国标:电子计算机机房设计规范(GB50174-93)国标:计算站场地技术条件(GB2887-89)公安部:计算机信息系统实体安全技术要求(GA371-2001)建筑内部装修设计防火规范(GB50222-95)建筑设计防火规范(GBJ16-87)低压配电装置及线路设

2019-12-19
机房工程验收方案

机房工程验收方案案场各岗位服务流程销售大厅服务岗:1、销售大厅服务岗岗位职责:1)为来访客户提供全程的休息区域及饮品;2)保持销售区域台面整洁;3)及时补足销售大厅物资,如糖果或杂志等;4)收集客户意见、建议及现场问题点;2、销售大厅服务岗工作及服务流程阶段工作及服务流程班前阶段1)自检仪容仪表以饱满的精神面貌进入工作区域2)检查使用工具及销售大厅物资情况,

2021-03-21
机房UPS验收方案

XXX医院综合楼中心机房验收方案工程名称:XXX中心机房建设项目建设单位:施工单位:XXX电子科技有限公司设计单位:招标编号:一、U PS验收方案附件:UPS现场验收测试1、自检标准:UPS一般都有故障自检功能,可以检查出主要故障,并报警。标准计算机机房系统工程验收方案样本

机房工程系统验收方案工程名称:泰州报业传媒集团中心机房及UPS改造工程系统建设单位:泰州报业传媒集团施工单位:浙江广信智能建筑研究院有限公司(除消防)、江苏省钟星消防工程有限公司(消防单位)监理单位:南京达信监理咨询有限公司设计单位:合同号:一、U PS验收方案附件:UPS现场验收测试1、自检标准:UPS一般都有故障自检功能,可以检查出主要故障,并报警。测试

2024-02-07
标准计算机机房系统工程验收方案样本精编

机房工程系统验收方案工程名称:泰州报业传媒集团中心机房及UPS改造工程系统建设单位:泰州报业传媒集团施工单位:浙江广信智能建筑研究院有限公司(除消防)、江苏省钟星消防工程有限公司(消防单位)监理单位:南京达信监理咨询有限公司设计单位:合同号:一、U PS验收方案附件:UPS现场验收测试1、自检标准:UPS一般都有故障自检功能,可以检查出主要故障,并报警。测试

2024-02-07
机房工程质量验收方案

一、概况XXX机房位于XXX,作为XXX基础设施集成平台建设(简要描述一下机房建设目的),它的建设是一项十分重要的工作。XXX机房工程包含机房装修、机房供配电系统、空调新风系统、动力环境监控系统、安保系统、防雷接地系统、消防系统、综合布线系统、KVM 系统等,装修面积约 XXXm2,数据中心机房面积约XXXm2。1、验收范围:本次验收包括以下几个子系统(消防

2024-02-07
机房工程验收报告

XXX机房验收报告(标准)工程名称:建设单位:竣工验收日期:工程验收报告一、工程验收组织1、验收小组组长、建设方代表:2、验收小组成员:设计单位:施工单位:监理单位:建设单位:二、工程验收方案工程竣工验收由建设单位组织设计单位、施工单位、监理等单位工程项目负责人或单位负责人和其它有关方面的专家组成验收组,组长由建设单位工程负责人担任,成员有、、、、、等。验收

2024-02-07
机房工程验收方案

机房工程验收报告案例模板

机房工程验收报告案例工程竣工验收报告工程名称:建设单位:竣工验收日期:工程验收报告一、工程名称:二、工程地址:三、建设单位:四、设计单位:五、监理单位:六、施工单位:七、开工日期: 月日八、竣工日期: 月日九、验收日期: 月日十、主要工程量概述:1、2、3、4、5、6、详见工程量清单, 附后。十一、工程验收组织1、验收小组组长、业主代表:2、验收小组成员:设

2024-02-07
机房工程验收方案

1.1.1.UPS验收1.1.1.1.UPS现场验收测试1、自检标准:UPS一般都有故障自检功能,可以检查出主要故障,并报警。测试方法:先模拟一故障(如不接电池),给UPS接入交流电,并合上市电开关,系统将进入自检状态,自检完成后,会报警该故障。2、无电池市电开机标准:UPS应该能在无电池情况,由市电逆变工作。测试方法:断开电池,接入市电,合上市电开关,(这

2024-02-07
机房工程验收方案

XXX机房工程包含机房装修、机房供配电系统、空调新风系统、动力环境监控系统、安保系统、防雷接地系统、消防系统、综合布线系统、KVM 系统等,装修面积约XXXm2,数据中心机房面积约XXXm2。1、验收范围:本次验收包括以下几个子系统(消防系

2024-02-07
机房工程验收方案

北京市审计局新建机房项目检测及验收方案国家电子计算机质量监督检验中心2007年12月目录1.概述 (3)2.第三方检测及验收的重要性及意义 (4)2.1 检测的重要性 (4)2.2 验收的重要性及意义 (5)3.中心简介 (7)3.1 资质与资格 (8)3.2 工程检测与验收主要依据 (9)4.服务内容 (9)4.1 工程检测主要内容 (9)4.2 工程验收

2024-02-07
机房标准工程验收标准及方法

机房项目验收方法工程名称:建设单位:施工单位:监理单位:设计单位:验收日期:验收人员:验收依据:国标:电子计算机机房设计规(GB50174-93)国标:计算站场地技术条件(GB2887-89)公安部:计算机信息系统实体安全技术要求(GA371-2001)建筑部装修设计防火规(GB50222-95)建筑设计防火规(GBJ16-87)低压配电装置及线路设计规(G

2024-02-07